Sprężarka się rozłącza?

6 Odpowiedzi, 5993 Wyświetleń

miezala5

  2012-01-05, 22:41:51
Top użytkownik
#1
Witam!
Mam taka mroznie z agregatem i sprezarka hermetyczna.
Uklad chodzi elegancko.
ale:
Jak sie w trakcie pracy podniesie agregat i lekko przechyli to sprezarka sie rozlancza?
Wiem ze to nienormalne ale akurat tynkowali piwnice i na ile pozwolily rury przestawiali agregat i im rozlaczylo.
Jak przyjechalem to puscilem i wszystko o.k ale jak sie ruszy sprezarka nawet przy odkrecaniu zaworu to rozlancza?
Teraz chodzi ale nie potrafie tego zachowania wytlumaczyc.
Dzieki za Oswiecenie!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

wit

  2012-01-05, 22:49:08
Top użytkownik
#2
nie wiem co "rozłącza" ale... sprawdź przewody

-czy coś nie jest luźno -np wsuwki czy śrubki przy agregacie, przy presach itd.

jednofazowa -czy trzyfazowa?
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-01-06, 09:19:34
Top użytkownik
#3
Jednofazowa.
Sprawdzilem wszystkie polaczenia elektryczne.
Ewidentnie rozlacza przy zmianie pozycji czy potrzasnieciu sprezarka!
W sumie to wszystko jest o.k bo sprezarka chodzi o.k i uklad zmraza o.k
Dla wlasnej ciekawosci chcialem wiedziec co to jest?
Może polaczenie elektryczne do uzwojenia w srodku jest naruszone i nie styka?
Nie beda ruszac bedzie o.k
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

barbie

  2012-01-06, 10:37:07
Top użytkownik
#4
luźny konektor w sprężarce przy izolatorze przepustowym lub termokontakt jeśli jest w tym modelu .
  • Odpowiedz

wit

  2012-01-06, 12:32:10
Top użytkownik
#5
barbie napisał(a):luźny konektor w sprężarce przy izolatorze przepustowym lub termokontakt jeśli jest w tym modelu .

a w obu takich przypadkach należy spodziewać się awarii w niedługim czasie. jak luźne -to się upali.

zależnie od układów -może to źle -bo awaria -a może dobrze -bo robota i zarobek...


Najpierw trzeba wykluczyć przyczyny "zewnętrzne" ze jakiś osprzęt "nie styka" czy coś -np jakiś stycznik, przekaźnik jest mocowany do sprężarki -i poruszasz go razem ze sprężarką? jeśli na 100% na zewnątrz Ok -to pozostaje tak jak Barbie pisze...
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-01-06, 23:00:37
Top użytkownik
#6
Roznie bywa raz dobrze raz zle!
Dzisiaj jechalem bo w komorze 1,5t frytek a gazu nie ma (wziernik szlak trafil) i jak na zlosc tlenu mi braklo i wrocilem o 14ej!A tu Trzech Kroli!
Taki zawod!Wink
Klijent ma 8 komor ale sam sobie kupuje uzywki z Niemiec ja mu skladam a potem jezdze i naprawiam!
W sumie dobrze ale co sie naslucham czy to aby nie na gwarancji po moim uruchomieniu!
Szkoda by ylo tej sprezarki bo wyjatkowo ladnie chodzi ta mroznia!
Wala tymi agregatami w transporcie to i sie obrywa!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa