koledzy jakiś dobry sposób na znalezienie przyczyny - zaworu który leje, problem wystąpił nagle po awarii pękł filtr na linii cieczy w meblu centrala minusowa???? Sad Sad
  • Odpowiedz

crocens

  2012-02-27, 06:08:33
Top użytkownik
#2
sprawa ejst prosta, patrzysz ktory parownik jest zalodzony, jak żaden to mierzeszy przegrzanie i już wiesz który przelewa...
.
  • Odpowiedz

szumi

  2012-02-27, 06:59:34
Nowy użytkownik
#3
mebli jest ze 30 szt. i wszystkie zawalone towarem, wyłączałem meble grupami na około 1h ale efekty mizerne
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-27, 08:11:18
Top użytkownik
#4
To nie zawór ,który leje,przyczyn może być wiele najbardziej prawdopodobna to złe napełnienie lub regulacja automatyki sterującej.
Takich napraw nie robi się na podstawie porad internetowych,ryzykujesz uszkodzeniem sprężarek.
Wezwij po prostu doświadczony serwis chłodniczy
  • Odpowiedz

barbie

  2012-02-27, 15:48:46
Top użytkownik
#5
sprężarki nie posiadają wentylatorów głowic--meble są raczej plusowe .
  • Odpowiedz

awax

  2012-02-27, 15:51:43
Top użytkownik
#6
wentylatory głowic to opcja,nie standart
  • Odpowiedz

barbie

  2012-02-27, 16:08:23
Top użytkownik
#7
w jakim markecie jest 30 zamrażarek / .
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-02-28, 08:26:01
Top użytkownik
#8
Wydaje mi sie ze w meblu w ktorym podlewa zawór parownik bedzie na tyle zaszroniony ze ten mebel bedzie mial o wiele wyzsza widoczna temp.od innych podobnych mebli!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

Bock

  2012-02-28, 08:58:22
Zaawansowany użytkownik
#9
miałem taki przypadek w Makro w Częstochowie, też ostro podlewało tam sprężarki na multisecie minusowym szczególnie porą zimową. Pomogło przymknięcie kilku zaworów rozprężnych, wymiana jednego uszkodzonego i odlodzenie parowników. Jeśli nie zajrzysz do wnętrza mebli parowników komór to wiele raczej nie zdziałasz chyba że coś jest z automatyką sterującą lub przeładowany jest układ (jak pisze Awax) ze zdjęcia widać że mocno je podlewa:/. Pozostaje tylko mierzyć przegrzanie na każdym z mebli lub opróżniać meble jeden po 2 i zobaczyć co dzieje się na wymiennnikach.
  • Odpowiedz

szumi

  2012-03-02, 19:29:57
Nowy użytkownik
#10
parowniki są czyste w niektórych meblach zalodzone były delikatnie plecy i przez to była utrudniona cyrkulacja powietrza w meblu są zamontowane wentylatory ze zmienną prędkością - udało się przejrzeć nam około 6szt. Ogólnie do przeglądu i rozmrożenia wszystkie meble i będziemy zmieniać dysze na mniejsze
  • Odpowiedz

mg

  2012-03-02, 19:41:13
Top użytkownik
#11
No i do lata problem ,,z głowy
  • Odpowiedz

awax

  2012-03-02, 19:55:03
Top użytkownik
#12
szumi napisał(a):parowniki są czyste w niektórych meblach zalodzone były delikatnie plecy i przez to była utrudniona cyrkulacja powietrza w meblu są zamontowane wentylatory ze zmienną prędkością - udało się przejrzeć nam około 6szt. Ogólnie do przeglądu i rozmrożenia wszystkie meble i będziemy zmieniać dysze na mniejsze

Dysze koniecznie trzeba wymienić na mniejsze
  • Odpowiedz

barbie

  2012-03-02, 20:24:22
Top użytkownik
#13
jakie to są meble ? -marka pojemność skokowa,rodzaj karoserii,moc silnika ? .nadwozie chłodnicze czy mroźnicze ? .
  • Odpowiedz

szumi

  2012-03-03, 08:32:13
Nowy użytkownik
#14
meble minusowe ES System 3,75m i 2,5m z zamontowaną szybą w meblach 3,75-dysza nr 3, 2,5-dysza nr 2 zawory firmy Danfoss. Podobna sytuacja była ze sprężarkami podczas rozruchu sklepu problem znikł gdy meble dobiły do temperatury -20C i elektrozawory zaczęły się wyłączać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa