R22 zamienilem na R407c

21 Odpowiedzi, 20252 Wyświetleń

kureks27

  2009-06-15, 13:43:03
Nowy użytkownik
#1
Jakie moga byc skutki zamiany r22 na r407 poniewaz klimatyzator jakos nie chodzi tak jak ma codzic .dzieki za odpowiedzi
  • Odpowiedz

awax

  2009-06-15, 14:11:16
Top użytkownik
#2
Wątpię aby to była wina czynnika.To nie jest dobra zamiana
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-06-15, 19:46:48
Moderator
#3
A jak "codzi"? Opisz dokładniej co zrobiłeś / jak to zrobiłeś. Co to za urządzenie, klima zwykła?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-06-15, 20:18:50
Moderator
#4
tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny
  • Odpowiedz

boryspol

  2009-06-20, 17:28:24
Użytkownik
#5
radekklimat napisał(a):tak sie robi tylko nie zapomnij zmienic olej na syntetyczny
I co ?
Na przyszły rok będziemy tak robić we wszystkich serwisowanych przez nas urzadzeniach pracujących na R22 ?
Nie wierzę.
Jaki byłby koszt takiej operacji i jaki sens ?
Skąd weżmiesz części zamienne do tych urzadzeń ?
Kto dałby gwarancję na taką usługę ?
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-20, 18:07:18
Moderator
#6
poczytaj trochę o czynnikach to się dowiesz że nie tylko r407 zastępuje r22 i wcale nie trzeba wymieniać części
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

boryspol

  2009-06-20, 19:21:38
Użytkownik
#7
Co do części to miałem na myśli to że nie kupisz części zamiennych do urządzeń które ci się ZEPSUJĄ, bo nie będą już produkowane Smile
Więc po co inwestować w taki sprzęt ?
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-20, 20:09:13
Moderator
#8
O jakich częściach konkretnie mówisz? Urządzenia się psuły i psują nadal i części jakoś się znajdują.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

boryspol

  2009-06-20, 20:28:17
Użytkownik
#9
OK
Powodzenia.
Ja wolę serwisować nowy sprzet.
Nie mam zamiaru szukać po złomowiskachy starych części.
A w zasadzie precyzuje to konkretnie ustawa.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-20, 21:16:44 przez boryspol.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-20, 21:16:30
Moderator
#10
Kto ci każe jeździć po złomowiskach ? do stargo urządzenia można włożyć nową sprężarkę .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Rześki LUFT

  2009-06-22, 20:08:15
Użytkownik
#11
do starego urządzenia też dostaniesz każdą cześć pod warunkiem ze urządzenie jest normalnej firmy a nie marketoweSmile
  • Odpowiedz

popeye

  2009-06-24, 17:11:34
Użytkownik
#12
Nie chlodzi tak jak powinien bo 407C nie ma wydajnosci chlodniczej takiej jak R22.
Wniosek: sprezarka bedzie pracowac o wiele dluzej lub ciezej . Energetycznie nieoplacalne. Tyle moim skromnym zdaniem.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-06-24, 18:37:30
Moderator
#13
Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

awax

  2009-06-24, 18:47:42
Top użytkownik
#14
Nie sądzę aby bez szegółowych dokładnych pomiarów dało się odczuć różnicę przy pracy na 407 i R22.Przyczyna musi być inna.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2009-06-24, 19:08:49
Moderator
#15
oba te gazy pracuja na praktycznie takich samych cisnieniach wiec nie widze przeszkod zeby zastepowac jeden drugim nalezy tylko wymienic olej na syntetyczny dla 407c i filter jak wystepuje i to wszystko
a jeszcze jedno moc silnika w klimie dla tych gazow jest taka sama
  • Odpowiedz

popeye

  2009-06-24, 20:36:55
Użytkownik
#16
Urządzenie zaprojektowane na R22 po zamianie czynnika na R407 nie będzie mialo takiej samej wydajności.Co innego jezeli porównujemy dwa urządzenia o tej samej mocy ,jedno na R22 a drugie na R407 . Ogólnie R407 jest trudnym do zapanowania gazem Smile
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

PYTON

  2009-06-24, 21:21:07
Nowy użytkownik
#17
Ja często robiłe odwrotneie R-407 zamieniałem na R-22 i tak robiło duzo serwisantów bo R-407 to niewypał technologiczny: posiada tak zwany poślizg tempereturowy i często rozwarstwia się.
Nie wiem ile prawdy jest z tym olejem bo nigdy nie mialem takiego przypadku ale jeśli spręrzarka jescze nie zatarła się to powinno być ok.
Musi być inny powód nieprawidłowego działania.
  • Odpowiedz

boryspol

  2009-06-25, 17:19:37
Użytkownik
#18
byniom napisał(a):Ale wcale nie musisz ładowac 407C , są inne zamienniki.
To może pomyślmy nad tym co będziemy ładować, bo niedługo wszystkich nas to będzie dotyczyć.
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
  • Odpowiedz

awax

  2009-06-25, 17:30:35
Top użytkownik
#19
Może po prostu klimatyzator został napełniony parą,nie cieczą i tak naprawdę nie jest to już R407.
Prawidłowo napełniony układ bez żadnych "dopełnień" MUSI pracować dobrze !!!
  • Odpowiedz

europejczyk

  2009-08-10, 17:11:19
Użytkownik
#20
Z tego co piszecie nie opłaca się używać R407 są z nim problemy lepiej zastępować innym może R404 lepszy jest osobiście widziałem chłodnie chodziła na R407 (ktoś już wymienił chłodziwo) właściciel zadowolony był.
  • Odpowiedz

byniom

  2009-08-10, 17:38:46
Moderator
#21
R404 jest raczej do niskich temperatur a nie do klimy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa