Nie chłodzi gree

37 Odpowiedzi, 25723 Wyświetleń
Wstecz 1 2

andrz33

  2018-03-19, 14:36:37
Nowy użytkownik
#26
Rozumiem,ale jeśli temp nad klimatyzator em jest 18 a nawiew wynosi 8 stopni to ok.ale co jeśli za 2-3 godziny nawiew wynosi 18 a zasysa 28 stopni to chyba nie jest normalne?
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-03-19, 14:56:54
Zaawansowany użytkownik
#27
A może za mała wydajność i jak serwer jest obciążony w 100% to klima nie daje rady
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 15:17:44
Nowy użytkownik
#28
Brałem to pod uwagę ,ale klima chodziła juz 10 msc a do serwerowni nie dolozone zostało żadne urzadzenie
  • Odpowiedz

byniom

  2018-03-19, 15:28:03
Moderator
#29
Podobny przypadek miałem z pojedynczym klimatyzatorem innej firmy . Tam temperatury były prawidłowe a moc wydzielana była jednakowa , jak się okazało przy niskich temperaturach zewnętrznych klima wchodziła w jakiś tryb oszczędny i jak zrobiłem pomiar wydajności to dopiero wyszło że z 8kw zrobiło mi sie 5kw. Pomierz wydajnośc danej jednostki wewnętrznej wtedy będziesz wiedział na czym stoisz. Odpal wszytskie i je pomierz w momencie kiedy według ciebie pracują prawidłowo i potem kiedy uważasz że pracują źle.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-03-19, 15:29:08
Zaawansowany użytkownik
#30
może przez te 10 miesięcy serwer nie był tak obciążany Kup sobie ten multimetr i zacznij działać tak jak się należy,bo na razie się miotasz i nic z tego nie wynika.Zrób pomiary jak będzie miała dobrą wydajność czyli te 8 stopni Poczekaj te 2-3 h i jak zacznie spadać wydajność zrób pomiary jeszcze raz Wtedy będziesz wiedział co się dzieje i jakie kroki podjąć dalej
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-03-19, 15:32:05
Zaawansowany użytkownik
#31
eh spóźniłem się o łyk kawy Smile
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 16:25:18
Nowy użytkownik
#32
Marioo, napisałem ze przez ten okres serwerownia jest na takim samym obciążeniu czytamy potem piszemy! Domyślam się ze jesteś super Mario ale nie zachowuj się jak standardowy polak najpierw mu dowalic a potem ewentualnie pomóc, czepiasz się może nie wszyscy są tacy super.
Byniom dzięki jest to jakiś punkt zaczepienia.
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-03-19, 16:36:42
Zaawansowany użytkownik
#33
Hehhhh Qrwa człowiek chce ci pomóc bo nie ogarniasz baa nie masz nawet podstawowych narzędzi pracy a ty mi tu takie riposty piszesz?! Spakuj przecinak ,młotek i jedz do domu Nie powinieneś już tu uzyskać żadnej pomocy
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 16:53:02
Nowy użytkownik
#34
Dawca pomocy się znalazł, nie umiesz nie pomagaj nie przeszkadzaj.
A może admin byś ie zajął tymi chamski odzywkami.
Myślałem że to forum dla tych co potrzebuja i się znają, a nie dla super hero spod budki z piwem.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2018-03-19, 20:00:44
Moderator
#35
Witam. Wyjmij cewkę od zaworu rozprężnego od tej z serwerowni. Sprawdź jakie ma parametry. Powinno być ok 43-49kohma. Przynajmniej takie parametry mają konkurencyjne marki. Jak parametry będą ok to idź do samochodu odpal grzanie na maxa i włóż cewkę w nawiew i zagrzej do ok 50 czy 60"C i wtedy sprawdź parametry. Przy dobrej cewce powinno się nieznacznie zwiększyć. Piszę dlatego że sam tak kiedyś miałem żę urządzenie działało normalnie przez ok 1godz może dwie i jak się sprężarka nagrzała i wokół niej to cewka się przegrzewała. U mnie wtedy miałęm ok 70kohm jak cewka była w nadmuchu gorącego powietrza. Dodatkowo jak masz podpięty manometr przy tym porcie to wtedy sprężarka zachowuje się tak jak byś zakręcił tłoczenie i ściągnął czynnik. Pzdr
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-03-21, 08:51:12
Top użytkownik
#36
andrz33 napisał(a):Rozumiem,ale jeśli temp nad klimatyzator em jest 18 a nawiew wynosi 8 stopni to ok.ale co jeśli za 2-3 godziny nawiew wynosi 18 a zasysa 28 stopni to chyba nie jest normalne?
Kurde zapytam bo cię nie znam ... a defrost się nie uruchomił ?


Jakie nastawy ma klimatyzator ? Rozumiem że klimatyzator czasami odpoczywa czy cały czas pracuje ?
Jeśli jest tak jak myślę to pozostaje pomierzyć parametry sprężarki.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-21, 08:54:01
Nowy użytkownik
#37
mimo wątpliwości zmieniłem cewki na zaworach i poszło od 2 dni cisza hula.
znalazłem w necie info że mimo iż zawór będzie tylko na wpół otwarty to przy samodzielnej pracy tej jednostki ciśnienie przepcha czynnik i wydaje się ze jest ok.a po właczeniu innych tamte zabierają wiekszosc czynnika.
na razie się sprawdza .dziekuje wszystkim za pomoc.
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa