Mam taki problem: lada chłodnicza z zaworem akv 10 7 do tego sterownik danfosa akc 550 i agregat skraplający tak zwany uniwersalny pol-solwent 5600 kw z zaworem zwrotnym na czynnik R404.
Po uruchomieniu cisnienie za skraplaczem idzie delikatnie do góry ale na ssaniu spada na dół poniżej 0 bara
.
Wszystko wskazuje na zapchanie się układu na zaworze elektronicznym w ladzie.Zawór zwrotny ma podane cały czas napięcie.Po zasterowaniu akv sytuacja jest taka sama.Rurociąg chłodniczy jest drożny,nie załamany.
Jakieś hipotezy?
Po uruchomieniu cisnienie za skraplaczem idzie delikatnie do góry ale na ssaniu spada na dół poniżej 0 bara
.Wszystko wskazuje na zapchanie się układu na zaworze elektronicznym w ladzie.Zawór zwrotny ma podane cały czas napięcie.Po zasterowaniu akv sytuacja jest taka sama.Rurociąg chłodniczy jest drożny,nie załamany.
Jakieś hipotezy?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
Wielkość mop ustaw wstępnie na 7bar. Nie rozumiem tego zaworu zwrotnego gdzie jest on wstawiony między jakie rury, czy jest to jakiś elektrozawór przynajmniej tak zrozumiałem z postu. Sprawdź w sterowniku jakie masz temperatury na poszczególnych czujnikach, może któryś jest uszkodzony.