prosze o pomoc, jak odseparowac czynnik chlodniczy od powietrza

18 Odpowiedzi, 16008 Wyświetleń

qwer0512

  2010-03-02, 18:15:02
Nowy użytkownik
#1
witam mam problem a mianowicie, dostalo sie powietrze do ukladu instalacji freonowej, czy moge w jakis sposob sciagnac ten gaz bez powietrza?? prosilbym o jakas rade bo uklad miesci 80 kg 407c i szkoda go az tyle wypuscic w powietrze. (oczywiscie posiadam stacje do sciagania gazu)
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-02, 18:21:28
Top użytkownik
#2
Bez problemu. Było to kiedyś na forum poszukaj.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-02, 18:30:52
Zaawansowany użytkownik
#3
mg napisał(a):Bez problemu. Było to kiedyś na forum poszukaj.
Jako 407c może bez problemu.A co z h2-0.Dieta cud czy jak?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-02, 18:33:06 przez R-40.)
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-02, 18:33:26
Top użytkownik
#4
Też kiedyś było jak pamiętasz.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-03-02, 18:56:18
Zaawansowany użytkownik
#5
mg napisał(a):Też kiedyś było jak pamiętasz.
Bzdur staram się niepamętać. To niepotrzebne śmieci.
  • Odpowiedz

mg

  2010-03-02, 19:37:44
Top użytkownik
#6
R-40 napisał(a):
mg napisał(a):Też kiedyś było jak pamiętasz.
Bzdur staram się niepamętać. To niepotrzebne śmieci.
Dziwne że pamiętasz tematy z czasów zanim pojawił się r... widocznie jesteś kimś kogo znamy z innego nica a zmutował do r... by wprowadzać zamęt.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-03-02, 21:42:43
Moderator
#7
A jak to powietrze sie tam dostało ? nieszczelnośc była i zasysało powietrze do środka ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2010-03-03, 02:53:53
Zaawansowany użytkownik
#8
byniom napisał(a):A jak to powietrze sie tam dostało ? nieszczelnośc była i zasysało powietrze do środka ?
byniom a ty pogody nie oglądasz?
150km wiatr teraz przelicz sobie siłę nacisku na płaską powierzchnie, a dowiesz się gdzie było wyższe ciśnienie Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-03, 02:54:31 przez Bogdan_New_Jersey.)
  • Odpowiedz

byniom

  2010-03-03, 07:01:30
Moderator
#9
Big Grin
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-03-03, 19:50:07
Zaawansowany użytkownik
#10
Big Grin
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

CHŁODnick

  2010-03-03, 20:03:26
Użytkownik
#11
qwer0512 napisz prawdę jak to powietrze się dostało do układu to Ci pomogę.
Profesjonalne strzyżenie owiec, naprawa bojlerów, destylatorów i kalkulatorów.
  • Odpowiedz

qwer0512

  2010-03-04, 16:31:25
Nowy użytkownik
#12
CHŁODnick napisał(a):qwer0512 napisz prawdę jak to powietrze się dostało do układu to Ci pomogę.
mysle ze jest to nie istotne jak, wazne ze jest, ale jesli chcecie tak koniecznie wiedziec to, przy wymianie filtra. Zasobnik na filtr jest dosc duzy a z jednej jak i z drugiej strony sa elektrozawory odcinajace i jeden nie trzymal do konca wiec jak juz wymienilen ten filtr to nie mialem mozliwosci wyprozniowac tego odcinka
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-03-04, 17:16:34
Zaawansowany użytkownik
#13
Możliwości ściągnięcia samego powietrza praktycznie niema. Teoretycznie przy dużych skraplaczach gdzie czasem bywają zawory serwisowe można odpowietrzyć ( powietrze gromadzi sie przeważnie w górnej części skraplacza ) ale to jak napisałem teoria bo w praktyce to może się ono znajdować w każdym punkcie instalacji.

Jedynym ( moim zdaniem ) sposobem to ściągnąć cały gaz wraz z powietrzem do butli. Powietrze zgromadzi się w górnej części butli.
Odkręcić zawór na chwilę ( taka ilość powietrza jak według Twojego opisu to pod ciśnieniem gazu wyleci w ciągu kilku sekund ) i po ptokach. Wiadomo że jakaś mała ilość gazu też się przy tej okazji ulotni ale to nie to co miałbyś wypuścić z całej instalacji.

Powodzenia
  • Odpowiedz

qwer0512

  2010-03-04, 17:38:09
Nowy użytkownik
#14
elektromechanik napisał(a):Możliwości ściągnięcia samego powietrza praktycznie niema. Teoretycznie przy dużych skraplaczach gdzie czasem bywają zawory serwisowe można odpowietrzyć ( powietrze gromadzi sie przeważnie w górnej części skraplacza ) ale to jak napisałem teoria bo w praktyce to może się ono znajdować w każdym punkcie instalacji.

Jedynym ( moim zdaniem ) sposobem to ściągnąć cały gaz wraz z powietrzem do butli. Powietrze zgromadzi się w górnej części butli.
Odkręcić zawór na chwilę ( taka ilość powietrza jak według Twojego opisu to pod ciśnieniem gazu wyleci w ciągu kilku sekund ) i po ptokach. Wiadomo że jakaś mała ilość gazu też się przy tej okazji ulotni ale to nie to co miałbyś wypuścić z całej instalacji.

Powodzenia
masz racje ze powietrze musi sie zgromadzic na gorze ale teoria nie zawsze idzie z praktyka i juz wiele razy sie o tym przekonalem. myslalem ze moze istnieje na rynku jakis srodek ktory calkowicie wytraca powietrze z gazow fluoryzowanych. no nic dzieki za rade moze to zalatwi sprawe
  • Odpowiedz

qwer0512

  2010-03-04, 18:10:34
Nowy użytkownik
#15
patusX napisał(a):kiedys widzialem kolesi którzy nie posiadali pompy prózniowej i ich metoda bylo odkrecenie zaworów w klimie i poluznienie sróbunka az zacznie czynnik leciec Big Grin

(nie polecam tego sposobu nikomu)
he he sposob jak sposob kazdy ma inny=D gdyby to byl splicik nawet niech by mial 10 kg to bym sie nie bawil w takie rzeczy, wypuscil bym stary a wrzucilbym nowy no ale 80 kg to juz troche szkoda
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-03-04, 18:20:14
Zaawansowany użytkownik
#16
Gaz w butli się skropli a powietrze nie. Niema więc powietrza w skroplonym gazie. Na górze chcesz czy nie będzie powietrze ale jak zaznaczyłem na pewno gazu tez trochę poleci.
  • Odpowiedz

Remik

  2010-03-04, 21:58:58
Zaawansowany użytkownik
#17
Jeżeli upuszczając z butli czy też z instalacji spada ciśnienie, to znaczy, że wypuszczasz powietrze. Jeżeli ciśnienie pozostaje bez zmian – wypuszczasz freon.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-03-05, 07:00:26
Zaawansowany użytkownik
#18
Remik napisał(a):Jeżeli upuszczając z butli czy też z instalacji spada ciśnienie, to znaczy, że wypuszczasz powietrze. Jeżeli ciśnienie pozostaje bez zmian – wypuszczasz freon.
Dokładnie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa