bitzer lub bock półhermetyk z falownikiem

18 Odpowiedzi, 23005 Wyświetleń

szk6

  2010-09-22, 08:07:22
Użytkownik
#1
czy ktoś z was ma działający prawidłowo układ półhermetyka z niestandartowo zainstalowanym falownikiem
za falownik zamontowany standartowo bock lub bitzer żadają do spręzarki 18 m3 ok 10 000 zl netto
więc bardzo drogo za ok 2500-3000 mogę kupić dobry falownik i go podłączyć do standartowej sprężarki chcę wiedzieć czy zwykłe falowniki dają sobie radę z rozruchem
  • Odpowiedz

wit

  2010-09-22, 08:30:40
Top użytkownik
#2
falownik sobie poradzi... jeśli go dobrze oprogramujesz.
problem jest gdzie indziej. czy poradzi sobie sprężarka??? zmniejszone obroty -to często gorsze smarowanie i tendencja do zacierania. sprężarka z pompa oleju ma szanse. a smarowana naturalnie już raczej nie.
Typowo przyjmuje się, ze sprężarka nie powinna pracować ponizej 50% obrotow nominalnych.

dochodzi jeszcze kwestia grzania się silnika. silniki pod falownik maja często niższe straty na prądy wirowe. cieńsze blachy stojana, grubsze lub troszkę inne uzwojenie...
Że wytrzyma i pochodzi szanse masz pewnie z 50% -ale na pewno sprawność nie będzie taka jak wersji oryginalnej inwentorowej. zwykła sprężarka nie jest optymalizowana do pracy na falowniku.
A po co chcesz dawać falownik? Nie może gonić normalnie na typowych obrotach?
  • Odpowiedz

szk6

  2010-09-23, 09:47:10
Użytkownik
#3
układ z kilkoma parownikami więc jak puszczę na normalnych obrotach to wiadomo ssanie w dół
  • Odpowiedz

łysy45

  2010-09-23, 13:32:51
Użytkownik
#4
no to kolego dwie trzy mniejsze sprężarki razem regulacja ciśnieniem ssania i będzie dobrze i taniej pozdr
  • Odpowiedz

wit

  2010-09-30, 21:19:31
Top użytkownik
#5
najprościej najlepiej i drogo... każdy parownik na własnym agregacie.
troszkę taniej -zespół kilku sprężarek i albo jakiś zaawansowany sterownik z czujnikiem -przetwornikiem ciśnienia parowania -wtedy np dajesz sprężarki o wydajnościach np. 1 , 2,a automatyka odpala Ci słabszą mocniejszą lub obie razem... i masz 3 różne wydajności zależnie od potrzeb.... tyle, że jaja z powrotem oleju bywają... trzeba przemysleć rurociągi syfony -syfony podwójne, odolejacze i inne takie...

albo prosciej -zespół i sprężarki odpalane presami LP. jak ssanie spada -to sprężarki kolejno gasną. jak rośbnie -to startują kolejno i pomagają tym co się nie wyrabiały. wtedy warto co jakiś czas presy przesterować -aby ta druga stała się wiodącą...
bo jedna będzie mieć sporo więcej czasu pracy niż druga....
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-01, 06:17:08
Top użytkownik
#6
Z presami to nie ejst dobry pomysł... nie zapewnia odpowiedniej ilości startów sprężarki na godzinę co może doprowadzić do jej wcześniejszego zużycia...
tylko i wyłącznie zespół sprężarkowy i odpowiedni sterownik, np Everycontroll.
.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-30, 19:09:12
Top użytkownik
#7
to gratuluje, buduj swoje układy na presostatach lp, ja wolę coś bardziej przewidywalnego, zadaję dany parametr i wiem, że będzie on dotrzymany. Dyferencjał jest mniej przewidywalny niż "stoper" w sterowniku. Poza tym mamy być chyba nowocześni, a nie cofać się. Sterownik do zespołu sprężarkowego nie jest wcale taki drogi a załatwia przy okazji 100 innych rzeczy.

Pozdrawiam xx, i nie potrzebnie dodajesz zgryźliwe uwagi, na mnie to nie działa...
.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-30, 19:21:16
Top użytkownik
#8
dzisiaj, mozna według doświadczenia ustawić sterownik :-)
.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-10-30, 19:26:19
Moderator
#9
xx napisał(a):(...).Kiedyś wedlug kolei można bylo ustawić zegarek.
No.... a z krzemienia robili narzędzia. Czy Ty sam czytasz to co piszesz?

Sorki, że nie na temat. Można usunąć.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-10-30, 19:34:54
Moderator
#10
xx napisał(a):
Shitashii napisał(a):
xx napisał(a):(...).Kiedyś wedlug kolei można bylo ustawić zegarek.
No.... a z krzemienia robili narzędzia. Czy Ty sam czytasz to co piszesz?

Sorki, że nie na temat. Można usunąć.
Zostaw instrukcję użytkownikom.Fachowcy czytają DTR.
Ty to już nic nie musisz czytać .......
A czy znasz coś takiego jak instrukcja serwisowa ? Podejrzewam, że nie bardzo.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-30, 19:36:50
Top użytkownik
#11
widzę, że dalej próbujesz mnie sprowokować, dlatego kończę ten temat stwierdzeniem: wolę iść do przodu i budować na nowych rozwiązaniach, niż stać w miejscu i budować na presostatach.
.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-30, 20:05:21
Top użytkownik
#12
konkretne pytanie więc odpowiem,
podawanym sygnalem i możliwościami jego wykozystania.
.
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-31, 18:54:35
Top użytkownik
#13
piszesz bzdury kolego...
po pierwsze nie podajesz sygnału do presostatu czy przetwornika, to one podają sygnał do urządzenia sterującego.
Po drugie, można przyjąć, że presostat podaje sygnał cyfrowy(0,1), a przetwornik analogowy. I to jest zasadnicza różnica
Po trzecie, presostat i przetwornik nie są ciśnieniem (jak wynika z Twojego krótkiego wywodu) tylko urządzeniami elektrycznymi\elektronicznymi.
Po czwarte presosta podaje tylko dwie wartości ciśnienia (dobre i złe) a przetwornik wszystkie wartości w zakresie jego działania.

W Twoim jednym zdaniu sa co najmniej 4 błędy...
I jezeli chcesz coś dopisać, odnoś się konkretnie do tematu naszej rozmowy, na inne posty nie odpowiadam
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-31, 18:55:28 przez crocens.)
  • Odpowiedz

crocens

  2010-10-31, 19:18:02
Top użytkownik
#14
no to właśnie to napisałem, przetwornik podaje sygnał analogowy na sterownik, nic nowego nie wniosłes do rozmowy.
.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-10-31, 20:32:38
Moderator
#15
Przetwornik ( o którym tu mowa mniej-więcej) nie podaje sygnału za pomocą ciśnienia, tylko za pomocą impulsów elektrycznych. Lub inaczej: przetworzonych z ciśnienia przez np piezzoelektyk na sygnał elektryczny.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

ECO74

  2010-10-31, 21:19:06
Nowy użytkownik
#16
Witam
Panowie xx i Shitashii czapki z głów dla crocens a jak nie wiecie co to jest przetwornik to nie piszcie bzdur przetwornik przetwarza ciśnienie na sygnał analogowy napięciowy lub pradowy a dalej można go wykorzystac w sterowniku PLC lub nawet Falowniku choć podejrzewam że większość na tym forum nie zna zasady regulatora PID
  • Odpowiedz

barbie

  2010-10-31, 21:30:53
Top użytkownik
#17
xx nie zdejmie czapki z głowy bo wszystko wie najlepiej--jest alfą i omegą na tym forum .wie on wszystko o chłodzeniu i klimatyzacji zaczynając od zegarka a kończąc na lokomotywie !!! .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-10-31, 21:56:49
Moderator
#18
hehe ECO74, przecież to napisałem. A przynajmniej miało to oznaczać o czym pisałeś. Niektóre sprawy są dość oczywiste i się je pomija. Co się zrobi z sygnałem z przetwornika to już inna sprawa. Ale to co napisałeś to właśnie kwintesencja tego podtematu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-31, 21:58:14 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa