Qba

  2010-02-17, 18:56:16
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam. Mam kilka urządzeń na ten czynnik ,głównie są to regały chł. i coś zaczyna się z nimi dziać .Jeszcze tam nie byłem ale zanim do nich zasiądę proszę o kilka informacji .
Jakiej skali manometrów używacie ( r 404 ?)
Czy ten gaz lubi płatać figle i jakie?
Ciśnienia dla urz.plusowych.
Może jakieś szczegóły o których powinienem wiedzieć .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-17, 19:29:08
Top użytkownik
#2
te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-02-17, 19:32:09
Moderator
#3
Naprzykałd taki sówak [Obrazek: sowak_1.jpg]
[Obrazek: sowak_2.jpg]
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-17, 19:32:47 przez byniom.)
  • Odpowiedz

Remik

  2010-02-17, 19:33:05
Zaawansowany użytkownik
#4
Są manometry ze skalą temperaturową dla czynnika r404. Możesz użyć suwaka jak pisał patusX.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:14:24
Zaawansowany użytkownik
#5
No i moim zdaniem do odpowiedzi Byniom nic dodać nic ująć.I to wszystko powinno być na temat.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:17:26
Zaawansowany użytkownik
#6
barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:19:19
Zaawansowany użytkownik
#7
R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.
Na dnie czytam inic niewidzę.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:21:43
Zaawansowany użytkownik
#8
R-40 napisał(a):
R-40 napisał(a):
barbie napisał(a):te wynalazki np Mawi są zwykle zasilane kapilarą ,napełnienie jest wagowe .własności termodynamiczne znajdziesz w poradniku Ullricha ,lub na dnie kartonu od butli.
Urlich Fon Juningen bardzo waleczna osoba.Szkoda że nie w chłodnictwie.
Na dnie czytam inic niewidzę.
Napełnisz też wagowo po wymianie filtra o większej absorpcji.
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-02-17, 21:34:24
Użytkownik
#9
Najlepiej napełnić wagowo. Można też na oko obserwując parownik.
A ile większy założysz filtr? Z reguły w takich urządzeniach są filtry 30-40g. Nie wielka zmiana nic wielkiego nie zrobi w układzie. Pracują one na kapilarze i z taką różnicą sobie poradzą.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:36:56
Zaawansowany użytkownik
#10
Co nato twoja wiedza książkowa.Więcej mniej a może tak samo?
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 21:40:06
Zaawansowany użytkownik
#11
pawelek napisał(a):Najlepiej napełnić wagowo. Można też na oko obserwując parownik.
A ile większy założysz filtr? Z reguły w takich urządzeniach są filtry 30-40g. Nie wielka zmiana nic wielkiego nie zrobi w układzie. Pracują one na kapilarze i z taką różnicą sobie poradzą.
Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-02-17, 22:05:41
Użytkownik
#12
R-40 napisał(a):Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.
Dlaczego kolego R-40 jesteś taki zawzięty i traktujesz wszystkich z góry ?
Nie napisałem, ze należy napełniać na oko , ale niekiedy sytuacja to sprawi , że i tak musimy to zrobić. Swoją drogą napełniałem już taki układ mając do dyspozycji tylko butle z gazem i wężyk, bez manometrów. I wszystka pracuje do dzisiaj bez zarzutów.
Co do wymiany filtra to najlepiej wymienić na taki sam, ale sam dobrze wiesz, że sytuacja czasem zmusza nas do kombinowania. W tego typu urządzeniach to nie gra większej roli wielkość filtra. Oczywiście normach rozsądku.
A co w przypadku skrócenia kapilary ? Też nam się zmieni cisnienie odparowania. Czy w tej sytuacji napełnienie wagowe będzie prawidłowe ? Myślę, ze nie. Trzeba to skorygować.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 22:26:15
Zaawansowany użytkownik
#13
pawelek napisał(a):
R-40 napisał(a):Nieważne o ile większy.Na oko podłanczam manometry i nie na oko napełniam znając wartości pracy urządzenia.
Dlaczego kolego R-40 jesteś taki zawzięty i traktujesz wszystkich z góry ?
Nie napisałem, ze należy napełniać na oko , ale niekiedy sytuacja to sprawi , że i tak musimy to zrobić. Swoją drogą napełniałem już taki układ mając do dyspozycji tylko butle z gazem i wężyk, bez manometrów. I wszystka pracuje do dzisiaj bez zarzutów.
Co do wymiany filtra to najlepiej wymienić na taki sam, ale sam dobrze wiesz, że sytuacja czasem zmusza nas do kombinowania. W tego typu urządzeniach to nie gra większej roli wielkość filtra. Oczywiście normach rozsądku.
A co w przypadku skrócenia kapilary ? Też nam się zmieni cisnienie odparowania. Czy w tej sytuacji napełnienie wagowe będzie prawidłowe ? Myślę, ze nie. Trzeba to skorygować.
Pawełek widzę że jesteś w temacie.Dialog z tobą podejmę .Wydłużając kapilarę co się stanie.Moim zdaniem spadnie wydajność układu ?
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-02-17, 22:39:51
Użytkownik
#14
No cóż kapilarę powinno się dobierać optymalnie. Robi się to zazwyczaj metodą prób i błędów.
Czy mam spadnie wydajność układu ? Zależy kiedy wydłużymy. Tą samą wydajność uzyskamy przy różnej długości kapilary. Jeżeli wydłużymy, chcąc mieć ta samą wydajność możemy to uzyskać poprzez doładowanie czynnika. Ale to też w pewnych granicach. Po pierwsze podnosi się nam ciśnienie skraplania i w dalszej konsekwencji okazuje się ze mamy za mały skraplacz, więc możemy dać większy tylko, że idziemy w koszty.
Długość kapilary zależy również jakimi sprężarkami dysponujemy. Chodzi mi o zakres temperatury pracy.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-17, 22:53:20
Zaawansowany użytkownik
#15
I o to mi chodzilo.Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.Raczej zemną sobie niezapolemizujesz.Jak zdąbędziesz wiedzę to pisz o stosunku przekroju kapilary do stosunku jej długości i wydajności.Ale moim zdaniem jesteś ambitny.
  • Odpowiedz

Artic

  2010-02-18, 00:04:29
Zaawansowany użytkownik
#16
R507 jest mieszaniną azeotropową dlatego można dopełniać czynnik jak sobie tylko zażyczysz płynem gazem jak sobie chceszBig Grin

ponadto jest najlepszym jak dotąd czynnikiem z jakim mam okazję współpracować. od 2002 roku stosuje ten czynnik i nie miałem z nim problemów. każdy stosował lub stosuje 404 ale szczerze powiem 507 jest o 110% lepszym czynnikiem i ma dużo lepsze własnośći
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-18, 16:41:28
Top użytkownik
#17
niestety R507 to jest mieszanina podobna jak R404 .w R 507 jest dodatkowo kilka procent R134.
  • Odpowiedz

Remik

  2010-02-18, 16:51:17
Zaawansowany użytkownik
#18
Sory. Odnosiłem się do 404, tutaj występuje mały poślizg temperaturowy, w 507poślizg jest równy zero
  • Odpowiedz

Artic

  2010-02-18, 20:32:53
Zaawansowany użytkownik
#19
sorry ale nie zgadzam sie. w tej sprawie mnie nie przekonasz. barbie idź do szkoły bo głupoty gadasz i robisz wode z mózgu ludziom. mój bląd że nazwałem go jednorodnym przyznaję ale to nie zmienia faktu że można operować nim jak tylko sobie chcesz

Cytuję:
,,,Mieszaniny azeotropowe, są to mieszaniny o określonym składzie kilku substancji jednoskładnikowych, zachowujące się podczas wrzenia i skraplania, jak czynniki jednorodne. Do takich mieszanin należy np. czynnik R507

Technika Chłodnicza Tom1 Hans-Jurgen ULLRICH strona 270

pozdrawiam

PS: usuń sam swoją wypowiedź a ja wtedy usune swój tekst do Ciebie Big Grin
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-18, 20:43:37
Top użytkownik
#20
a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .
  • Odpowiedz

szk6

  2010-02-18, 20:48:26
Użytkownik
#21
gdzie masz tańszą od 404 507 biorę tonę
  • Odpowiedz

barbie

  2010-02-18, 21:40:31
Top użytkownik
#22
byłem kilka lat temu w Ostrowie Wielkopolskim .zapytałem się miejscowego chłodniarza dlaczego stosują 507-odpowiedział że jest tańszy-być może po kilku latach jest inaczej .producenci mebli chłodniczych częściej stosują 507 niż 404,moim zdaniem z powodu ceny ,bo te czynniki są podobne .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-18, 21:43:07
Zaawansowany użytkownik
#23
barbie napisał(a):a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .
Jaka jest różnica pomiędzy mieszaniną azeotropową jakim jest 507 a mieszaniną zeotropową.Barbie w 1410 o tym pisali.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-02-18, 21:53:41
Zaawansowany użytkownik
#24
barbie napisał(a):a jednak to jest mieszanina .507 jest ponoć tańszy,dlatego go stosują w biedniejszych okolicach .
Masz rację ale się nieznasz bo azeotropowe są mieszaniną przynajmniej 2 czynników wrzących przy stałej temperaturze bez zmiany składu obu faz.Podaj adres Urlicha a Cię pomszczę.To ja ci mówię Jagiełło dział 17 podstawy chłodnictwa. Z Polakami nie wygrasz.
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-02-18, 22:13:06
Użytkownik
#25
R-40 napisał(a):Niewzioleś po uwagę przekroju kapilary do jej długości.
dzięki R-40 za uznanie. Masz racje zapomniałem o przekroju kapilary, która tez oczywiście ma wpływ na wydajność urządzenia. Nie wiem jeszcze dostatecznie dużo i nie zamierzam z tobą polemizować. pozdrawiam.

Co do tematu to uważam, że R570 jest lepszym czynnikiem niż R440. Ma lepsze właściwości, uzyskujemy większą wydajność urządzenia. Nie zgadzam się z tym , iż niektóre firmy go stosują bo jest tańszy. W rzeczywistości to R440 jest tańszy, przynajmniej w moich okolicach.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa