Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

mała chłodnia

7 Odpowiedzi, 11243 Wyświetleń

Qba

  2010-06-18, 17:54:52
Zaawansowany użytkownik
#1
wymieniłem dzisiaj skraplacz (nieszczelność w starej) na trochę większy w agregacie na 404 .
parametry pracy: odparowanie 0* , temp ssącej 6* , wziernik pełny,
- chłodnia nie schodzi do zadanej temp - 6*
wcześniej bez problemu . Co wy na to?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-06-18, 19:55:25
Moderator
#2
Odparowanie powinno byc -5 dla 6 w komorze a jak ma byc -6 to odparowanie -13 i przegrzanie 10K
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-19, 11:55:57
Zaawansowany użytkownik
#3
- przy odparowaniu -5 nie mogę wyregulować przegrzania ( wychodzi za wysokie) i od razu zaczyna szronić zawór rozprężny co skutkuje szybkim zalodzeniem .Podkreślam że napełniłem do zaniku pęcherzyków w wzierniku. Zawór nowy.Wcześniej przed wymianą skraplacza szybko schodził do 5*.
  • Odpowiedz

Qba

  2010-06-20, 15:24:52
Zaawansowany użytkownik
#4
- nie ma regulatora
  • Odpowiedz

wit

  2010-06-27, 19:12:41
Top użytkownik
#5
Banita napisał(a):Dołożenie skraplacza owocuje zmniejszeniem wydajności.Załóż taki sam skraplacz i wszystko będzie latało

to są dopiero kompletne bzdury...

dołożenie większego skraplacza... może co najwyżej spowodować rozregulowanie układu na kapilarze... i zbyt mały wtrysk czynnika -owocujący spadkiem odparowania -i w szczególnych rzadkich przypadkach niewielkim spadkiem wydajności. tylko w układach na kapilarze.

zazwyczaj dołożenie skraplacza powoduje WZROST wydajności.

w układach z zaworem TZR powiększenie skraplacza powoduje wzrost wydajności. sprężarka ma lżej... a zawór podaje praktycznie niezależnie od ciśnienia skraplania - trzymając zadane przegrzanie... zawór AZR trzyma zadane odparowanie... też niezależnie od skraplania...
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-06-28, 19:24:15
Zaawansowany użytkownik
#6
Banita napisał(a):Czym wyższa temperatura na zaworze ssącym tym większa wydajność układu chłodniczego.Czym wyższe ciśnienie w skraplaczu tym wydajność układu większa.Wit kto tu pisze bzdury.Czym ciśnienie wyższe nad cieczą tym wydajność większą.

No tom teraz rzeczywiście błysnąłeś wiedzą fachową. ( mowa o skraplaczu ).

NIC TYLKO PODZIWIAĆ.
Jeśli już tak dużo czytasz na temat chłodnictwa to staraj się czytać ze zrozumieniem ( jeśli potrafisz )
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-28, 19:26:11 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

jack63

  2010-06-29, 13:00:57
Zaawansowany użytkownik
#7
Panowie mniej emocji, proszę. To nie forum polityczne!
Jak napełniałeś? Cieczą? A może znów masz ujście?
R404 jest wredny. Łatwo się rozdziela przy nieszczelności i masz inny czynnik w układzie.
TZR jest urządzeniem mechanicznym i ma jakiś zakres ciśnień poprawnej pracy. Po to ktoś wymyślił EZR.
Zwiększenie skraplacza owocuje niższymi ciśnieniami cieczy. Jakimi? Czy mierzyłeś. Może są za małe? Wystarczy na próbę przysłonić skraplacz i zobaczyć co się dzieje przy wyższych ciśnieniach cieczy.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa