Witam - klimatyzator ścienny inverter LG CA 18AWR - dioda POWER 5 impulsów potem 2 sekundy nic i 5 impulsów i tak w kółko. Robiłem reset zgodnie z instrukcją , wyłączenie zasilania i nic . Zauważyłem że po załaczeniu zasilania gdy klima się uzbraja -przez chwilę chodzi went.j.wew, porusza żaluzją i gdy załacza stycznik w j.wew. ( słychać charakterystyczny ,,cyk'') momentalnie przechodzi do w/w objawów.
- Klient mówi że wywaliło zabezpieczenie (10 A.)
- w tabeli kodów nie ma takiego
- zasilanie j.zew prawidłowe
- mierzony prąd w trakcie całego cyklu uzbrajania do momentu jak wyżej - brak poboru
Klima ma 2 lata.
Prosze o pomoc w diagnozie.
- Klient mówi że wywaliło zabezpieczenie (10 A.)
- w tabeli kodów nie ma takiego
- zasilanie j.zew prawidłowe
- mierzony prąd w trakcie całego cyklu uzbrajania do momentu jak wyżej - brak poboru
Klima ma 2 lata.
Prosze o pomoc w diagnozie.