Elektryczne grzanie kapilary

37 Odpowiedzi, 31259 Wyświetleń
1 2 Dalej

kd502

  2012-08-01, 15:38:38
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Nie zajmuję się chłodnictwem zawodowo, a potrzebuję sterować urządzeniem chłodniczym.

Mam urządzenie chłodnicze w którym agregat mogę załączyć termostatem, ponadto posiada ono grzałkę której przeznaczenia nie rozumiem i nie wiem jak nią sterować.

Jest to grzałka elektryczna o mocy ok 100W wokół której jest nawinięte jest kilka (10) zwojów kapilary, grzałka nie jest umieszczona na końcu kapilary, więc nie jest to miejsce intensywnie chłodzone. Nie znalazłem ani w internecie, ani w literaturze tego rozwiązania z grzałką.

Jaka jest funkcja tej grzałki i jak nią sterować?
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-01, 18:25:04
Top użytkownik
#2
Dawno takich głupot nie czytałem... :lol:
Może pomysłodawcy zależało na odprowadzeniu ciepła z grzałki??? wszystko możliwe
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-01, 18:27:13 przez mg.)
  • Odpowiedz

kd502

  2012-08-01, 19:08:25
Nowy użytkownik
#3
Też mi się wydawało że to wbrew logice, skrupulatnie sprawdzałem czy może to mój błąd i może to nie jest grzałka - niestety jest i była podłączona w starym układzie sterującym przez przekaźnik do zasilania.
Dlatego pytam, zastanawiam się czy to nie jest jakiś "patent" na regulację, skoro wiadomo że to pogorszy skuteczność chłodzenia. Tylko nie wiem, czy w takim układzie jest szansa na znaczącą zmianę, bo moc chłodzenia jest raczej wielokrotnie większa od mocy tej grzałki.

Dodam jeszcze, że zadbano o dobre przewodzenie ciepła, kapilara jest nawinięta i przylutowana na miedzianej rurce ściśle dopasowanej do grzałki.
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-01, 19:30:58
Top użytkownik
#4
Są dwie możliwości,
W przypadku tej drugiej to ma sens.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-01, 19:31:59
Zaawansowany użytkownik
#5
A jakie jest przeznaczenie tego urządzenia co ma chłodzić? Jaka moc chłodnicza urządzenia. Czy jest to na pewno kapilara freonowa, może tam być olej z odolejacza ? Nie wiem takiego cuda nie widziałem.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-01, 19:33:28
Top użytkownik
#6
Opisałbyś dokładniej ten układ, jakie wymienniki? co chłodzi? jaka moc sprężarki? jaki czynnik itp itd.
Czy układ działa prawidłowo?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-01, 19:34:14 przez mg.)
  • Odpowiedz

kd502

  2012-08-01, 21:30:07
Nowy użytkownik
#7
Nie mam tego pod ręką, więc nie wiele konkretów mogę dziś podać.
Jest to sprzęt przemysłowy, przeznaczony do stabilizacji temperatury cieczy w zewnętrznym zbiorniku, posiada pompę szczelnie oklejoną izolacją termiczną (nie zrywałem) do której wchodzą przewody obiegu zewnętrznego, chłodzenia i wystaje nieobudowany wirnik silnika, wnioskuję stąd że tam musi być parownik i pompa. Jest tam jeszcze "coś" w kształcie walca połączone wyłącznie z układem chłodzenia, ( brak rurek o większej średnicy charakterystycznych dla obiegu zewnętrznego) też oklejone grubą izolacją termiczna jeszcze nie ustaliłem co to jest.
W obiegu zewnętrznym jest włączona jeszcze grzałka 2kW i czujniki temperatury PT-100 oraz termostat bimetalowy jako zabezpieczenie, więc urządzenie może także grzać.
Układ chłodzenia składa się ze sprężarki hermetycznej o wymiarach zbliżonych do lodówkowych, dalej jest skraplacz z chłodzeniem wymuszonym wentylatorem, za nim czujnik ciśnienia, mały zbiornik i kapilara na której około 3/4 długości jest ta grzałka, dalej jest zmiana średnicy i doprowadzenie do wspomnianej wcześniej pompy lub tego "niezidentyfikowanego" elementu.
Dalej nie pamiętam dokładnie ale jest tam gdzieś w pobliżu przewód powrotny do kompresora.

Układ chłodzenia działa. Z elektroniki zostało tyle że mogę zidentyfikować układy we/wy a ponieważ układ był mikroprocesorowy to algorytmu działania w prosty sposób nie odzyskam.

Więcej powiem jak znowu obejrzę urządzenie i spiszę jakieś dane.
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-01, 21:41:17
Top użytkownik
#8
Kapilara w nieustalonych warunkach może ,,szronić" ale to nie uzasadnia sposobu przeciwdziałania temu zjawisku.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 18:13:48
Top użytkownik
#9
Ja to robiłem tak pozbywając się wilgoci z układu.Grzałka owinięta jak powyżej.Presostat niskiego ciśnienia załącza grzałkę.Grzałka powoduje udrożnienie układu.Filtr odwadniacz wyłapuje kolejną wilgoć.Wymiana filtra na zasadzie doświadczenia.Ten ktoś i ten patent to nie głupi.Głupim jest zapomnienie demontażu tego patentu Smilemg czy nigdy nie podgrzewałeś elementu rozprężającego aby wykorzystać filtr na 100 procent swojej absorbcji wilgoci? Smile
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-02, 18:21:22 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-02, 18:37:02
Top użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Ja to robiłem tak pozbywając się wilgoci z układu.Grzałka owinięta jak powyżej.Presostat niskiego ciśnienia załącza grzałkę.Grzałka powoduje udrożnienie układu.Filtr odwadniacz wyłapuje kolejną wilgoć.Wymiana filtra na zasadzie doświadczenia.Ten ktoś i ten patent to nie głupi.Głupim jest zapomnienie demontażu tego patentu Smilemg czy nigdy nie podgrzewałeś elementu rozprężającego aby wykorzystać filtr na 100 procent swojej absorbcji wilgoci? Smile
Moim zdaniem ,,p. kotka za pomocą młotka"
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-02, 18:39:50
Top użytkownik
#11
Intencje twórcy były o wiele bardziej płytkie
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-02, 18:43:18
Zaawansowany użytkownik
#12
Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarą Big Grin
Myślę że ta kapilara nie służy jako element rozprężny, chyba że niema zbiornika.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 18:45:30
Top użytkownik
#13
Nie byłem to ja
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-02, 18:47:23
Top użytkownik
#14
klimatolog napisał(a):Nie byłem to ja
Jak nie, jak wiesz co i jak
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 19:01:35
Top użytkownik
#15
p.obelix napisał(a):Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarą Big Grin
Myślę że ta kapilara nie służy jako element rozprężny, chyba że niema zbiornika.
Ja zastosowałem rozwiązanie.Teściowa.Lodówko-zamrażarka.Wyciek czynnika.Dopełnianie 10 gram co pięć mięsięcy.Zastosowałem zbiornik litrowy-zegar czasowy-i elektrozawór dopęłniający na ssaniu wtryskując czynnik sekwencyjnie do momentu prawidłowej pracy urządzenia.Z teściową żyję od roku w jak najlepszych komitywach
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 19:05:54
Top użytkownik
#16
mg napisał(a):Intencje twórcy były o wiele bardziej płytkie
Co masz na myśli? Sad
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-02, 19:10:06
Top użytkownik
#17
kd502 Odetnij zasilanie na tą grzałkę.Zdemontuj ją i jak masz możliwość sprzedaj ją i ciesz się życiem.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

kd502

  2012-08-03, 12:38:15
Nowy użytkownik
#18
p.obelix napisał(a):Zaraz zaraz totalne bzdety piszecie niema układu chłodniczego ze zbiornikiem i kapilarą Big Grin
Myślę że ta kapilara nie służy jako element rozprężny, chyba że niema zbiornika.

Fakt to nie żaden zbiornik, tylko filtr odwadniacz.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2012-08-03, 18:38:34
Zaawansowany użytkownik
#19
A możesz zrobić zdjęcia tego cuda oraz zdjęcia sterownika który to sterował. Zaintrygowała mnie ta grzałka kapilary Smile
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-03, 19:29:36
Top użytkownik
#20
Mnie też intryguje jak ktoś używa do regulacji ciśnienia ssania temperatury a nie ciśnienia.W moim przypadku sterował grzałką presostat minimalnego ciśnienia wyłączający sprężarkę przy zbyt niskim ciśnieniu aby się nie zarżnęła sprężarka załączając tą kosmiczną grzałkę na kapilarze powodującą wyrównanie ciśnień po stronie tłocznej i ssącej dając sygnał pod wpływem odpowiednich ciśnień do ponownego uruchomienia urządzenia po rozszczelnieniu po Poznańsku wyparki,Umożliwiając filtrowi odwadniającemu się wykazać w stu procentach między innymi zabezpieczając sprężarkę na pracy przed nadmiernym i minimalnym ciśnieniem pracy.Takie patenty stosowałem wyłącznie w miejscach bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania.Żadna sprężarka się nie uszkodziła.Fakt że przed każdym takim zabiegiem pacjent był dobrze przedmuchany azotem.Przy kolejnym serwisie co kwartał demontaż patentu wymiana filtra.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-08-06, 06:39:04
Nowy użytkownik
#21
kd502 napisał(a):Witam,
Nie zajmuję się chłodnictwem zawodowo, a potrzebuję sterować urządzeniem chłodniczym.

Mam urządzenie chłodnicze w którym agregat mogę załączyć termostatem, ponadto posiada ono grzałkę której przeznaczenia nie rozumiem i nie wiem jak nią sterować.

Jest to grzałka elektryczna o mocy ok 100W wokół której jest nawinięte jest kilka (10) zwojów kapilary, grzałka nie jest umieszczona na końcu kapilary, więc nie jest to miejsce intensywnie chłodzone. Nie znalazłem ani w internecie, ani w literaturze tego rozwiązania z grzałką.

Jaka jest funkcja tej grzałki i jak nią sterować?

Najbliższy mi znany sposób używania grzałki, to tzw. "pakiet zimowy" - z tym że autor musiał coś pokręcić z kapilarą - bo prawdopodobnie jest to kapilara z czujnika termostatu.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-07, 17:08:33
Top użytkownik
#22
Chris_W napisał(a):
kd502 napisał(a):Witam,
Nie zajmuję się chłodnictwem zawodowo, a potrzebuję sterować urządzeniem chłodniczym.

Mam urządzenie chłodnicze w którym agregat mogę załączyć termostatem, ponadto posiada ono grzałkę której przeznaczenia nie rozumiem i nie wiem jak nią sterować.

Jest to grzałka elektryczna o mocy ok 100W wokół której jest nawinięte jest kilka (10) zwojów kapilary, grzałka nie jest umieszczona na końcu kapilary, więc nie jest to miejsce intensywnie chłodzone. Nie znalazłem ani w internecie, ani w literaturze tego rozwiązania z grzałką.

Jaka jest funkcja tej grzałki i jak nią sterować?

Najbliższy mi znany sposób używania grzałki, to tzw. "pakiet zimowy" - z tym że autor musiał coś pokręcić z kapilarą - bo prawdopodobnie jest to kapilara z czujnika termostatu.
Dla upartych i wiedzo odpornych że on - off jest lepszy w serwerowniach.<reklama> pozdrawiam admin Choć to nie dotyczy raczej serwerowni ten temat.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

kd502

  2012-08-10, 05:40:16
Nowy użytkownik
#23
Witam,
Nareszcie mogę wrzucić zdjęcie i sprawa będzie jasna, jak by było potrzeba to mam jeszcze zdjęcia z drugiej strony.


Dane z tabliczki znamionowej:
producent Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH
Typ 3007
zakres temperatur +10...+45stC
Czynnik R134a 0,24kg max 17bar

Kompersor: danfoss SC12G
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-10, 05:48:46 przez kd502.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-10, 19:04:10
Top użytkownik
#24
[Obrazek: zastanawia.gif] Naprawdę trudno wyczuć co chciał przez to osiągnąć pomysłodawca Smile
  • Odpowiedz

barbie

  2012-08-10, 19:23:54
Top użytkownik
#25
zabezpieczenie kapilary przed zamarzaniem.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa