osuszacz powietrza - wymiana R22

17 Odpowiedzi, 16713 Wyświetleń

Qba

  2011-10-14, 14:43:53
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam - jak w temacie chodzi o wymianę czynnika w instalacji z kapilarą (23kg) w osuszaczu powietrza technologicznego. Ale:
- sprężarka Maneroup MT200 HSS4 - z dokumentacji wynika że przystosowana tylko do r22 !?
- no i ta kapilara na zasilaniu parowacza - z jakim zamiennikiem może pracować?
Temp punktu rosy powietrza +1-3*C.
Skraplacz(wymiennik płaszczowo-rurowy)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-14, 14:44:23 przez Qba.)
  • Odpowiedz

Qba

  2011-10-14, 14:46:30
Zaawansowany użytkownik
#2
i jeszcze kilka zdjęć
  • Odpowiedz

Qba

  2011-10-14, 14:48:17
Zaawansowany użytkownik
#3
i jeszcze jedno
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-14, 18:33:21
Top użytkownik
#4
nie żartuj -23 kg czynnika i kapilara?
przy wielkości jak na zdjęciach?

to co widać to jak przypuszczam głównie fragmenty instalacji sprężonego powietrza. -czy mógłbyś podać zdjęcia gdzie dobrze widać część chłodniczą?

sprężarka tylko na r22... -chodzi tylko o zastosowany olej. po zmianie na estrowy POE będzie śmigać i na r407 ina r404 -zależnie od parametrów musisz zdecydować na którym czynniku lepiej.
manjuropy całkiem fajnie chodzą na nowych czynnikach. ze 2 lata temu sam się bałem... ale w kilku zmieniałem czynnik i olej - i śmiga.
olej -trzeba będzie zmienić ponownie -a według zasad sztuki to 3x -coby dokładnie pozbyć się starego.



czy skraplacz ma zapas wydajności? jak skraplacz ma zapas to sensowne może być r404. jak skraplacz na styk -to lepiej r407.
przy r407 jest szansa, że na kapilarze pogonisz -będzie dość podobnie -choć ssanie może troszkę się zmienić -i może być konieczna korekcja kapilary.
A ja w ogóle bym rozważył dołożenie zaworu rozprężnego tzr albo azr.
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-14, 19:37:55
Top użytkownik
#5
Ta ,,kapilara" to rurka fi8 o długości 3,5m(tak wychodzi z szybkich obliczeń) Smile

Czy przypadkiem za kapilarę nie wziąłeś rurki czujnika zaworu rozprężnego?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2011-10-14, 19:47:28
Zaawansowany użytkownik
#6
Miałem do czynienia z dwoma osuszaczami ( ale sporo mniejsze po około 1wszy - R134a - 6kg. 2rugi - R22 - 4kg. ) ale żaden na kapilarę. Nawet trudno mi sobie wyobrazić utrzymanie stałej ( możliwie ) temperatury parowania przy zasilaniu kapilarą ( a to jest w osuszaczach bardzo ważne ).
Ten na R 134 był na TZR i zawór stałego ciśnienia a na R 22 na AZR.
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-14, 19:57:21
Top użytkownik
#7
elektromechanik napisał(a):trudno mi sobie wyobrazić utrzymanie stałej ( możliwie ) temperatury parowania przy zasilaniu kapilarą ( a to jest w osuszaczach bardzo ważne ).

Najczęściej jest baypass z tłocznej na ssącą, nawet w małych osuszaczach.
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-14, 21:03:55
Top użytkownik
#8
dokładnie. małe osuszacze sprężonego powietrza -do kilkuset W wydajności _AZR.
Większe -termostatyk + bypas.

na kapilarze spotykałem maleństwa na "lodówkowych" agregatach. tak ze 100W max.

choć zawsze może się trafić dziwoląg... ludzie i "fachowcy" mają wyobraźnię.

Automatyka przy wydajnościach jak MT 200 ładnych parę stówek kosztuje. sensowna automatyka -tzr+bypas nawet więcej niż parę... może ktoś "zaoszczędził" - kilka metrów rurki fi6 jako kapilary -koszt znikomy. Zobaczyć minę fachowca który to ogląda -bezcenne Wink
  • Odpowiedz

czesio26

  2011-10-15, 00:30:32
Użytkownik
#9
a dlaczego chcesz wymieniać czynnik,kiedy kiedy to urządzenie dobrze chodzi???
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-10-16, 00:32:07
Moderator
#10
Przepisy o SZWO stawiają pewne wymagania co do dużych instalacji z czynnikami HCFC. Aby uniknąć kłopotów (prawnych i serwisowych - dostęp do R22) prawdopodobnie chcą zmienić czynnik na taki, gdzie naprawa układu będzie wymagała mniej formalności.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Qba

  2011-10-17, 07:42:08
Zaawansowany użytkownik
#11
Witam jak widać na zdjęciu od miejsca izolacji wlutowane są kapilary po dwie na każdy zawór odcinający(zwykły zawór rotalock) a potem w dół do samego parowacza.Na jednej przed izolacją widać elektrozawór.
-Tak zdziwił mnie brak zaworu(ów)
Na zdjęciu poniżej widać jeszcze zawór ciśnienia skraplania.
Inwestor ma kasę więc jest okazja tylko pytanie czy z takim układem inny gaz nie będzie sprawiał problemów?
Pozdro
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-17, 09:32:14
Top użytkownik
#12
trudno mi to "ogarnąć" na podst zdjęć -widać tylko fragmenty. sorki dopiero teraz dokładniej się przyjrzałem...
ogólnie -instalacja duża -tak jakby "moje klimaty"... lubię takie układy -duże i nietypowe...
skąd jesteś w jakim rejonie jest instalacja -bo może dałoby się "przy okazji" obejrzeć? ewentualnie dawaj info i kontakt na PW.

spora szansa, że pracuje to w układzie parownika zalanego. i prawdopodobnie wykorzystany jest fakt dużej wręcz olbrzymiej masy i bezwładności układu -być może rolę zaworów rozprężnych pełnią głównie elektromagnetyki -parownik napełniany jest cyklicznie -z lekkim nadmiarem przepływu poprzez rurki niby kapilary -a zasadnicza regulacja to zamykanie i otwieranie zaworów. i odparowanie odbywa się głównie przy zamkniętym przepływie cieczy. układ przypomina rozwiązania stosowane przy amoniaku.

czy elektromagnetyki cieczowe sterowane są z jakiś czujników poziomu -lub przez pomiar temperatury -np na ssaniu ? ewentualnie sterowanie elektromagnetyków przez sterownik -z pomiarem kilku temperatur -i/lub cisnień?

zasadniczo -wymiana czynnika i oleju powinna być bezpieczna dla układu -przeanalizuj tylko dokładnie pod kątem powrotu oleju... bałbym się o powrót oleju z zalanego parownika... masz tam jakiś odolejacz (odolejacze) ? może być konieczność dodania. masz jakiś automatyczny upust -podsysanie oleju z dolnej części parowników?
i patrząc na układ -czytając Twoje informacje - coraz mniej wierzę, że to kapilary. przeanalizuj sterowanie!
  • Odpowiedz

mg

  2011-10-17, 19:28:36
Top użytkownik
#13
Na ostatnim zdjęciu regulator wydajności
Nie widzę nigdzie nalepek UDT :/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-17, 19:35:06 przez mg.)
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-17, 19:41:56
Top użytkownik
#14
Qba pisze, że to zawór ciśnienia skraplania...

ciekawe dokąd prowadzą główne rurki od tego PM-a i gdzie podpięta sonda (rurka) pilota. Oraz jaki typ pilota.

jak dla mnie regulacja tłoczenia zaworem pilotowym w osuszaczu powietrza ma niewielki sens. w przeciwieństwie do regulacji ciśnienia ssania...

mam swoje wyobrażenie układu -ale na podstawie szczątkowych zdjęć nie zaryzykuje wygłaszania. bo można się naciąć... za dużo zgadywania.
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-17, 19:51:57
Top użytkownik
#15
mg napisał(a):Nie widzę nigdzie nalepek UDT :/

bo pewnie ich nie ma. i może nawet nie być.

udt na wielu urządzeniach żadnych nalepek nie przybija. jedynie podstemplowuje papiery -papier jest na numer fabryczny urządzenia.
zamiast udt też może być jakiś tam europejski certyfikat uzyskany przez producenta na ileś tam lat. i udt jest niepotrzebne dopóki jest ważne badanie uzyskane przez producenta.
w końcu urządzenie nie zawiera dużo gazu pod ciśnieniem -gaz nie jest trujący ani wybuchowy -więc udt łagodniejsze.

za to powinny być nalepki o ilości i rodzaju czynnika... np. dla ochrony środowiska... choć nalepka malutka -urządzenie duże i zdjęcie mogło nie objąć...
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-17, 20:11:59
Top użytkownik
#16
Return napisał(a):Na moje regulator skraplania.Blisko odolejacza i bez izolacji.

wszystko jest blisko... na jednej ramie. a z tej strony parownik odolejacz i skraplacz prawie się dotykają...
rurki mogą prowadzić gdziekolwiek.
a izolacja... odparowanie na plusie -pewnie około +3+5.

mało precyzyjna regulacja przegrzania -wiec przegrzanie raczej duże...
tak z 15 stopni realne. wiec temp rury ssącej może być około 18-20C - i izolacja niepotrzebna...
może być jakiś regulator różnicowy ciśnienia. może być by-pas.
ciężko zgadywać.

egzamin z biologi... profesor każe studentowi określać (zgadywać) gatunki ptaków -po zdjęciach samych nóżek. i stawia mu dwóje.
pyta o nazwisko -na co student pokazuje nogę i mówi "niech P. profesor sam zgadnie"

ja nie zgaduję co to za zawór. PM z pilotem ciśnienia. ale jakiego ciśnienia???
  • Odpowiedz

wit

  2011-10-17, 21:54:00
Top użytkownik
#17
Return napisał(a):Uwierz mi że skrapla się i nie potrzebnie bez izolacji zwiększa się przegrzanie.
w upał skraplać się skrapla -i żadna wiara nie potrzebna tak po prostu jest.

jednak w większych instalacjach zaworów zwłaszcza PM-ów często się nie izoluje. odrobina wilgoci nie zaszkodzi... i tak wszędzie jej pełno -a zawory zazwyczaj są odporne na korozję.
-nieizolowane - jest lepszy dostęp do zaworu... dopuszcza się okresowe niewielkie wykraplanie...

a co do wzrostu przegrzania -przy tym przepływie jaki jest wewnątrz rurek to nawet kilka m nieizolowanego ssania przy temp rzędu 20C i temp pomieszczenia nawet 40C praktycznie nie ma wpływu... rurka stosunkowo małej średnicy -od powierza przejmuje na tyle mało ciepła, że nie jest to w stanie jakoś zauważalnie podgrzać czynnika. wręcz paradoksalnie -często więcej ciepła przechodzi przez izolowaną rurę ssąca niż nieizolowaną ...
tzw "średnica krytyczna" (rośnie średnica zewnętrzna -a więc i powierzchnia przejmowania ciepła -a sama izolacja nie rekompensuje wzrostu powierzchni) -w cieńszych rurociągach izolacja jest dawana tylko żeby uniknąć wykraplania wilgoci.

tak więc odcinki po pół metra czy metr łączące armaturę dość często zostawia się nieizolowane z przyczyn czysto obsługowych -widać czy pracuje na mokro, czy szronieje -i pomacać można -temperaturę ręką określić...

pozdrawiam.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa