coś na temat R507

40 Odpowiedzi, 43420 Wyświetleń
Wstecz 1 2

R-40

  2010-02-18, 22:54:04
Zaawansowany użytkownik
#26
Jak w beczkach to ma dobrego kołodzieja i dobre beczki z atestem ciśnieniowym.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-18, 22:57:57
Zaawansowany użytkownik
#27
pawelek napisał(a):
R-40 napisał(a):Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.
dzięki R-40 za uznanie. Masz racje zapomniałem o przekroju kapilary, która tez oczywiście ma wpływ na wydajność urządzenia. Nie wiem jeszcze dostatecznie dużo i nie zamierzam z tobą polemizować. pozdrawiam.

Co do tematu to uważam, że R570 jest lepszym czynnikiem niż R440. Ma lepsze właściwości, uzyskujemy większą wydajność urządzenia. Nie zgadzam się z tym , iż niektóre firmy go stosują bo jest tańszy. W rzeczywistości to R440 jest tańszy, przynajmniej w moich okolicach.
Zapamiętaj sobie jedną rzecz.Każdy czynnik który zaczyna się na 400 to dla chłodniarza udręka.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-19, 19:22:21
Top użytkownik
#28
polecam wszystkim zainteresowanym tematyką R404A i R507 artykuł Chłodnictwo & Klimatyzacja 3/2008 strona 56 Felix Flohr ,Christoph Meurer .temat jest opisany naukowo ,bez odniesień do zakonu szpitalników z Malborka .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-19, 21:13:07
Zaawansowany użytkownik
#29
Przypominam że temat jest na temat 507.Azeotropa którego mieszaniny możemy zapodawać w formie cieczy i gazu ponieważ mieszaniny tych gazów wrzą przy stałej temperaturze bez zmiany składu faz.Czyli pokrótce Artic miał rację.Nie zawsze warto płacić drożej za kursy.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-19, 22:53:10
Top użytkownik
#30
to są mieszaniny .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 22:29:43
Zaawansowany użytkownik
#31
Czy Ty to Kopernik? Wiadomo że to są mieszaniny .Niewolno napuszczać w fazie gazowej czynników ZEOTROPOWYCH takich jak np. 404-A,np407-C.Czy zrozumiałeś czy nie?.Młotka nieposiadam.Szkoda że urlich go nieposiadał .Bo gdyby wiedział że posiada takie GRONO uczni to by się w niego zaopatrzył.Na jego miejscu nie w 0,5kg, tylko od razu aby zabić.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 22:42:48
Zaawansowany użytkownik
#32
Oba na temat.Regał czy lada jak podłąnczysz manometry i będzie 3,5 bara będzie okey .Oczywiście na ssaniu i prze 507.Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-20, 22:48:41
Top użytkownik
#33
czynniki R404A i R410a -są bliskoazeotropowe (BAZEO) można je dopełniać gazem chociarz nie jest to zalecane .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-20, 23:52:39
Zaawansowany użytkownik
#34
W skrócie BAZEO to czynniki-R402c-R403b-R404a-R406a-R407a-R407b-R408a-R410a.Azeotropowe mieszaniny gazów którymi możemy doić urządzenia bez względu na położenia butli to między innymi takie czynniki jak R507-R502-R508-R509-R410b.Pozostałe czynniki zapodajemy wyłącznie w stanie ciekłym.
A gdzie te biedne okolice gdzie stosują inne zasady.Chyba niesą tak biedne jeżeli je stosują.

r
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-21, 00:29:11 przez R-40.)
  • Odpowiedz

Artic

  2010-02-21, 12:25:00
Zaawansowany użytkownik
#35
kasować nie będe bo mądrze napisał Big Grin ale poprawię
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

wit

  2010-02-21, 21:09:45
Top użytkownik
#36
r507 -mieszanina DWÓCh składników -azeotropowa -w praktyce zachowuje się jak czynnik jednorodny -można napełniać jak się chce -cieczą lub gazem (choć ja i tak wolę po cieczy)

R404 -czynnik bardzo podobny -ma dodatkowo niewielką około 3% domieszkę r134.
404 -tzw quasi azeotropowy -czyli prawie azeotropowy -w praktyce zachowuje się jak substancja prawie jednorodna -ale tu już lepiej napełniać "po cieczy"
w przypadku wycieku -skład pozostałej ilości r507 się nie zmienia -a r404 prawie się nie zmienia -i spoko można dopełnić...
(czego nie wolno robić np w przypadku r407).

kiedyś r404 był tańszy od 507 -prostszy w produkcji czy coś... teraz ceny raczej odwrotnie...

r507 ma o kilka procent lepsze wydajności od 404... ale... jeśli np. skraplacz jest mały i ledwie wyrabia -to przy 404 jet minimalnie mniejsze ciśnienie skraplania... i układ może jeszcze sobie radzić a przy 507 już będzie za duże ciśnienie skraplania... podkręcanie presa HP ma przecież jakieś granice rozsądku...

przezbrojenie układu z r22 na coś nowszego... jeśli mamy duuuży skraplacz to 507 jest lepszym wyborem... jeśli skraplacz nie ma rozsądnego zapasu to 404 jest mniej ryzykownym rozwiązaniem...
a jak skraplacz przy r22 był na styk to ani przy 404 ani przy 507 nie wyrobi...
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-21, 21:32:39
Zaawansowany użytkownik
#37
a jak skraplacz przy r22 był na styk to ani przy 404 ani przy 507 nie wyrobi...
To święta racja Wit.Jeżeli chodzi o skraplacze to niebądż taki drobiazgowy.Przy takiej samej wielkości skraplacza i tej samej straty jego wydajności ze względu zabrudzenia różnica ciśnień wynosi około 0,5 bara.Także ten i ten czynnik w takim układzie sobie nieporadzi.Ale nie o to mi chodzi .Co sądzicie o czynniku pod nazwą handlową FX-90 jako zamiennik
r-22 bez wymiany oleju i niestety z poślizgiem temperaturowym.Czy ktoś go stosuje i jakie macie ewentualnie wnioski.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-21, 21:35:34
Moderator
#38
Tzw. R419A
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-21, 21:45:46
Zaawansowany użytkownik
#39
Tak byniom o to mi chodzi.Bo jak można skutecznie i szybko wymienić olej wg norm aby zarobić ,i w przyszłości nam nikt niezarzucił że nie uzna gwarancji sprężarki bo stwierdzono ślady oleju mineralnego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-21, 21:49:40 przez R-40.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-22, 19:19:34
Top użytkownik
#40
Polska Norma to jest utwór literacki który nie ma mocy obowiązującej .w Polsce produkuje się amoniak i dwutlenek węgla i tylko tych czynników obowiązują Polskie Normy .
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa