ciąg chłodniczy - dobór agregatu

28 Odpowiedzi, 35052 Wyświetleń
1 2 Dalej

Qba

  2010-11-26, 14:00:07
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam
- chodzi o 3 regały nabiałowe ( 2x 3,50m i 1x 2,50m ) stojące obok siebie w szeregu.
Proszę o sugestie dotyczące doboru mocy spręzarki i pozostałych el.układu .
- ważne jest to że sprężarka usytuowana będzie w piwnicy(maszynownia) a skraplacz na ścianie zewnętrznej na wys.3m.
urzadzenia beda urzywane (lekko )
- uwzględnijcie proszę średnice rurociągów.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Alpak

  2010-11-26, 14:44:03
Użytkownik
#2
Nie przesadzamy troche ?
  • Odpowiedz

widlak

  2010-11-26, 17:06:12
Nowy użytkownik
#3
Najlepiej podaj producenta i model bo zapotrzebowanie nie zależy tylko od długości. Czy to na pewno 2x3,5m czy może 3,75?
Musisz znać odległości między miejscami montażu. Co to znaczy lekko używane? I czemu nie wywalić całego agregatu na zewnątrz? Zajmujesz się tym zawodowo?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-26, 17:08:26 przez widlak.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-26, 17:13:02
Top użytkownik
#4
piwnica jest najlepsza dla sprężarki--nie będzie problemów z olejem .
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-26, 18:26:35
Top użytkownik
#5
patusX napisał(a):zawołajmy tu awaxa sam sie wypowie ze to troche odwalanie roboty za Ciebie znasz sie na ty to działaj ja bym sie nie podjał czegos czego nie kumam aby spieprzyc a np radek napisze ci rury 1/4 to co zrobisz załozysz je? pomysl troche a nie polegaj na forum! Co nie Awax?

Myślę,że teraz po sezonie to moglibyśmy wpaść do kolegi i w prezencie mu to zmontować
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-26, 18:42:43
Zaawansowany użytkownik
#6
seniorbiovital napisał(a):kolego Qba, Qrwa, do domu
Ach ci Polacy !
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-26, 19:56:52
Top użytkownik
#7
możesz zastosować sprężarkę Bitzer ESH725Y .
  • Odpowiedz

mg

  2010-11-26, 20:41:31
Top użytkownik
#8
Boneta ty regału nie widziałeś?, przepraszam niewidziałeś? Tongue
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-26, 20:51:08
Top użytkownik
#9
Danfoss .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-26, 20:52:48
Top użytkownik
#10
Bonett .
  • Odpowiedz

mg

  2010-11-26, 21:01:42
Top użytkownik
#11
Masz łeb! jak Gondola
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-26, 21:16:29
Zaawansowany użytkownik
#12
dwa regały to Linde ARM po 3,75m ten trzeci 2.5m . Do tego Copelland semi 10kw .Wszystko na 1 sterowniku
  • Odpowiedz

mg

  2010-11-26, 21:58:16
Top użytkownik
#13
Przewrażliwiony jesteś, czyżby Cię nikt nie doceniał?.
Źle mnie zrozumiałeś, mówi się ,,masz łeb jak sklep" , wydawało mi się że gondola jest większa od sklepu ale wrzuciłem w google i okazało że nie. Przepraszam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-26, 22:01:08 przez mg.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-27, 17:44:40
Top użytkownik
#14
10 KW to moc elektryczna czy chłodnicza ? .
  • Odpowiedz

Qba

  2010-11-28, 22:19:35
Zaawansowany użytkownik
#15
O.K zawężam pytanie :
- czy 10 kw wydajności chł.sprężarki wystarczy przy ok.15 m rurociągu zakładając umiejscowienie sprężarki 2m poniżej mebli i skraplacza 3 m powyżej .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-29, 16:48:15
Top użytkownik
#16
10 KW chłodniczo przy -10 stopniach wystarczy,jeśli chodzi o 15 m rurociągu to co ma piernik do wiatraka ,rury dobierasz wg nomogramów lub programu komputerowego .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-29, 19:21:30
Top użytkownik
#17
na pewno nie będzie to R 12---30 kG tego czynnika jest bardzo kosztowne .
  • Odpowiedz

elektrofrost

  2010-11-29, 20:05:43
Użytkownik
#18
Qba jak nie posiadasz doświadczenia w montażu ciągów chłodniczych to napewno nie zdobędziesz go na forum ,gdybyś posiadał elementarną wiedzę o producentach urządzeń chłodniczych to szybko byś się zorientował że robią z ciebie jaja. chłodnictwo jest dlawybranych.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-29, 20:41:34
Top użytkownik
#19
nie święci garnki lepią .w firmie w której pracuję jest cukiernik,mechanizator rolnictwa był piekarz i tapicer .
  • Odpowiedz

widlak

  2010-11-30, 19:27:48
Nowy użytkownik
#20
Co do mocy to ja bym dał z 1,1 albo i 1,2 kW na m, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie podobnych nowych i sprawność jego wentylatorów (ze względu na wiek) przynajmniej tak robiliśmy w mojej byłej firmie.
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-30, 19:45:49
Top użytkownik
#21
Może warto wejść w profil Qby i przeczytać ostatnie posty.
Przecież to same pytania ,z których wynika,że kolega Qba nie ma pojęcia
o chłodnictwie i zabiera się za wiele różnych realizacji.
Jeżeli nie jest to Waszym zdaniem nieuczciwe i nieetyczne to można radzić
"krok po kroku"

1.Wejdz do maszynowni i włącz światło;
2.Światło włącza się takim pstryczkiem umieszczonym najczęściej na ścianie;
3. ..............kto pociągnie dalej ??????
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-30, 19:50:51
Top użytkownik
#22
Cytat z innego postu:

Wielkie dzięki ,,mg'' bardzo mi pomogłeś - po niedzieli adę do TermoSchiessla po regulator. Ale wygląda na to że układ został spaprany a robiła to duża firma . Jak to możliwe? Aha wymienialem w nim sprężarkę miesiąc temu.

Który z Was to "spaprał" ???????
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-30, 20:10:50
Top użytkownik
#23
w firmie w której pracuję podobny mebel zamontował młody elektryk który pracował u nas tydzień---minęło już ponad 5 lat,nie było żadnej reklamacji .nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-11-30, 20:36:17
Top użytkownik
#24
czytaj ze zrozumieniem---po tygodniu pracy samodzielnie zainstalował regał chłodniczy,pracuje u nas nadal od pięciu lat .
  • Odpowiedz

awax

  2010-11-30, 20:48:16
Top użytkownik
#25
barbie napisał(a):w firmie w której pracuję podobny mebel zamontował młody elektryk który pracował u nas tydzień---minęło już ponad 5 lat,nie było żadnej reklamacji .nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie chłodniarza .

Nie wierzę,że po tygodniu ktoś kto wcześniej nie miał z tym do czynienia zrobił to prawidłowo.Oczywiście bez instrukcji "krok po kroku",a taką sytuacje mamy tutaj.
Nie ściemniaj
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa