Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy?

10 Odpowiedzi, 10435 Wyświetleń

Michuu

  2011-01-25, 21:01:37
Nowy użytkownik
#1
jak w temacie, mała komora i mały agregat ok. 3kW
Pytanie czy to w ogóle możliwe?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-01-25, 21:09:25
Top użytkownik
#2
możliwe-przykład KFC Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz .
  • Odpowiedz

Michuu

  2011-01-25, 21:11:44
Nowy użytkownik
#3
To dobra wiadomość, możesz napisać jak to zrobić na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-01-25, 21:22:28
Top użytkownik
#4
agregat powinien być o 50% większy od standartowego montażu ,zwróć uwagę na powrót oleju--syfony,spadki na rurociągach,jeśli to okolice Bydgoczy najlepiej zatrudnij mentora -to dobry fachowiec .
  • Odpowiedz

mg

  2011-01-25, 21:26:21
Top użytkownik
#5
Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka.
  • Odpowiedz

mentor

  2011-01-25, 21:41:41
Zaawansowany użytkownik
#6
Piszecie nie w temacie. :/
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz

mentor

  2011-01-25, 21:45:40
Zaawansowany użytkownik
#7
Lub rurociąg srednicą mniejszy celem lepszego powrotu oleju? Big Grin
Człowiek w stadzie staje się baranem.Dlatego jestem indywidualistą.Omijając grono zaprzyjażnionych forumowiczów.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-01-25, 21:51:34
Moderator
#8
mg napisał(a):Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka.
Pestka z palcem w du... Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mg

  2011-01-25, 21:53:09
Top użytkownik
#9
Wiedziałem że sobie poradzisz. Nie takie dukty ciągnąłeś.
  • Odpowiedz

wit

  2011-01-27, 00:35:24
Top użytkownik
#10
100 mb rurociągu przy małym urządzeniu to naprawdę proszenie się o kłopoty. da się zrobić -ale... spore straty wydajności.
ryzyko problemów z olejem i zatarcia sprężarki.
100mb -to ostateczność jeśli naprawdę nie można agregatu bliżej postawić...

i raczej "specjalne" wykonania... np. dać inwerterowy agregat z funkcją wymuszania powrotu oleju... normalnie agregat pracuje na 50%... i do tego masz dobrany rurociąg ssawny. co np godzinę na 5 minut wymuszona praca na zwiększonej wydajności -żeby przedmuchać układ i pogodnić olej.
albo -bardzo duże spadki rurociągu -rzędu co najmniej 5% -i okresowo cieńszy pion z syfonami -potem znowu grubszy rurociąg ze spadkiem... niestety zmiany średnic, plus konieczne dość małe średnice na pionach... plus te 100mb -to duży spadek ciśnienia -więc koniczny sporo większy agregat.
no i na długim rurociągu będą straty ciepła... -więc też konieczny większy agregat.

możesz mieć, że 90% pary idzie w gwizdek.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa