szafa chłodnicza nie daje rady

17 Odpowiedzi, 21622 Wyświetleń

Qba

  2010-06-14, 16:43:59
Zaawansowany użytkownik
#1
- Jak w temacie szafa dwu drzwiowa na r 404 w pomieszczeniu dobrze wentylowanym nie może zejść do zadanej temp( +5 ) , cały czas waha się w granicach +15. Odparowanie -10,niestety nie miałem przy sobie termometru i nie wiem ile na ssącej ale ssąca przy sprężarce bardzo zimna i ,spocona'. Parownik bez wentylatorów.
  • Odpowiedz

mister

  2010-06-14, 17:04:02
Zaawansowany użytkownik
#2
90 % ze skraplacz brudny a 10 % że zaszroniony parownik
  • Odpowiedz

mister

  2010-06-14, 18:30:47
Zaawansowany użytkownik
#3
ta nieszczelna kapilara to 0,000000000000000000001%
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-14, 18:47:57
Moderator
#4
Przy parowniku grawitacyjnym odparowanie -15 powinno byc.
Tez stawiam na brudny skraplacz lub za mało gazu.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-14, 19:32:09
Zaawansowany użytkownik
#5
Ja postawiłbym na 2 przyczyny:

1 Zastawiony towarami parownik
2 Zaszroniony bardzo ( praktycznie zalodzony ) parownik.

Przyjmując że prawdą jest odparowanie - 10 i bardzo zimny powrót przy sprężarce.

Ps.

No chyba że jakiś magik wymienił parownik na > za mały <.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-14, 19:33:51 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-14, 19:36:38
Zaawansowany użytkownik
#6
radekklimat napisał(a):Przy parowniku grawitacyjnym odparowanie -15 powinno byc.
Tez stawiam na brudny skraplacz lub za mało gazu.

No tak tylko >moim < zdaniem wtedy nie byłaby bardzo zimna rura powrotna aż do sprężarki.

No w tym przypadku zgadzam się z R-Banitą całkowicie. ( jak widać w poście ).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-14, 19:40:51 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-15, 19:24:32
Moderator
#7
Zimna rura ssaca bedzie juz odczuwalna przy jej temp. 10 stopni, jak nie zmierzy przegrzania to ja bym sie nie zgodził z nikim.
  • Odpowiedz

Bock

  2010-06-15, 19:49:55
Zaawansowany użytkownik
#8
Jeśli parownik nie jest zalodzony to sprawdź skraplacz, jego wentylator czy nie jest zatkany brudem i ciśnienia obowiązkowo. Co jest w tej szafie i jaka jest temperatura na sklepie?
  • Odpowiedz

mn27

  2010-06-15, 20:16:09
Zaawansowany użytkownik
#9
w sobotę miałem taki sam problem szafa 2 drzwiowa 5 lat gaz 404 słabo chłodzi.Niby powrót zimny parownik nie zalodzony a słabo chłodzi ok 15 stopni
Okazuje sie ze wyłącza ją termik i za krótko chodzi.
Pytanie czego ja wyłączał termik : skraplacz zarypany kurzem ze hej pewnie o mało spręzarka nie stanęła
Po wyczyszczeniu skraplacza i dodaniu troszke gazu zaczeła dłuzej chodzić i temp.zaczeła spadać
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-06-15, 21:02:09
Użytkownik
#10
Moim skromnym zdaniem może być za dużo gazu. Odparowanie -10 w niektórych grawitacyjnych szafach jest za wysokie, niektórzy producenci puszczają takie na -25. Ja bym upuścił troszeczkę.
  • Odpowiedz

popeye

  2010-06-16, 07:54:10
Użytkownik
#11
Odparowanie przy brudnym skraplaczu będzie zawyżone.Okres pylenia topoli daje skraplaczom w kość i serwisantom tez.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-18, 16:58:14
Zaawansowany użytkownik
#12
Okazało się że to silnik wentylatora zacierał się i dopiero jak zaczą piszczeć okazało się to oczywiste. Po wymianie wszystko ok. Bardzo wam dziękuję za sugestie.
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-06-18, 19:57:43
Użytkownik
#13
"Parownik bez wentylatorów"
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-18, 20:31:20
Top użytkownik
#14
Banita ! naucz się czytać ze zrozumieniem .problemem był silnik wentylatora skraplacza z którego powodu wyłączał klixson sprężarki .to proste .
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-20, 15:31:30
Zaawansowany użytkownik
#15
Banita napisał(a):No niestety ssąca w tym przypadku niemogła być bardzo zimna skoro uszkodzony silnik wentylatora skraplacza.Najważniejsze że naprawione.
- ssąca osiągnęła punkt rosy ( przed naprawą) cała mokra ociekająca wodą , to jaką osiągnęł temp.? według ciebie ?
  • Odpowiedz

TCA

  2010-07-03, 20:34:26
Nowy użytkownik
#16
miałem dziś podobny przypadek.
mianowicie lodóweczka mroźnicza nie wyrabiała, i był wydaje mi się dziwny objaw iż od poczatku prownika az do samej ssawnej przy sprezarce rura sie szroniła.
chyba jakis problem z przegrzewaniem par tylko co z tym zrobic.
Jestem poczatkujacy ktos doradzi??
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2010-07-04, 13:31:39
Top użytkownik
#17
Banita napisał(a):Napisz więcej to chłopaki doradzą.
Witam

Widzę że kolega Banita nie zna się na klimatyzacji ani na chłodnictwie. Przecież to prosty przypadek.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa