regulacja wydajności w tandemie Danfoss SC18CL

14 Odpowiedzi, 13960 Wyświetleń

barbie

  2009-12-08, 20:54:17
Top użytkownik
#1
mam do wykonania takie zadanie-czy regulacja będzie działała na tych sprężarkach,czy druga sprężarka wystartuje pod ciśnieniem?.
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-12-08, 21:10:11
Zaawansowany użytkownik
#2
Jak ciśnienie skraplania będzie w normie (czysty skraplacz) wystartuje bez problemu a kondensator z 80 uF
  • Odpowiedz

RoliX

  2009-12-08, 21:22:42
Nowy użytkownik
#3
Danfos robi takie tandemy niema problemu ze startem sprężarek.Jak będziesz robił sam tandema nie zapomnij o przewodzie wyrównującym olej.Tak jest w orginale.
  • Odpowiedz

bodzio

  2009-12-08, 21:42:31
Zaawansowany użytkownik
#4
A tak z ciekawości zapytam, co będzie sterowało pracą drugiej sprężarki?
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-08, 21:45:02
Top użytkownik
#5
sterownik krokowy Carel
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-12-08, 21:56:44
Zaawansowany użytkownik
#6
Witam.Rzeczywiście do niektórych urządzeń( lady samoobsługowe) były i są pakowane tandemy Danfoss'a.Jedna ze sprężarek rusza ze zwłoką i wszystko jest ok do czasu jak któraś da ciała.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-08, 22:00:49
Top użytkownik
#7
to właśnie chodzi o 2 częściową ladę 1 część poza sezonem letnim nie będzie użytkowana.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-12-08, 22:10:10
Zaawansowany użytkownik
#8
Witam .A niemożna tego puścić na 2 niezależnych (mniejszych)agregatach.Przyjmując 900W na 1mb samoobsługowej.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-09, 18:03:39
Top użytkownik
#9
900 W na metr to akurat 2 razy za dużo,ja tylko buduję rozdzielnię do tego wynalazku.mam wątpliwości czy to będzie działało-sprężarki minusowe mają słabe silniki,w ladach są wentylatory układ będzie pracował przy odparowaniu -10 stopni.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-09, 18:31:44
Top użytkownik
#10
będzie jeden zewnętrzny agregat z dwoma Danfossami SC18CL ,sterowanie wydajnością ciśnieniowe krokówką Carela-boję się że będzie problem z rozruchem pod ciśnieniem.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-09, 19:10:42
Top użytkownik
#11
zawory zwrotne są standartowo zainstalowane w zespołach agregatów.
  • Odpowiedz

łysy45

  2009-12-10, 10:03:04
Użytkownik
#12
a ja się pytam czy możesz to jeszcze bardziej skomplikowac i w jakim celu chyba tylko aby zgolic klienta z kasy r-12 dał odpowiedz jakn to zrobic /Albo pracę reczną,czyli załanczam drugi segment lady i 2 sprężarkę/ i nza czorta ta dyskusja o sterownikach krokowych i innych tego typu badziewiu które w tym przypadku jest doniczego niepotrzebne pozdr..
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-10, 17:54:03
Top użytkownik
#13
zgadzam się z Wami ale ten wynalazek nie jest mój-ja tylko buduję rozdzielnię.
  • Odpowiedz

barbie

  2009-12-13, 20:01:05
Top użytkownik
#14
tylko 400V-sprężarki są na 230 V ,zasilane z różnych faz.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa