problem z mroźnią

45 Odpowiedzi, 43619 Wyświetleń
1 2 Dalej

szk6

  2011-02-16, 18:02:04
Użytkownik
#1
mam następujący problem mroźnia ok 80 m3 docelowo -18*C
agregat bitzer 22 m3 (2Q-4.2) czynnik R22
parownik S-GHNE 050C/18
TZR DANFOSS TS DYSZA 03 (nowy)
ODPAROWANIE -28*C (0,8 BAR) PRZEGRZEW ok8K
tłoczenie ok13-14 BAR regulowane presostatem (skraplacz powietrzny)
wziernik pełny zawór zasilany na pewno cieczą, układ suchy
Problem wygląda następująco nie osiąga zadanej temp -18*C (-12*C -13*C to maksymalny osiąg)
próbowałem podnieść ciśnienie na tłoczeniu bez skutku
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-16, 18:02:44 przez szk6.)
  • Odpowiedz

awax

  2011-02-16, 18:04:39
Top użytkownik
#2
Czy komora jest pusta?
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:13:44
Użytkownik
#3
jest towar ok 15 ton ryby aktualnie jej temp to ok-9*c
  • Odpowiedz

mg

  2011-02-16, 18:16:01
Top użytkownik
#4
Parownik zalodzony?
Chłodnica
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-16, 18:16:27 przez mg.)
  • Odpowiedz

awax

  2011-02-16, 18:17:42
Top użytkownik
#5
troszkę czasu musi upłynąć na zmrożenie tej ilości rybki
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:21:52
Użytkownik
#6
wiem ale mrożnia już tak chodzi 2 doby bez żadnego rezultatu
  • Odpowiedz

mg

  2011-02-16, 18:38:28
Top użytkownik
#7
Jaką temperaturę miał towar w czasie załadunku do komory?
  • Odpowiedz

barbie

  2011-02-16, 18:42:38
Top użytkownik
#8
jak grube są ściany i czy drzwi są szczelne ? .
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:42:46
Użytkownik
#9
ok 0*C ale to było ok tydzień temu na początku szło dobrze a po ok 3 dniach od załadunku zaczęło kuleć przynajmniej tak twierdzi właściciel
  • Odpowiedz

mg

  2011-02-16, 18:43:21
Top użytkownik
#10
Czy komorę załadowano dwa dni temu?
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:45:54
Użytkownik
#11
drzwi szczelne izolacja styropian chyba 10lub 15 cm
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:47:00
Użytkownik
#12
mg napisał(a):Czy komorę załadowano dwa dni temu?
nie tydzień temu tak jak pisałem trzy posty wcześniej
  • Odpowiedz

barbie

  2011-02-16, 18:48:48
Top użytkownik
#13
sprawdź czy jest zalodzenie parownika od strony niewidocznej .
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 18:50:59
Użytkownik
#14
parownik odszraniany prawidłowo nie jest zalodzony sprawdzałem
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 19:00:38
Użytkownik
#15
czy miał ktoś przypadek pogorszenia się wydajności sprężarki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-16, 19:00:56 przez szk6.)
  • Odpowiedz

barbie

  2011-02-16, 19:06:55
Top użytkownik
#16
wskazania manometru niskiego ciśnienia mogą być niedokładne .jesteś pewien jaki tam jest czynnik ? .
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 19:13:41
Użytkownik
#17
jestem pewny że r22 manometry też mam dobrej jakości refco nie wysłużone także jakieś duże przekłamanie bym wykluczył
zdejmowałem głowicę ze sprężarki i płytki ssące były mocno wyklepane więc je obruciłem nie przyniosło zupełnego rezultau
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 19:55:34
Użytkownik
#18
wiecej czynnika to raczej nie pomoże a na pewno zacznie podlewać sprężarkę cieczą
  • Odpowiedz

mg

  2011-02-16, 19:57:00
Top użytkownik
#19
Kto ci dobierał dysze?, tutaj będzie problem.
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-16, 20:01:32
Użytkownik
#20
dysza 03 była w układzie zainstalowana i na niej układ działał bez zarzutu jaką więc dał byś dyszę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-16, 20:19:02 przez szk6.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-17, 07:26:50
Top użytkownik
#21
wygląda na za mała wydajność układu... "agregat 22m3/godz" -zamrozić możesz około tony na dobę -nie che mi się liczyć dokładnie ale ten rząd wielkości... czyli załadunek 15 ton o temp 0C -to komora za dwa tygodnie osiągnie zadane parametry.... oczywiście agregat goni bez przerwy i dostaje w d***

recepta
-1 nie przeładowywać tak komory. towar ładować po trochu około tony dobowo.
-2 dołożyć urządzeń -te które są są za słabe na takie użytkowanie.
-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
-4 sprawdź przegrzanie i ewentualnie zmniejsz do 10K -lekko ryzykowne ale wymusisz pracę większa powierzchnią chłodnicy i na troszkę wyższym odparowaniu... wydajność układu troszkę wzrośnie.

punkty 3,4 -to rozwiązania awaryjne -troszkę więcej wyciśniesz z tego co masz -zwłaszcza zimą -ale i tak masz za mało wydajności. utrzymać temperaturę jest względnie łatwo. Do zamrożenia towaru potrzeba duuuużej wydajności.
  • Odpowiedz

łysy45

  2011-02-17, 15:07:53
Użytkownik
#22
wit napisał(a):wygląda na za mała wydajność układu... "agregat 22m3/godz" -zamrozić możesz około tony na dobę -nie che mi się liczyć dokładnie ale ten rząd wielkości... czyli załadunek 15 ton o temp 0C -to komora za dwa tygodnie osiągnie zadane parametry.... oczywiście agregat goni bez przerwy i dostaje w d***

recepta
-1 nie przeładowywać tak komory. towar ładować po trochu około tony dobowo.
-2 dołożyć urządzeń -te które są są za słabe na takie użytkowanie.
-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
-4 sprawdź przegrzanie i ewentualnie zmniejsz do 10K -lekko ryzykowne ale wymusisz pracę większa powierzchnią chłodnicy i na troszkę wyższym odparowaniu... wydajność układu troszkę wzrośnie.

punkty 3,4 -to rozwiązania awaryjne -troszkę więcej wyciśniesz z tego co masz -zwłaszcza zimą -ale i tak masz za mało wydajności. utrzymać temperaturę jest względnie łatwo. Do zamrożenia towaru potrzeba duuuużej wydajności.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-17, 15:10:33 przez łysy45.)
  • Odpowiedz

szk6

  2011-02-17, 15:17:27
Użytkownik
#23
przegrzanie jest ustawione na 10K jak napisałem w pierwszym poście
aktualnie sytuacja wygląda tak że do -12 dochodzi dosyć szybko szybko a pózniej nic choć by i dobę chodziła
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-02-17, 15:20:34 przez szk6.)
  • Odpowiedz

łysy45

  2011-02-17, 15:29:03
Użytkownik
#24
A jak wygląda chłodnica ,czy cała jest zalana i dokąd przemarza
  • Odpowiedz

wit

  2011-02-17, 15:40:51
Top użytkownik
#25
łysy45 napisał(a):
wit napisał(a):-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam
w takim...
zmniejszasz ciśnienie skraplania -przestawiając presostat skoczka na skraplaczu -lub przeregulowując regulator obrotów -wiatrak goni szybciej i skraplanie spada.
Sprężarka ma wyraźnie lżej -nie musi tak mocno sprężać -więc jej wydajność rośnie. rośnie około 20%.

jednocześnie -mniejsze ciśnienie cieczy przed TZR powoduje spadek wydajności zaworu -co kompensujesz większą dyszą. efekt końcowy -sprężarka ma lżej -ma lepszą wydajność -"lepiej ciągnie" -i niżej schodzi ssaniem.

TZR z większą dyszą daje radę mimo małego ciśnienia cieczy - podaje troszkę więcej czynnika -i w efekcie ciśnienie ssania mimo wzrostu wydajności sprężarki utrzymuje się podobnie... jeśli masz zapas wydajności chłodnicy -lekkie rozkręcenie TZR -punkt 4 powoduje pracę większą powierzchnią - wzrost ciśnienia odparowania-i w rezultacie dalszy wzrost wydajności układu. Jeśli jest oddzielacz cieczy -rozsądne zmniejszenie przegrzania jest zabiegiem dość bezpiecznym. jeśli oddzielacza cieczy nie ma -przegrzanie 10-15Kwskazane ze względu na bezpieczeństwo sprężarki.

ale to rozwiązania awaryjne i częściowe... gest rozpaczy -zwiększysz wydajność układu o około 20%....

i tak agregat 22m3/godz nie da rady połknąć i jednorazowo załadunku 15 ton świerzyzny. Zdolność przechowywania komory -a dobowy załadunek i zdolność zamrażania to dwie różne sprawy...
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa