[Carrier] XARIOS 500 blad P06

8 Odpowiedzi, 9455 Wyświetleń

madrex

  2011-07-14, 20:15:55
Nowy użytkownik
#1
Mam takie pytanie co oznacza bład P06?
Czy blad P06 tez jest bledem A06 i jaka moze byc przyczyna?
  • Odpowiedz

Damiano78

  2011-07-14, 20:19:31
Nowy użytkownik
#2
madrex napisał(a):Mam takie pytanie co oznacza bład P06?
Czy blad P06 tez jest bledem A06 i jaka moze byc przyczyna?
P06 - nie aktywny błąd wentylatora skraplacza... reasumując może się szczotki skończyły Wink
Wszystkie alarmy "P" są alarmami nie aktywnymi...
  • Odpowiedz

madrex

  2011-07-14, 20:20:48
Nowy użytkownik
#3
To jak go skasowac?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-07-14, 20:21:07
Moderator
#4
P06 to pozostałosc po błedzie A06 czyli problem lezy w wentylatorze skraplacza.
Najczesciej to szczotki sie w silniczku zawieszaja i nalezy je odblokowac, sa pod czarnymi zaslepkami.

Jezeli wentylator nie działa to brak skraplania gazu i za duzym cisnieniem, nastepuje wyłaczenie agregatu i wyswietlenie błedu A2.

Po dłuzszym przycisnieciu SET wyswietla sie błedy, klejne nstepne przewijaj -+
  • Odpowiedz

madrex

  2011-07-14, 20:27:53
Nowy użytkownik
#5
Agregat chodzi nie wyłancza sie.
Ten blad dojrzałem gdy chciałem sprwadzic czy wszystko jest OK i wcisnełem SET i wyskoczyl mi włąsnie blad P06
  • Odpowiedz

Damiano78

  2011-07-14, 20:42:46
Nowy użytkownik
#6
madrex napisał(a):To jak go skasowac?
set trzymasz parę sekund pojawia się P06 i wciskasz równocześnie + - oraz on
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-07-15, 20:52:35
Moderator
#7
P nie oznacza błedu tylko ze taki był w postaci litery A.
Nie ma wpływu na prace agregatu.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-07-15, 21:13:21
Zaawansowany użytkownik
#8
Cytat:Agregat chodzi nie wyłancza sie.
Ten blad dojrzałem gdy chciałem sprwadzic czy wszystko jest OK i wcisnełem SET i wyskoczyl mi włąsnie blad P06

bledy w zyciu zdarzaja sie. czlowiek je popelnia, a co dopiero taki agregat Wink
Nie przejmuj sie tym P06 - dosc czesto rejestruje sie w tej materii. Rzadko spotyka sie bezbledny agragat.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa