witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
nowy kompresor minusowy TFH2511Z na 404a urzadzenie bylo na r-22 ilosc około 1,2kg freonu i pytanie czy bez wymiany oleju mozna puscic na r-22?
a dlaczego na r-22 z powodu braku chceci wymiany zaworów rozpręznych z kapilarami które są na -22.
czy trzeba wymienic olej w sprężarce czy nie ?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 19:35:47
Top użytkownik
#2
olej trzeba bezwzględnie wymienić na mineralny,jeśli układ ma być na R22 .
  • Odpowiedz

hanys

  2010-01-07, 19:38:03
Nowy użytkownik
#3
bzdura
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 19:53:26
Top użytkownik
#4
Bez problemu, będzie dobrze.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-01-07, 20:04:27
Zaawansowany użytkownik
#5
Jak wyżej. Na >estrolowym <można stosować wszystkie gazy - zarówno nowe jak i stare - gorsza sprawa w drugą stronę ( chociaż 134a chodzi bez większych kłopotów na mineralnym w prostszych instalacjach ).
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 20:09:44
Top użytkownik
#6
Barbie, google to nie wszystko. Bez urazy Wink
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 20:10:24
Top użytkownik
#7
najlepiej zastosować olej do placków .jaki to problem wymienić 0,5 litra oleju w nowej sprężarce ?
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 20:13:56
Top użytkownik
#8
Nie będziemy się z Tobą kłócić!!!. Masz racje.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 20:15:14
Top użytkownik
#9
przepraszam potrzeba 1,625 litra
  • Odpowiedz

jacson

  2010-01-07, 20:15:50
Nowy użytkownik
#10
problemu niema w wymianie oleju, tymbardziej ze wymiana na mineralny .tylko pytanie czy pujdzie i czy niebedzie pużniej jakiś zgonów-)
  • Odpowiedz

mister

  2010-01-07, 20:15:51
Zaawansowany użytkownik
#11
r22 może pracować z olejem mineralnym i syntetycznym
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 20:18:05
Top użytkownik
#12
drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2010-01-07, 20:20:47
Zaawansowany użytkownik
#13
Witam.Nie rozumiem tego "z braku chęci" nie wymieniam zaworu.Podana przez Ciebie
sprężarka kosztuje coś 480Euro.Nie jest więc tania.Jak pierdyknie możesz stracić gwarancje.Po drugie tracisz wydajność.Powiem szczerze sam puszczałem na r22 ale to były maluchy .Hulają.
  • Odpowiedz

jacson

  2010-01-07, 20:21:51
Nowy użytkownik
#14
przy reklamacji gwarancyjnej moze byc probem ale trzeba byc dobrej mysli -)
  • Odpowiedz

jacson

  2010-01-07, 20:32:49
Nowy użytkownik
#15
wymieniając zawory rozprężne wchodzimy w koszta nastepne a w urzadzeniu tym mam dwa .orginalnie byl dorin 300. ale on nie kosztuje 480euro-)
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 20:35:13
Top użytkownik
#16
Barbie, robiłeś kiedyś coś takiego? Smile. Czy URLLRICH
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 20:39:52
Top użytkownik
#17
barbie napisał(a):drobne oszczędności na dłuższą metę nie opłacają się .co będzie przy reklamacji gwarancyjnej ?
I co, w przypadku reklamacji goście sprawdzą refraktometrem olej i odrzucą reklamacje z powodu nieodpowiedniego oleju do tej sprężarki.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 21:15:04
Top użytkownik
#18
myślę że wszyscy macie rację .sprężarka hermetyczna jest trzy razy tańsza i będzie pracowała w maszynie do lodów trzy razy krócej,czy olej będzie mineralny czy estrowy .
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 21:30:00
Top użytkownik
#19
Och Barbie!. Nie wprowadzaj ludzi w błąd zwłaszcza, że przy okazji pogrążasz jednego z naszych kolegów.
Zasady są zasadami... nie google, i nie zawsze ULLRICH.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-07, 21:34:47 przez mg.)
  • Odpowiedz

mister

  2010-01-07, 21:40:58
Zaawansowany użytkownik
#20
olej przy oddawaniu do reklamacji zawsze można zalać nowy Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-07, 21:41:16 przez mister.)
  • Odpowiedz

jacson

  2010-01-07, 21:48:59
Nowy użytkownik
#21
mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 21:49:58
Top użytkownik
#22
jacson napisał(a):witam szanownych ,dzis po rozmowie z czlowiekiem który od 35 lat zajmuje sie naprawą urzadzen chlodniczych stwierdzil ze nowy kompresor 404 a freon r-22 niema problemu wiec zapytam na forum czy mozna tak zrobic i jakie mogą byc tego skutki .
nowy kompresor minusowy TFH2511Z na 404a urzadzenie bylo na r-22 ilosc około 1,2kg freonu i pytanie czy bez wymiany oleju mozna puscic na r-22?
a dlaczego na r-22 z powodu braku chceci wymiany zaworów rozpręznych z kapilarami które są na -22.
czy trzeba wymienic olej w sprężarce czy nie ?
Podważacie zdanie człowieka który ma 35lat doświadczenia w tym zawodzie?, i w dodatku ma racje?.
Wstyd, wstyd, wstyd. Leszcze.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-01-07, 21:51:21
Top użytkownik
#23
pracuję w firmie gdzie w podobnej sytuacji zawsze wymieniamy olej.po to jest forum by wymieniać poglądy .taka wymiana to koszt tak naprawdę zerowy-jak opony zimowe .wypuszczony olej można wykorzystać ,jak masz opony zimowe letnie wystarczą na dłużej .w sprawie oleju najlepiej uzyskać opinię sprzedawcy sprężarki .
  • Odpowiedz

jacson

  2010-01-07, 22:04:44
Nowy użytkownik
#24
tylko wiecie jaki jest final tego ? każdy mówi i pisze coś innego .najlepiej uczyć sie na błędach .tylko napewno niecale 2 litry oleju mineralnego który trzeba wyminić nie zrobią z ciebie dziada.pozdrawiam
  • Odpowiedz

mg

  2010-01-07, 22:07:13
Top użytkownik
#25
jacson napisał(a):mister to mi sie podoba masz głowe na karku .zawsze mozna znaleśc wyjscie . popieram
W czym masz problem skoro oszukujesz sam siebie, to możesz próbować oszukać wszystkich: producentów, gwarantów, serwisantów... Gość nie chce ciebie pakować dodatkowo w koszty i problemy a ty srasz na niego.
Lolek Cool
Barbie nie narzucaj toku myślenia twoich przełożonych innym, niekoniecznie szli podobną drogą do uzyskania dyplomuWink a co jeśli posiłkują się jedynie ULLRICHEM?. Smile
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa