Witam czy mogę podłączyć spręźarkę DMRH 750 w trójkąt.Na tabliczce jest że START gwiazda potem trójkąt . Dodam ze chodzi o chłodnie warzywna a gaz to 404
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
copeland podłączeńie zaśilańia
10 Odpowiedzi, 10369 Wyświetleń|
Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik.
jeśli masz oznaczenie gwiazda/trójkąt i JEDNOCZEŚNIE 690/400V 50Hz to niże napięcie masz dla trójkąta.
Zawsze wyższe z napięć jest dla gwiazda /niższe dla trójkąta. praktycznie wszystkie mniejsze semihermetyki copelanda mogą startować bezpośrednio -bez układu gwiazda-trójkąt lub układu pojedyncza-podwójna gwiazda. przy silniku o układzie podwójnej gwiazdy -jeśli stosuje się bezpośredni rozruch -to obie gwiazdy muszą być podpięte -i absolutnie nie wolno pomylić końców uzwojeń... nie da się odpowiedzieć jaki układ połączeń na napięcie 3f 400V (bo chyba pod to -czyli pod typową "siłę"chcesz podłączyć?) w swojej sprężarce możesz mieć rożne podtypy silnika... nawet na nietypowe -amerykańskie napięcia.... Kikson napisał(a):Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik.Możesz coś więcej na temat softstartu:co zastosować ii jak podłączyć
aby zastosować rozruch Y/D musisz mieć sprężarkę która pracuje w D na 400V i w Y na 690V do tego musiś zastosować obejściowe odciążenie rozruchu bo przy Y na obniżonym napięciu masz 3 razy mniejszy moment rozruchowy i sprężarka może nie dać rady wystartować
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-23, 07:46:11 przez szk6.)
http://www.emersonclimate.eu/literature/...revi_0.pdf
znalazłem informację o tym silniku możesz swobodnie przeprowadzać rozruch Y/D ale musisz pamiętać o odciążeniu czyli między tłoczną a ssawną obejście z zaworem zwrotmy i elektromagnetycznym. Rozruch 10-20sekund przed rozruchem otwarcie zworu, zamknięcie po rozruch czyli przełączeniu na D
Kikson napisał(a):Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik. wszystko zależy jakie bezpieczniki. jeśli sprężarka w domu i zabezpieczenie 16A -to poleca. jeśli przemysł i C40 -to spoko może startować bezpośrednio. a układy gwiazda trójkąt -to przestarzały wrzód na D -awaryjne - jak zawiodą grożą uszkodzeniem sprężarki -oraz komplikują podłączenie -wymagają zaworów by pass itp... jeśli masz dość mocne zabezpieczenia i jeśli silnik pozwala -czyli masz możliwość 400V trójkąt -to dawaj bezpośrednio.
witam - w poniedziałek uruchomienie więc dam znac jak było ze startem . Połączyłem w trókąt zabezpieczenie to C40. Pozdrawiam i dziękuje za rady
wszystko gra ,żadnych problemów ,chodzi na trójkącie
Pozdrawiam
o
|