Regał chłodniczy

9 Odpowiedzi, 6925 Wyświetleń

jarekrutek

  2012-05-04, 07:34:56
Nowy użytkownik
#1
Witam mam problem z regałem chłodniczym o długości 3.5m, a mianowicie po przeniesieniu agregatu i dołożeniu rurociągu ssawnego i tłocznego o 5 m nie może osiągnąć zadanej temp. model agregatu RHCR28 Copeland, jaka dysza powinna być w zaworze??Pozdrawiam
  • Odpowiedz

bodzio

  2012-05-04, 09:15:06
Zaawansowany użytkownik
#2
Jeżeli przed przeniesieniem było ok to nie ma co się dyszy czepiać.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-04, 12:13:40
Top użytkownik
#3
Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

wit

  2012-05-04, 17:57:50
Top użytkownik
#4
mentor12 napisał(a):Jak przedłużenie było lutowane to sprawdż sitko na zaworze rozprężnym.
i filtr.

jeśli ktoś nie użył azotu -to w rurach może być "wywrotka brudu" a ten brud coś zapchał.

druga opcja to któraś rura załamana, zalana lutowiem itp.

no i zawsze opcja, że ktoś przenosząc agregat -niejako "przy okazji" coś pokręcił, wentylatora nie podłączył itp.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-04, 18:25:39
Top użytkownik
#5
Słuszna uwaga wit Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2012-05-04, 19:14:37
Nowy użytkownik
#6
filtr był zakładany nowy, zawór też zmieniałem bo był wyciekł gazu i była dysza danfossa 03 na czynniku R 407c i ssanie było założone fi 22 bo była rura fi 16
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-04, 19:16:42
Top użytkownik
#7
Napisz jakie Masz parametry pracy obecnie,HP,LP,przegrzanie?
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-04, 19:25:34
Top użytkownik
#8
Wyciek na zaworze czy na połączeniach tego zaworu?
Po prostu podaj czynności jakie dokonywałeś przenosząc agregat skraplający.Dlaczego szczególną uwagę przywiązujesz do zaworu rozprężnego skoro układ przed twoją ingerencją działał prawdłowo?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-04, 19:57:31 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-05-09, 07:38:36
Top użytkownik
#9
jarekrutek i co z tym regalem
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa