copeland omq

9 Odpowiedzi, 8328 Wyświetleń

szk6

  2010-02-24, 20:46:49
Użytkownik
#1
czy ktoś może uruchamiał te agregaty ze sterownikiem ec2 i sprężarką dygital
chętnie bym się skontaktował
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-02-24, 20:51:43
Użytkownik
#2
Ja uruchamialem a co potrzeba ?
Te EC2 to tragedia niegdy wiecej emersona...
  • Odpowiedz

szk6

  2010-02-24, 21:06:48
Użytkownik
#3
daj kontakt do siebie jutro bym zadzwonił to pogadamy trochę na ten temat
ruszyłem to ale wydaje mi sie że nie pracuje to do końca jak mi to zachwalali ci z emersona
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-02-24, 21:15:57
Użytkownik
#4
Wole przez forum (kazdy bdzie mogl poczytac).
Co do tego ze te sterowniki nie pracuja poprawnie to masz 100% racje !
Ciekawe jest to ze kazdy zachowuje sie inaczej sa tez i oczywiscie takie ktore pracuja ok 50/50 Wink Na szczescie carel tez ma sterowniki do digitala.
  • Odpowiedz

szk6

  2010-02-24, 21:26:31
Użytkownik
#5
mam sporo pytań jak uruchomiłeś to i poprwnie skonfigurowałeś to na pewno będziesz mi w stanie pomóc
1. jak mam go ustawić żeby agregat przy wyłączonych wszystkich parownikach wyłączył się ( u mnie jest że się wyłączi i za chwiłę ponownie się włącza)
2. Czy da się ustawić ten sterownik aby w miarę utzrymywał zadane ciśnienie ssania np +- 0,4 bar
niby jetst taka funkcja ale jak dam 0,4 zamiast fabrycznych 2 barów to pochodzi trochę i się wyłączy za trochę znowu start i tak wkółko
wdzięczny był bym jednak za tel na priv miał bym jezcze troche pytań a na forum to mnustwo pisania
a i daj mi namiar na te sterowniki carela
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-24, 21:35:55 przez szk6.)
  • Odpowiedz

szk6

  2010-02-24, 21:31:20
Użytkownik
#6
A co do sterowania wydajnoścą to chyba dał bym zwykłego presa sterującego cewką na sprężarce i lepiej by mi nią regulował
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-02-25, 20:50:17
Użytkownik
#7
Carel PCOxs z tego co pamietam, puki co mam jeden agregat na nim i nie ma z nim problemow na emersonie jest okolo 10 sztuk i....... :[
Ad.1 Jak sie wylaczy agregat to co sie dzieje ze ssaniem ? Agregat powinien sie wlaczyc dopiero jak przekroczy diff i oczywiscie minie czas ochrony sprezarki.
Mialem przypadek na jednym sterowniku za zalaczal sprezarke jeszcze przed przekroczeniem histerezy...
Wez pod uwage ze scroll po wylaczeniu zazwyczaj sie 'cofnie' i cisnienie na ssaniu troche wzrosnie, jesli masz krotka instalacje i diff tak jak piszesz 0.4 bara to moze byc klopot.
Ad.2 dla 404 i ukladow plusowych ustawiam zazwyczaj 3.4 i diff 1 bar.
Zmien czas cyklu PWM z fabrycznych 20sec. na 10sec. bedzie precyzyjniej sterowal zaworem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-25, 20:51:25 przez Alpak.)
  • Odpowiedz

szk6

  2010-02-25, 21:39:05
Użytkownik
#8
on wyłącza sie jest niskie poniżej nastawy pochodzi chwilę ciśnienie nie spada i off po chwili znowu on i tak wkółko a ciśnienie praktycznie stoi

A z jakim agregatem masz tego PCO xs

może posiadasz jakąś lepszą instrukcję do tego ec2 bo ja mam tylko podstawową i tam nie jest napisane jak ustwić czas cyklu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-26, 08:39:24 przez szk6.)
  • Odpowiedz

szk6

  2010-03-02, 21:32:58
Użytkownik
#9
Alpak posiadasz jakąś dokładniejszą dtr-kę do tego EC2
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa