Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

szafa prostownicza - chłodzenie

6 Odpowiedzi, 5520 Wyświetleń

Qba

  2012-11-22, 10:37:06
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam
- jak w temacie szafa Rittala a wewnątrz prostownik 400V 150 A max temp 40*C. Chłodzenie wymuszone powietrzem zewn. Problem w tym że często temp. wewn. przekracza dopuszczalną(40*C) i zabezpieczenie wyłącza urządzenie.
Kratka wlotowa u dołu szafy, went.wyciągowy w górnej części.
- temp zewn. dochodzi do 45*C !!

Jak skutecznie ograniczyć temp wewn.szafy w tych warunkach ?
  • Odpowiedz

mg

  2012-11-22, 15:58:31
Top użytkownik
#2
Podobny problem: szafa z falownikami o łącznej mocy ~ 150kW, podobne gabaryty szafy, identyczne rozwiązanie wentylacji. Problem bezpowrotnie ustąpił po doprowadzeniu kanałami wentylacyjnymi powietrza zewnętrznego(nie z hali produkcyjnej)
  • Odpowiedz

szumi

  2012-11-22, 18:24:55
Nowy użytkownik
#3
do tego typu szaf są specjalne monobloki sprężarka - skraplacz - parownik w jednej obudowie sprawdź na stronie rittal
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-24, 16:26:25
Top użytkownik
#4
A natura co na to?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Qba

  2012-11-24, 17:36:27
Zaawansowany użytkownik
#5
- natura pytasz?.....
- proponowałem chłodzenie powietrzem z zewnątrz - ale jak tłumaczą z utrzymania ruchu ''to musi być niezawodne bo każda minuta przestoju to ogromne straty więc tylko klima'' - ot cała natura ! nie będę się z nimi kopał więc będzie STULZ EVE 2700 kw.

Pzdr
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-11-24, 17:56:22
Top użytkownik
#6
Nie klima tylko schładzalnik.No to ci od utrzymania ruchu są bardziej w temacie niż ty?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa