przegrzew

6 Odpowiedzi, 12057 Wyświetleń

kris71

  2010-09-29, 14:27:19
Nowy użytkownik
#1
witam
Podpowiedzcie jak szybku i skutecznie zmierzyć przegrzew w instalacji chłodniczej np pompy ciepła
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-09-29, 14:48:37
Moderator
#2
Przyłożyć termometr, poczekać, odczytać.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kris71

  2010-09-29, 14:57:07
Nowy użytkownik
#3
no nie dla wszystkich jak widać jest to zrozumiałe, termometr przyłożyć do rurki wychodzącej z parownika? odczytać temp. manometrem sprawdzić ciśnienie odparowania i różnica tech temperatur to przegrzew ?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-09-29, 17:25:03
Top użytkownik
#4
manometr i termometr muszą być dokładne klasa 1 .
  • Odpowiedz

p.obelix

  2010-09-29, 20:13:51
Zaawansowany użytkownik
#5
Ten temat był już kilka razy klepany na tym forum. Wystarczy troszkę poszukać.
A może założyć jeszcze jeden dział który by nazywał się Przegrzanie i Przechłodzenie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

wit

  2010-10-06, 11:51:23
Top użytkownik
#6
mierzysz ciśnienie parowania (ssania) (DOKŁADNIE -dobry manometr) -patrzysz temp. odpowiadającą nasyceniu .

dobry termometr -czujnik -w pompie ciepła przykładasz za wymiennikiem regeneracyjnym -jeśli nie ma regeneratora to czujkę termometru na ssanie około 20cm przed sprężarką.
owijasz czujkę taśmą lub folia miedzianą -coby był dobry kontakt z rurą.

potem izolacja. czekasz -odczytujesz -i odejmujesz jedno od drugiego.

w chłodni itp temp zazwyczaj odczytujesz za parownikiem. przy długich rurociągach ssawnych -kombinujesz.
i za parownikiem -wskazane żeby przegrzew był większy od co najmniej 5stopni -i przed sprężarką -wskazane żeby nie był bardzo duży bo silnik się może grzać -powiedzmy poniżej 20-25 stopni -ale i większy niż około 10 -15 stopni -coby nie groziło zalewanie sprężarki kroplami nieodparowanego czynnika... w wielu urządzeniach to sprawa idywidualna i troszkę bardziej złożona niż książkowo...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa