mister

  2011-06-29, 11:19:37
Zaawansowany użytkownik
#1
aby uciszyć pracę wentylatorów skraplacza ktoś zastosował falownik danfoss taki jak na zdjęciu. wentylatory pracują bardzo ładnie jak już ruszą ale problem jest z rozruchem kiedy to falownik zwiększa wraz ze wzrostem ciśnienia napięcie podawane na wentylator ,wtedy silniki wentylatora "buczą" bardzo głośno . co by tu wykombinować aby choć częściowo to wyeliminować ? myślę ,że należało by zastosować falownik który podaje napięcie dopiero od jakiegoś ustalonego poziomu a nie praktycznie od zera . co o tym myślicie ?
  • Odpowiedz

łysy45

  2011-06-29, 13:46:06
Użytkownik
#2
Zastosuj ten /Regulator obrotów wentylatora BUDERMAN SC4/on ma start na 100 procent możliwy do ustawienia,i potem zwalnia.Tyle że reguluje temperatura,ale można fajnie ustawić ma dwie czujki
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-06-29, 21:05:10
Moderator
#3
Mister - a gdzie tu masz falownik na zdjęciu???? Ten regulator ucina sinusoidę w pionie, więc wentylator ma na początku 50 cykli włącz-wyłącz, stąd jego głośna praca. Buderman leży u mnie i jeszcze nie miałem okazji go w pełni przetestować, ale może być dobry.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

zuku

  2011-06-29, 21:07:51
Użytkownik
#4
Stosuje regulator johnson controls P215PR ? 9200. Nie zdarzyło mi się żeby wentylatory buczały podczas startu i nigdy nie było z nimi problemu.
  • Odpowiedz

llort

  2011-06-29, 22:28:37
Zaawansowany użytkownik
#5
Wymienić na przystosowane do pracy z regulacją Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 18:28:21
Top użytkownik
#6
Podłączę się do tego tematu. Gdzie kupię reg. ciśnienia sprężania do wentylatorów zasilanych 3f.
?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-02, 18:38:42
Moderator
#7
mg napisał(a):Podłączę się do tego tematu. Gdzie kupię reg. ciśnienia sprężania do wentylatorów zasilanych 3f.
?
Do regulacji ciśnienia "sprężania" to chyba najlepiej kupić falownik.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 19:03:42
Top użytkownik
#8
,,falownik" ?
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 19:07:22
Top użytkownik
#9
Masz na myśli przemiennik częstotliwości?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-07-02, 19:08:15
Moderator
#10
mg napisał(a):,,falownik" ?
Przemiennik częstotliwości.

Napisałem pogrubione sprężania, żeby innym forumowiczom odróżnić od skraplania
Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-02, 19:09:19
Top użytkownik
#11
tak
.
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 19:10:40
Top użytkownik
#12
1:1 Big Grin
Czyli niema prostych regulatorów HP do wentylatora 3f ? Smile
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 19:12:39
Top użytkownik
#13
A gdzieś widziałem, tylko nie pamiętam gdzie Smile
Jak sobie przypomnę to napiszę
Żegnam :lol:
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-02, 19:47:05
Zaawansowany użytkownik
#14
A jaka jest różnica w ciśnieniach pomiędzy ciśnieniem tłoczenia i skraplania? Sad Pewnie tylko temperaturowa? Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 19:50:54
Top użytkownik
#15
Piszesz książkę na temat różnic?
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-02, 19:57:53
Zaawansowany użytkownik
#16
Ta różnica to moja pasja zakładając że ciśnienie rozkłada się równo na wszystkie ścianki Smile
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 20:00:42
Top użytkownik
#17
A temperatura nie?
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-02, 20:25:19
Zaawansowany użytkownik
#18
Temperatura nie Wink
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

mg

  2011-07-02, 20:29:17
Top użytkownik
#19
To jak będzie z tym regulatorem ciśnienia skraplania 3f (od ciśnienia)? Smile
  • Odpowiedz

zuku

  2011-07-02, 21:03:57
Użytkownik
#20
Kiedyś szukałem takich. W rozsądnych cenach chyba mieli w THERMOKEY-u. Powinna też mieć elektronika s.a.
  • Odpowiedz

zuku

  2011-07-02, 21:06:07
Użytkownik
#21
Albo przetwornik ciśnienia i falownik z reg. PID
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-02, 21:24:44
Top użytkownik
#22
najprościej zastosować stycznik sterowany presostatem,jeśli wentylatorów jest kilka--przetwornik ciśnienia ze sterownikiem z rotacją i styczniki .
  • Odpowiedz

black226

  2011-07-04, 15:46:36
Nowy użytkownik
#23
Na jaką temperature ustawiacie regulator obrotów?
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-04, 16:11:25
Top użytkownik
#24
na odpowiednią dla danego systemu Wink mroźnicze mają niższą od chłodniczych, nowe układy mają mniejsze niż stare itp...
.
  • Odpowiedz

wit

  2011-07-04, 16:42:31
Top użytkownik
#25
barbie napisał(a):najprościej zastosować stycznik sterowany presostatem,jeśli wentylatorów jest kilka--przetwornik ciśnienia ze sterownikiem z rotacją i styczniki .

jeśli wentylatorów jest kilka to prościej jednak falownik i przetwornik ciśnienia z wyjściem standardowym typu 1-5V lub 1-10V -lub 4-20mA -oczywiście falownik musi być przystosowany do sterowania zewnętrznego w tym samym standardzie.

jeszcze ze 2-3 lata temu było to troszkę za drogie w stosunku do sterownika z rotacją. obecnie falowniki z roku na rok tanieją... ogarnąć sterowanie -zwłoki czasowe itd w sterowniku na kilka wentylatorów -to troszkę zabawy a i praca systemu zawsze troszkę do życzenia pozostawia.

falownik na kilka silników + wyłączniki silnikowe na każdy z nich to dość tanie rozwiązanie . lepsze -ale drogie -gdy każdy z silników ma własny falownik ... generalnie układy falownik + przetwornik ciśnienia pracują pięknie...
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa