witam,
moj klient ma problem z klimą kaseta 5,3kW. układ 9mb. r410a. Klima załadowana fabrycznie na 5mb. na niskim przy chłodzeniu ok 6 bar (przy fabrycznej ilości czynnika). Po dodaniu czynnika ciśnienie na niskim nie chce wzrosnąć - co może być przyczyną?
Dopakowano 4 kg !! i nie wzrasta - trzeba było upuścić bo zaczęło "szarpać" sprężarką.

proszę o opinie.

Piotr Holdenmajer, [reklama]
  • Odpowiedz

byniom

  2008-04-29, 19:55:31
Moderator
#2
to jest nowa klima?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:11:58
Nowy użytkownik
#3
byniom napisał(a):to jest nowa klima?
nówka. podejrzewałem, że może ssąca jest zagięta - sprawdzony został cały rurociąg i jest ok.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-04-29, 20:17:48
Moderator
#4
jeżeli to jest 410 a sprawdzałeś zaraz po uruchomieniu to takie cyrki moga się dziać . Przy 410 musisz trochę poczekać kilkanaście minut aż się ustabilizuje bo na poczatku to tak jak by się dopiero mieszał w układzie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:21:53
Nowy użytkownik
#5
byniom napisał(a):jeżeli to jest 410 a sprawdzałeś zaraz po uruchomieniu to takie cyrki moga się dziać . Przy 410 musisz trochę poczekać kilkanaście minut aż się ustabilizuje bo na poczatku to tak jak by się dopiero mieszał w układzie.
wszystko sprawdzone - poza tym to 410ka szybciej się stabilizuje niż r407c
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-04-29, 20:43:23
Moderator
#6
4 kilo do splita gdzie nie wchodzi pewnie 1,2 to zycze sukcesow a jezeli dodawac to 20 gram na 1mb rury i to tez zalezy od jej srednicy
ja uwazam ze jak chłodzi to bym sobie darował dopełnianie

4 kilo hehe Smile dobre
  • Odpowiedz

byniom

  2008-04-29, 20:46:06
Moderator
#7
podobny problem miałem kiedyś z klimatyzatorem gree ,nówka a nie mogłem uzyskać ciśnienia na ssaniu odpowiedniego i jakoś sobie odpuściłem bo w pomieszczeniu wszystko było ok i działa już 3 rok bez problemu. widocznie taka jego uroda a tak na marginesie to jakiej marki jest ta twoja klima?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-29, 20:47:00 przez byniom.)
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:47:57
Nowy użytkownik
#8
AUX
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:51:04
Nowy użytkownik
#9
radekklimat napisał(a):4 kilo do splita gdzie nie wchodzi pewnie 1,2 to zycze sukcesow a jezeli dodawac to 20 gram na 1mb rury i to tez zalezy od jej srednicy
ja uwazam ze jak chłodzi to bym sobie darował dopełnianie

4 kilo hehe Smile dobre
a ja tam wolę ciśnienia sprawdzać. bo co jeśli na tabliczce znnamionowej napisane, że w agregacie 2,5kg a tak naprawdę będzie 1 kg ??
dodasz przykładowo 5(mb) * 0,02kg i będzie 1,1kg ....
  • Odpowiedz

elektrofrost

  2008-04-29, 20:58:07
Użytkownik
#10
4 kg do klimy a do głowy poradnik klimatyzacja
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 20:59:56
Nowy użytkownik
#11
elektrofrost napisał(a):4 kg do klimy a do głowy poradnik klimatyzacja
Wink

no ale panowie (i panie) co ja mam powiedziec temu klientowi - to jest mój dobry klient - kupił ode mnie i zamontowal już ok 150 klim - a tu taka niespodzianka.
jakie sugestie ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-04-29, 21:03:05 przez holdenmajer.)
  • Odpowiedz

elektrofrost

  2008-04-29, 21:07:04
Użytkownik
#12
żle skończy ten klient
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-29, 21:14:41
Nowy użytkownik
#13
elektrofrost napisał(a):żle skończy ten klient
a to czemu?
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-04-30, 05:24:46
Zaawansowany użytkownik
#14
A może zimno jest i ciśnienie takie niskie.
  • Odpowiedz

holdenmajer

  2008-04-30, 06:39:25
Nowy użytkownik
#15
nie jest zimno - 20 st C na zewnątrz .
  • Odpowiedz

senior

  2008-04-30, 11:52:46
Zaawansowany użytkownik
#16
może to jednak wilgoć??strzel mu tak do paktyki odwadniacz jakiś duży
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-05-03, 20:48:39
Użytkownik
#17
Witam kilka pytan co do klimy zasilanie 230 czy 380 ,skraplacz w poziomie z parownikiem czy duza jest roznica poziomow,po pierwszym uruchomieniu nic nie drgnelo z cisnieniami,nominalny pobor i jaki rzeczywisty,uzupelniles czynnik (4 kg) i pozniej go wypusciles to jest przeciez 410 a to cos nie tak z twoimi wiadomosciami,wentylator skraplacza jak dziala,6 bar to okolo -4 stopnie a przy 410 to bardziej zwracal bym uwage na roznice temperatury w pomieszczeniu przed i po schlodzeniu i jezeli nic tylko cisnienie jest nie takie jak powinno byc to lepiej nie tykaj sie tego bo kompresory nie naleza do tanich czesci zamiennych
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa