Jakie dokładnie odparowanie dla R417????

14 Odpowiedzi, 18508 Wyświetleń

popeye

  2010-06-03, 17:51:45
Użytkownik
#1
Po zamianie R22 na R417 w ladzie chodniczej ustawilem odparowanie na -9 stopni okolo 2.8 bara , lada chodzila i nawet chlodzila. bylem tam wczoraj i lada nie moze zejsc do temepratury ponizej 8 stopni .odparowanie 3 bary.
jakies koncepcje?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-03, 18:06:14
Top użytkownik
#2
jeśli w ladzie brak wentylatorów musi być -20 do -25
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-03, 18:12:42
Użytkownik
#3
barbie napisał(a):jeśli w ladzie brak wentylatorów musi być -20 do -25
sorki ze nie dopisalem Confuseda wentylatory a problem jest taki ze lada za slabo chlodzi chociaz odparowanie jest takie jak bylo wczesniej.grzalki odszraniajace dzialaja,wentylatory tez dzialaja.mimo ze na sterowniku geco jest ustawione 2 stopnie celsjusza to lada osiaga 8 a sprezarka pracuje prawie caly czas.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-03, 19:13:05
Zaawansowany użytkownik
#4
A jest 100% pewnosc ze wczesniej zbijalo nizej ?

wg tej strony : http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans/l...a/wt13.pdf

odparowanie wydaje sie byc OK.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-03, 19:18:41
Top użytkownik
#5
jeśli sprzęt jest stary styropian jest nasączony wodą
  • Odpowiedz

mister

  2010-06-03, 19:38:19
Zaawansowany użytkownik
#6
za bardzo nie rozumiem co to znaczy "ustawiłem odparowanie na -9" ???
w jaki sposób to zrobiłeś ? prawdopodobnie masz odparowanie -9 ale wykorzystujesz tylko małą część parownika i dlatego ci nie chłodzi.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-03, 20:04:15
Użytkownik
#7
mister napisał(a):za bardzo nie rozumiem co to znaczy "ustawiłem odparowanie na -9" ???
w jaki sposób to zrobiłeś ? prawdopodobnie masz odparowanie -9 ale wykorzystujesz tylko małą część parownika i dlatego ci nie chłodzi.

a jak mozna ustawic odparowanie??? na potencjometrze jak zwykle Smile))
  • Odpowiedz

CoolDragon

  2010-06-03, 21:03:47
Nowy użytkownik
#8
Cytat: a jak mozna ustawic odparowanie??? na potencjometrze jak zwykle Smile))

To bardzo ciekawe...
Czyli mówisz że kapilara ma tam jakiś potencjometr? A może zamontowałeś jakiś "nowy" zawór rozprężny z potencjometrem?
Gdzie taki kupiłeś bo też bym chętnie kilka takich nabył :-)
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
  • Odpowiedz

CoolDragon

  2010-06-03, 21:14:17
Nowy użytkownik
#9
A tak poważnie to sprawdź jakie masz przegrzanie na końcu parownika to wszystko się wyjaśni,
bo na 90% jest tak jak pisze mister i reszta parownika bierze udział jedynie w przegrzewaniu pary

Pozdrawiam
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-04, 13:17:40
Zaawansowany użytkownik
#10
Cytat:A tak poważnie to sprawdź jakie masz przegrzanie na końcu parownika to wszystko się wyjaśni,
bo na 90% jest tak jak pisze mister i reszta parownika bierze udział jedynie w przegrzewaniu pary

Acha, to widze ze przegrzanie na parowniku co niektorzy moga mierzyc w roznych miejscach Wink W ten sposob to rzeczywiscie ciezko sie dogadac ...
PS. Niektore urzadzenia chlodnicze maja jeszcze podane temperature wewnatrz zabudowy przy ktorej nalezy sprawdzac superheat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-04, 13:18:18 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

czesio26

  2010-06-06, 22:13:41
Użytkownik
#11
Właśnie szukam opinii na temat tych nowych zamienników r 22.
Napiszcie coś proszę koledzy-jak to jest w praktyce?
Pozdro z Podlasia
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-13, 21:11:05
Użytkownik
#12
czesio26 napisał(a):Właśnie szukam opinii na temat tych nowych zamienników r 22.
Napiszcie coś proszę koledzy-jak to jest w praktyce?
Pozdro z Podlasia


na temat R417 Confusedpadek sprawnosci od 15 do 30 % .czyli niektore sprezarki nie wyrobia.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2010-06-14, 19:41:40
Zaawansowany użytkownik
#13
Panowie i Panie - podlacze sie pod temat i moze ma ktos dane na temat R413A (cisnienia i temperatury).
Sprawdzony na wlasnej skorze zamiennik tego czynnika ?
Sprawa dotyczy klimatyzacji w starym autobusie.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-14, 20:23:30
Użytkownik
#14
R417 w tej ladzie sie nie sprawdzilo . W ogole lepiej jest go stosowac jako zamiennik R22 do klimatyzacji.
Pozdro i dzieki za podpowiedzi
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.