Sunico dual split-nie załącza wentylator jedna jednostka

26 Odpowiedzi, 27700 Wyświetleń
1 2 Dalej

Qba

  2010-05-02, 19:27:24
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam.
Osobiście montowałem i wszystko było o.k do czasu uruchomienia. Jednostka A bez problemu .Jednostka B sprężarka rusza ale bez wentylatora -oczywiście po chwili wyłącza ją termik bo presa pewnie nie ma. Sprawdzałem napięcia na zaciskach sterujących i tak: 1-0 wolt , 2(N)- 230 wolt !? , 3-0 wolt , 4-0 wolt ,5-PN
natomiast jednostka A : 1-230 wolt , 2(N)-0 wolt , 3-130 wolt, 4-230 wolt.5-PN
Na pewno nie pomyliłem przewodów więc co jest nie tak?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-02, 20:59:25
Top użytkownik
#2
gdzie kupiłeś taki dziwny model ? .
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-02, 21:17:56
Zaawansowany użytkownik
#3
Ten dziwny model zakupiła firma w ubiegłym roku po promocyjnej cenie - ja tylko ją montowałem. Dziwny nie dziwny - macie jakiegoś pomysła , bo w środę muszę coś z tym zrobić ?
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-05-02, 21:41:45
Użytkownik
#4
Masz cos namieszane z przewodami na N nie moze byc 230V. Moze oznaczenia sa zle ponaklejane ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-05-02, 21:59:24
Moderator
#5
1 - L
2 - N / to zasilanie, oczywiste

3 - czy to wentylator? Jak dostaje 130V (?) to z jaką prędkością on pracuje? No chyba, że to "literówka" (cyfrówka Smile ? )

4 - Czy to zawór 4-drogowy?

Jednostkę A sprawdzałeś na chłodzeniu? Tu wygląda, że coś z przewodami nie gra. Jak nie ty pomyliłeś, to może fabrycznie .... Ludzie różnie pracują. (kac, imieniny, narodziny dziecka, przechodziła ładna pani....)
A ile masz wentylatorów w j.z. ? Aha i względem czego mierzyłeś te napięcia??
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2010-05-03, 09:53:11
Zaawansowany użytkownik
#6
O ile rzeczywiście przewody są dobrze połączone to jeszcze ja bym jeszcze sprawdził czy czasem nie rozpiął się elektozaworek na cieczowej z obiegu B( lub czy sterowanie do niego działa poprawnie ) . Bo jeżeli się on nie otwiera to blokuje freon sprężarka tłoczy dotąd aż ją termik wyłączy.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 09:54:02 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 10:40:51
Zaawansowany użytkownik
#7
Więc tak: jeden wentylator , jeżeli załączam jednostki A i B .to chłodzą A i B(wentylator zostaje załączony przez A więc korzysta na tym B) natomiast gdy zalączam tylko B wentylator nie zostaje załączony.
Przewody podłączyłem identycznie w A i B(sprawdziłem)
Napięcia porównałem na zaciskach j.wew. A i B i jest tak jak w pierwszym poście.
Czy napięcia sterujące płyną z j. wew do zew?Bo jeżeli tak to coś jest z jednostką wew. B .Ale co i jak tego szukać ? HELP!
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 10:51:29
Moderator
#8
Skoro wszystko chodzi prawidłowo w skraplaczu czyli sprężarka i wentylator a tylko "B" ma jakis problem to sprawdź czy wszystko jest podłączone do elektroniki jed. wew. Ale z tego co piszesz to w niej jest problem. Jeżeli masz dwa takie same parowniki to zamień elektronikii jeżeli po zamianie "B" będzie chodziło prawidłowo a w "A" będzie martwy wentylator to elektronika do wymiany
.Pzdr
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 11:01:00
Zaawansowany użytkownik
#9
A może szybciej będzie zamienić przewody nz zaciskach w j.zew.?
I jeżeli teraz B wystartuje z went. a jednostka A nie to pewne że płytka w j.wew ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 11:04:37 przez Qba.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:02:36
Moderator
#10
Nie. bo i rury chłodnicze musiałbyś zamienić Smile Jak byś zamienił przewody w zew. to jedna jednostka by się mroziła i zamarzała a druga by tylko chodzila jak zwykły wentylator ( przy jednym parowniku włączonym).
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-03, 11:06:12
Top użytkownik
#11
sprawdź czy masz odkręcone zawory
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:07:32
Moderator
#12
Zamieniaj elektroniki to kilka miunut roboty i wszystko będziesz wiedział.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 11:14:15
Zaawansowany użytkownik
#13
Nie zrozumiałeś mnie. Agregat ma 2 sprężarki ale 1 went. Sprężarki startują w obu , ale tylko przy starcie jed. B wentylator nie startuje i po chwili wyłącza też sprężarkę.Więc mniemam że brak sygnału z j.wew.na wentylator. Więć jeżeli zamienię przewody sterujące w j.zew. z B do A sytuacja będzie identyczna ale przy starcie A .
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:19:56
Moderator
#14
Jeżeli urządzenie nie pokaże błędu to powinno wystartować ale tylko na chwile bo sprężarka bedzie tłoczyła gaz do jed,, która nie zostanie włączona ale wentylator powinien wystartować. Jeszcze jedna rzecz: czy to jest inverter czy on-off i ile masz elektronik w skraplaczu i czy w ogólę jakąś tam masz?
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 11:27:16
Zaawansowany użytkownik
#15
ON-OFF a w skraplaczu są dwie identyczne płytki. A chyba zdążę zobaczyć czy went.startuje zanim sprężarka się wyłączy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-03, 11:30:20 przez Qba.)
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:28:10
Moderator
#16
Zasilanie przychodzi do skraplacza czy na parowniki?
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 11:31:31
Zaawansowany użytkownik
#17
Zasilanie przychodzi do skraplacza i do jednostek wewn.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:37:34
Moderator
#18
UUUUU to dziwna sprawa i jakiś mocny wynalazek. Dziwi mnie to zasilanie ale kiedyś tak miałem w HAIER więc zdziwienie wykluczam Smile. Druga rzecz to dwie takie same elektroniki skraplacza. Może być winna elektroniki ze skraplacza i taj z parownika. Sprawdzisz to zamieniając sterowanie tak jak mówiłeś ale masz dodatkową kombinację czy to wada elektroniki skraplacza czy parownika. Skąd jesteś bo chętnie bym to zobaczył i pomógł??
  • Odpowiedz

bodzio

  2010-05-03, 11:43:27
Zaawansowany użytkownik
#19
Nic tylko miernik w rękę i trzeba szukać przerwy. Jest o tyle ułatwienie że chodzi jednostka A i można sprawdzać na jej przykładzie.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-03, 11:51:45
Moderator
#20
Wyczytałem że to urządzenie ma tryb samo-diagnostyki więc jak masz możliwość to zadaj pytanie do przedstawiciela dystrybutora o kody błędu i ułatwisz sobie zadanie. Pzdr
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-03, 20:01:26
Zaawansowany użytkownik
#21
Jestem z opolskiego a montaż był w Brzegu opolskim . Co do zasilania ( podobnie jak w multi MDV) agregat ma swoje ( na sprężarki) a parownik swoje (na wentylator i sterowanie stycznikami j.zewn.)
W ostateczności ( jeżeli to wymiana całej płytki) zmostkuję zasilanie sprężarki z wentylatorem.
Trudno mi jednak uwierzyć w wadę produkcyjną !?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-05-03, 20:12:19
Top użytkownik
#22
może być przerwa w przewodzie zasilającym łączącym jednostki .
  • Odpowiedz

byniom

  2010-05-04, 05:19:32
Moderator
#23
Pytanie czy ta jednostka B ma faktycznie zasilanie podane , bo może nie dochodzi skoro jest z innego miejśca niż jednostka zewnętrzna.?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Qba

  2010-05-04, 11:30:33
Zaawansowany użytkownik
#24
Wszystko się wyjaśniło !! Nie dociśnięty był pin na płytce j.wew. Teraz O.K
Bardzo wam dziękuję za pomoc !
  • Odpowiedz

tommatiz

  2010-05-04, 11:42:10
Moderator
#25
Czyli tak jak pisałem w pierwszym poście abyś sprawdził czy wszystko jest podłączone do elektroniki Smile. W Carrierze Allegro miałem podobny problem z nówką sztuką bo raz działał z pilota a raz nie. Okazało się że wtyczka podczerwieni była nie do końca wpięta w elektronikę i to mnie utwierdziło że nowe nie znaczy 100% sprawne. Pzdr
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa