Galeria LG A12AWU

13 Odpowiedzi, 17336 Wyświetleń

Przemonter

  2011-07-06, 18:08:43
Użytkownik
#1
witam!problem polega na tym że nie chce chłodzić?ciśnienie ok freon wbity na wage,linia ok 3 m,na grzaniu zasuwa(45 stopni na wylocie z parownika)a na chłodzeniu d..a,16 stopni i nie schodzi niżej.wina zaworu czy raczej elektroniki poradzcie cos koledzy:-)z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-06, 18:15:41
Moderator
#2
Grzać zawsze będzie nawet na małej ilości czynnika ale chłodzić już nie. Jeżeli wymienniki są czyste to sprawdź raz jeszcze czynnik. A w ogóle jakie masz ciśnienia na chłodzeniu? Dla przykładu: Carrier 3.5kW On/Off na chłodzeniu dawał na wydmuchu 17'C a na grzaniu 45'C a ciśnienie na chłodzeniu 1.6 atm. Przyczyna w tym przypadku to zbyt mała ilość czynnika. Pzdr
  • Odpowiedz

Przemonter

  2011-07-06, 20:04:13
Użytkownik
#3
to jest inverter.tez myślalem ze za malo czynnika to cykałem tak po pare gram i nic to nie dało.wiec żeby być pewny ze nie przeładowałem to ściągnąłem i nabiłem jeszcze raz na wage tyle co było fabrycznie na tabliczce bo krótka linia,ale niestety też nic to nie pomogło...
  • Odpowiedz

crocens

  2011-07-06, 20:09:34
Top użytkownik
#4
a może klima nie była uzywana a Ty przyjechałeś kiedy było 27*C krótko po deszczu i klient otworzył okna by wpuścić świeżą bryzę? Bo jeśli takto możesz mieć 17*c...
.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2011-07-06, 20:42:35
Użytkownik
#5
Może któryś z czujników temperatury, invertery LG posiadają 5 lub 6 czujników : na wejściu i wyjściu parownika, na wyjściu sprężarki, na wyjściu ze skraplacza, i czujnik temperatury zewnętrznej w skraplaczu. Ewentualnie może też być czujnik na rurze ssącej w skraplaczu.
Wystarczy że jeden z tych czujników siądzie (co niestety się często zdarza) i cała klima już wariuje.
Jeżeli ciśnienia będą w porządku to sprawdź czujniki.
Czujnik temperatury powietrza (parownik lub skraplacz) - Rezystor (norma): 10K?/ przy 25?
Czujnik na rurze - Rezystor (norma): 5K?/ przy 25? (odłączony)
Czujnik rury wylotowej ze skraplacza może mieć 10 lub 5K?/ przy 25? (nie pamiętam dokładnie)

Wszystkie czujniki mają charakterystykę NTC wiec ze wzrostem temp. rezystancja maleje.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2011-07-07, 17:35:13
Moderator
#6
Sprawdź cewkę zaworu czy ma właściwe parametry aby otwierać zawór PMV. Być może tu jest problem.
  • Odpowiedz

barbie

  2011-07-07, 17:40:22
Top użytkownik
#7
wezwij autoryzowany serwis .
  • Odpowiedz

Przemonter

  2011-07-10, 14:09:06
Użytkownik
#8
jesteś bardzo pomocny barbie,podobnie jak ten serwisant z LG który był i powiedział że laptop nie widzi urządzenia więc nie pomoże,ale na jego oko to urządzenie działa prawidłowo(16 stopni na wylocie)???
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-10, 16:49:32
Zaawansowany użytkownik
#9
Przemonter napisał(a):jesteś bardzo pomocny barbie,podobnie jak ten serwisant z LG który był i powiedział że laptop nie widzi urządzenia więc nie pomoże,ale na jego oko to urządzenie działa prawidłowo(16 stopni na wylocie)???
skad jestes? mysle ze bede mogl ci pomoc
  • Odpowiedz

llort

  2011-07-10, 17:17:23
Zaawansowany użytkownik
#10
barbie napisał(a):wezwij autoryzowany serwis .
Autoryzację można kupić ,a ten przypadek jest udowodnieniem mojej tezy.Autoryzowane serwisy coraz częściej korzystają z programów niż doświadczenia.Nie znam tabliczki mnożenia ale jestem gość w tej dziedzinie ponieważ posiadam kalkulator i najnowsze testo Sad
Masz problem w dziedzinie chłodnictwa i kanalizacji?STEFAN BUD ci pomoże.Człowiek orkiestra.Ponoć tynki maszynowe wykonuje gratis.Do administracji to nie jest reklama
  • Odpowiedz

bartekw

  2011-07-10, 17:30:26
Zaawansowany użytkownik
#11
tu sie z toba musze zgodzic. niestety teraz autoryzacje serwisowa dostajesz za pare stow nawet nie musisz pojawic sie na szkoleniu. zreszta po co? na szkoleniach serwisowych firmy poswiecaja 80% czasu na marketing. jezeli pojdziesz i bedziesz chcial sie czegos nauczyc to srogo sie pomylisz. ale papier bedziesz mial Big Grin a wlasnie pozniej pojedzie taki gosc na awarie i bez czekera nic nie zrobi bo nie wie o co chodzi.
  • Odpowiedz

kondzio85

  2011-07-10, 18:16:10
Użytkownik
#12
Przemonter napisał(a):jesteś bardzo pomocny barbie,podobnie jak ten serwisant z LG który był i powiedział że laptop nie widzi urządzenia więc nie pomoże,ale na jego oko to urządzenie działa prawidłowo(16 stopni na wylocie)???
Dziwne że nie widział urządzenia... A masz na płycie w skraplaczu złącze diagnostyczne cn-lgmv lub JIG-PC ?? Bo jeśli złącze jest to powinno zadziałać, a może wina leży po stronie płyty głownej. Najpierw sprawdź czujniki temperatur, bo algorytm sterowania zaworem oparty jest na temperaturze czujników. Ostatnio UT36 miał fabrycznie zamienione czujniki (t.zewnętrznej i t.skraplacza), a kaseta UT48 odwrócone czujniki IN i OUT w parowniku. Wtedu klima chodziła ale zawór przymykał lub otwierał się za mocno.
  • Odpowiedz

hunter418@wp.pl

  2022-10-18, 17:43:34
Nowy użytkownik
#13
(2011-07-06, 18:08:43)Przemonter napisał(a): witam!problem polega na tym że nie chce chłodzić?ciśnienie ok freon wbity na wage,linia ok 3 m,na grzaniu zasuwa(45 stopni na wylocie z parownika)a na chłodzeniu d..a,16 stopni i nie schodzi niżej.wina zaworu czy raczej elektroniki poradzcie cos koledzy:-)z góry dzięki za pomoc
Witam mam podobny problem,  tyle że  po wymianie sprężarki i płyty klima ruszyła, ładnie grzeję ale jak przełączę w chłodzenie to wentylator zewnętrznej rusza amperomierz na jednej z faz sprężarki pokaże na ułamek sekundy pół ampera, później nic, wentylator jeszcze chwilę pracuję i się wyłącza. Czy ktoś miał coś podobnego? Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa