Witam, mam pytanie jak sprawdzić przegrzanie pary w urządzeniu tj.
Lada chłodnicza minusowa zakres pracy -21 : -18 czynnik 507 nawiew wentylatorowy. Sprzęt do przechowywania lodów. Podczas pracy ciśnienie około 2 barów temperatura odparowania -21 stopni. Mierze przegrzanie pary jak na rysunku i odejmuje jak w prostym działaniu SH(K)=t1 - ps. temperatura odparowania -21, a temperatura z sondy mierzona za parownikiem tam gdzie czujka od tzr. 8 stopni -(-21)= 29 stopni, a piszą że w urządzeniach powinno być 12-14 K. Wyjaśnijcie mi kto może.
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-07-04, 06:21:55
Użytkownik
#2
Ciśnienie mierze jak na rysunku LP i w przypadku regulacji zaworu rozprężnego muszę znać jak obliczyć to przegrzanie żeby dalej wiedzieć jak regulować. Chociaż wiem, że to nie jest proste i szybko nie będę brał się za regulacje ale podstawy chciałbym poznać. Trzymając się samym odparowaniem to niewiele mówi.
  • Odpowiedz

szumi

  2012-07-04, 20:14:48
Nowy użytkownik
#3
przy temperaturze pracy zamrażarki -20, temperatura parowania około -28 a ciśnienie parowania około -35
  • Odpowiedz

szumi

  2012-07-04, 20:16:31
Nowy użytkownik
#4
przegrzanie liczysz dobrze
  • Odpowiedz

awax

  2012-07-05, 06:28:36
Top użytkownik
#5
szumi napisał(a):przy temperaturze pracy zamrażarki -20, temperatura parowania około -28 a ciśnienie parowania około -35

?????????
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-07-05, 07:10:32
Użytkownik
#6
trochę nie rozumiem "ciśnienie parowania około -35" w stopniach ciśnienie ???
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-09, 19:07:26
Top użytkownik
#7
Czyli przegrzanie 7K.Jak na minusowy układ moim zdaniem zbyt małe.10K?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa