TZR zamarzł jak wielka lodowa kula!

31 Odpowiedzi, 26275 Wyświetleń
1 2 Dalej

miezala5

  2012-07-28, 21:13:18
Top użytkownik
#1
Mroznia nie daje rady!
R404
LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje
Zawór jak w temacie!
Dzisiaj sie za to nie wziolem bo juz nie wyróbka ale w poniedzialek musze rozmrozic zawor i zastanawiam sie co go boli ze trzyma i zamarz na kamien lodem?
Czujnik?
Dysza?
Pewnie odrazu zaloze nowy ale chetnie poslucham bardziej doswiadczonych!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-07-29, 08:45:20
Zaawansowany użytkownik
#2
Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,

>> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-29, 13:40:26
Top użytkownik
#3
elektromechanik napisał(a):Albo wilgoć, albo zasyfiony filterek ( sitko ), albo mało gazu, albo pada zawór,

>> Stawiam na jedną z pierwszych 2 przyczyn.
albo po prostu wyciek czynnika.Nie skuteczne odmrażanie,żle dobrana dysza(zbyt niska temperatura parowania,nie zamykający elektrozawór jeśli układ jest na spompowaniu czynnika i układ się po prostu nie wyłącza.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-29, 13:55:21 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-29, 20:49:05
Top użytkownik
#4
Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-07-29, 20:58:10
Zaawansowany użytkownik
#5
miezala5 napisał(a):Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?


WILGOĆ w układzie. Po rozmrożeniu palnikiem zaczął pracować normalnie - do czasu aż wilgoć znów unieruchomi iglicę zaworu lub częściowo zatka dyszę.
  • Odpowiedz

awax

  2012-07-30, 05:58:35
Top użytkownik
#6
miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?

Niekoniecznie wina zaworu
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-30, 06:57:24
Top użytkownik
#7
awax napisał(a):
miezala5 napisał(a):Parownik jest czysty!
Gazu tez jest dosc!
Cały TZR obrósł lodem!
To napewno wina TZR tylko jeszcze go nie rozbieralem!
Sprawdzilem LP - ponizej 1bar
Mysle ze zawór sie blokuje ale nigdy nie widzialem tak zalodzonego zaworu!
Rozmrozilem go palnikiem!Podgrzalem i kazalem dzwonic czy mam przyjezdzac z nowym!
Nikt dzisiaj nie dzwonil?A wczesniej mroznia tylko -9C

Chcialbym wiedziec co powoduje takie zamrozenie tzr?

Niekoniecznie wina zaworu

Podpowiedz czemu zawór obrasta lodem?
  • Odpowiedz

awax

  2012-07-30, 10:02:15
Top użytkownik
#8
Na początek napisz jaki to zawór? z zewnętrznym czy wewnętrznym wyrównaniem,potem podaj HP i temperatury przed i za filtrem i ewentualnie fotkę tego oblodzenia.
Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-30, 10:06:14
Top użytkownik
#9
o.k
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-07-30, 13:13:54
Zaawansowany użytkownik
#10
awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.


Ato co

> cytat z pierwszego postu autora--

>>LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje


AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 13:14:53 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-30, 16:28:55
Top użytkownik
#11
elektromechanik napisał(a):
awax napisał(a):Zablokowany zawór zszedłby Ci poniżej zera.


Ato co

> cytat z pierwszego postu autora--

>>LP ponizej 1bar
parownik do polowy szroni
zawor trzyma
-9C jeszcze daje


AWAX - ciekawe jak może zawór nie zejść poniżej > 0< a się obladzać. :o Rolleyes
elektromechanik czynnik może czasami odparowywać za filtrem dlatego awax pyta o temperatury przed i za filtrem
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

awax

  2012-07-30, 17:51:55
Top użytkownik
#12
Zaczekajmy na więcej informacji,może być uszkodzony element termostatyczny,może być zabrudzony filtr dyszy lub sama dysza,może być zabrudzony filtr odwadniacz,a może po prostu brakować czynnika.
Część z tych opcji można drogą eliminacji wykluczyć podgrzewając czujkę termostatyczną oraz regulacją zaworu.
Diagnoza nie jest naprawdę trudna jeżeli rozumie się jakie przemiany czynnika następują w poszczególnych częściach układu.Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 17:52:54 przez awax.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-30, 18:33:21
Top użytkownik
#13
No fakt.Może też dławić EZR przed zaworem z wyrównaniem.Bo przypuszczam że taki powinien tam być bo zapewne chłodnica powinna posiadać rozdzielacz.Paproch w serwomechaniżmie liniowego zaworu odcinającego Też biorę pod uwagę.Wilgoć w układzie ?Być może.Zawór na pewno przepuszcza i nie jest zablokowany na sto procent bo nie było by efektu jego oblodzenia cytat .Nauczmy się "przepływać"z czynnikiem jedno "kółko"obiegu.Zablokowany na 100 procent przy zawartości wilgoci będzie w przypadku braku presostatu niskiego ciśnienia lub jego złej nastawy.Wilgoć pomniejszająca wraz ze spadkiem przepustowości obniża temperaturę i ciśnienie parowania doprowadzając do oblodzenia.Presostat dobrze nastawiony wyłączy układ do momentu kiedy wilgoć w zaworze oddtaje i poda sygnał do ponownego rozruchu.I tak w kółko aż czopa lodu narośnie.Jednego jestem pewien.Zawór na pewno nie jest przymknięty na 100 procent jeżeli posiada prawidłowo nastawiony presostat niskiego ciśnie dla czynnika w układzie.Chyba za bardzo się rozpisałem.Moim zdaniem diagnoza jest prosta mając znając podstawy. Smile
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-30, 19:52:39
Top użytkownik
#14
Dziekuje za dyskusje.
Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania.
Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu!
Założyłem nowy zawór i poszło o.k
Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-30, 20:35:23
Top użytkownik
#15
miezala5 napisał(a):Dziekuje za dyskusje.
Parownik nie ma rozdzielacza wiec zawór jest bez wyrównania.
Prawdopodobnie uszkodzony element termostatyczny zaworu!
Założyłem nowy zawór i poszło o.k
Nie czekałem długo ale jak zobaczyłem LP 2bar (R404) i w komorze po kilku minutach -8C to pojechałem do domu,jutro zobaczymy!
Pozdrawiam!
Robert
Jako nie doświadczony bardzo wiele przeżyłem przedwczesnych radości związanych z ekspansją chęci powrotu do domu.CHŁODNICTWO TO NIE ŻUZEL?A jaki kolor ma wziernik?Indykator?Jutro nie zobaczymy.Pewna diagnoza może być przynajmniej po miesiącu jężeli była trafna Smile
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-30, 21:03:26
Top użytkownik
#16
uszkodzony element termostatyczny zaworu powoduje jego zamknięcie zachowując się w sposób że układowi chłodniczemu nie potrzeba czynnika.Sztucznie przymknął SmileMożna go otworzyć tego sprawnego sztucznie go pdgrzewając aby wtrysnął. Smile
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-30, 21:08:05 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-07-31, 19:24:37
Top użytkownik
#17
Znając życie okaże się że pękła narzutka przy wyjściu z TZRa.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-08-01, 08:53:17
Top użytkownik
#18
Co za partyzancki układ!Nie ma nawet wziernika!
To chyba jednak wilgoc w ukladzie!
Szlo ladnie i znowu gdzies trzyma bo LP spada do 1bar!
Napewno nie na filtrze bo cieply
Do -15C dojdzie i ani C wiecej!
W pomieszczeniu gdzie stoi agregat jest 28C?
Moze za goraco bo filtr troche za cieply?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-01, 17:12:25
Top użytkownik
#19
Ciepło to +40 i minus 40-ści
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-08-01, 18:52:43
Zaawansowany użytkownik
#20
Jeśli ( jak wcześniej pisałeś ) po podgrzaniu zawór puszcza i układ zaczyna pracować normalnie przez jakiś czas a później sytuacja się powtarza to na 100% wilgoć w układzie.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 18:40:26
Top użytkownik
#21
Elektromechanik Może tak być a nie musi.Zawór może się odblokować pod wpływem temperatury palnika.Iglica zaworu.Efekt podobny do udziału willgoci w układzie Smile
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-11, 19:24:41
Top użytkownik
#22
Serwisant chyba zamarzł.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2012-08-11, 20:41:50
Zaawansowany użytkownik
#23
klimatolog napisał(a):Serwisant chyba zamarzł.

Tobie za to rozum się gotuje już na całego. Swoją upierdliwą pisaniną zniechęcasz wszystkich do pisania a nawet zaglądania na forum. Jeszcze trochę a sam będziesz się tu produkował Rolleyes
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-11, 20:42:51 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-08-11, 21:03:22
Top użytkownik
#24
Sory!
Wymienilm zawor i bylo o.k
a tu znowu telefon!:w mrozni 1C
Tym razem dziurka na skraplaczu!
Byla okazja zeby zalozyc w koncu wziernik i porzadny filtr!
Tak to jest z uzywkami z zagranicy!Wink
Komora idzie ale mocno mi szroni parownik?I dlugo zbija temp. ale przynajmniej widze co sie dzieje z ukladem na wzirniku!Wszystko wyglada o.k 2bar LP pelny wzirnik,idzie calym parownikiem!
Chyba towar i komora wyknela troche ciepla!
Pozdrawiam!Dziekuje za rady!
Robert
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-11, 21:16:06
Top użytkownik
#25
elektromechanik jak widać jesteś w błędzie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa