Problem z ladą

8 Odpowiedzi, 7157 Wyświetleń

klimek74

  2010-04-02, 15:52:08
Nowy użytkownik
#1
Lada chłodnicza szuflandia(zamrażarka -21 C) połaczona z duża mroźnią pracuje na jednym paku(Copeland-digital kompresor). Gaz 404A. Wszystkie parametry czynnika chłodniczego OK. Sprzet nowy. Mroźnia pracuje bez zarzutu.
Problem jest taki że w ladzie max temp to jakies - 1 C- max co można wyciągnąć. Po dostaniu się do zaworu rozp. zawór cały zalodowaciały - to tak jakby coś blokowało?
Co to może być???
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-02, 16:54:30
Moderator
#2
Zapchany:
Albo uszkodzony mechanicznie, albo przez wilgoć albo brudny filterek (jeśli posiada), albo ... się mylę.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-04-02, 16:58:13
Zaawansowany użytkownik
#3
>>>>zawór cały zalodowaciały - to tak jakby coś blokowało?

Jeśli naprawdę cały ( wraz z nakrętką dojścia ciekłego gazu ) to nic innego jak tylko zatkany >filtr siatkowy< w zaworze.
  • Odpowiedz

klimek74

  2010-04-03, 13:06:36
Nowy użytkownik
#4
Filterek był sprawdzony. Zawór też nawet zmieniłem na ten sam typ. I nic to nie daje. Tak jak piszę obok jest mroźnia która pracuje prawidłowo na tym samym komp. Sprzęt z górnej półki.
Czy ktoś jest w stanie jest rozwiązać ten problem???
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-03, 13:39:51
Top użytkownik
#5
ten sprzęt to lada chłodnicza--czy mroźnicza ? .
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-03, 17:50:22
Zaawansowany użytkownik
#6
Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-03, 17:52:30 przez R-40.)
  • Odpowiedz

mg

  2010-04-07, 18:36:05
Top użytkownik
#7
R-40 napisał(a):Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.
Ileż wskazówek jest w tych czterech zdaniach. Nic dodać nic ująć. Smile
O ile nie okaże się, że w ladzie wystarczy 5'C.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-07, 19:34:13
Zaawansowany użytkownik
#8
mg napisał(a):
R-40 napisał(a):Sprawdzałeś wziernik.W jakiej odlegóści od zbiornika jest układ działający a w jakiej odległości układ niedziałający.Rozłącz elektrozawór działającego układu i popatrz czy coś sie nie zmienia w układzie niesprawnym.Zmierz temperatury przed zaworami rozprężnymi podzas pracy układu.
Ileż wskazówek jest w tych czterech zdaniach. Nic dodać nic ująć. Smile
O ile nie okaże się, że w ladzie wystarczy 5'C.
Bo i tak bywa że pani z lady chce zrobić mrożnię szokową.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa