Nie chłodzi gree

37 Odpowiedzi, 25744 Wyświetleń
1 2 Dalej

andrz33

  2018-03-18, 05:30:49
Nowy użytkownik
#1
Mam problem z multisplitem gree .do jednostki zew.mam podpięte 3 jednostki wew.2 po 2,2 kw i jedna 3,2 kw.montowane w sierpniu zeszłego roku,do tej pory wszystko hulało .jakiś miesiąc temu zamarza mi dużą jednostka wew.odmrozilem przełączać na grzanie.i wszystko wróciło do normy,chociaż do tej pory się zastanawiam dlaczego to się stało. Ale idźmy dalej.klient zadzwonił ze nie chłodzi.
Faktycznie klima ustawiona na chłodzenie 16 stopni ,na wylocie 18 stopni w pomieszczeniu 29.dodam ze klima znajduje się w serwerowni i chodziła 10 msc z nawiewem 8 stopni utrzymując temp.w pomieszczeniu 18 stopni.po wyłączeniu dwóch mniejszych ta jednostka wróciła do normy.wypompowalem gaz okazało się ze jest w normie tyle co ma być.
Może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję.
  • Odpowiedz

tommatiz

  2018-03-18, 11:13:18
Moderator
#2
Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h. Po drugie : czy urządzenie przestało chłodzić ze względu na niską temp zewnętrzną? Takie mrozy mieliśmy 2 tyg temu. Urządzenia Multi działają do ok -10 -15'C. Może to był problem. Natomiast jak jest wszystko w porządku z ilością czynnika chłodniczego to sprawdź cewki zaworu rozprężnego, być może szwankuje i nie puszcza chłodu na parownik. Sprawdź zawór 4 drogowy skoro było coś zamrożonego. Czujniki temperatury w parowniku. Jak to wszystko jest OK to elektronika szwankuje. Pzdr
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2018-03-18, 19:57:03
Zaawansowany użytkownik
#3
Możliwe ze na tych dwóch pozostałych jednostkach włączyli funkcje grzania
  • Odpowiedz

Bogdan_New_Jersey

  2018-03-18, 19:59:45
Zaawansowany użytkownik
#4
tommatiz napisał(a):Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h...




zgadzam się
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 06:37:31
Nowy użytkownik
#5
Dzięki za odzew. Teraz właśnie sprawdzę cewki .zawór wydaje się być dobry bo przełącza urzadzenie w tryb grzania.jakby ktoś włączył na innej jednostce grzanie to klima sie wyłącza i wywala błąd.
Odnośnie montażu Multi w serwerowni to długi temat z pieniędzmi w tle.
  • Odpowiedz

byniom

  2018-03-19, 07:01:57
Moderator
#6
Nie jest czasem pomylone sterowanie ? Jeżeli będą wszystkie na chłodzenie ustawione ale któras się wyłączy a będzie pomylone to cyrki się dzieją i zamarzają jednostki wewnętrzne.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 07:17:47
Nowy użytkownik
#7
Sterowanie jest ok
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 07:39:29
Nowy użytkownik
#8
Sprawdzam jeszcze parametry i teraz dzieje się tak że przy włączeniu dużej jed I jednej małej chodzi.i temp.na nawiewne jest 5 stopni wiec zastanawia mnie to czy napewno cewka nie otwiera zawór?czekam jeszcze niech chwile pochodzi.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-03-19, 07:58:19
Top użytkownik
#9
andrz33 napisał(a):Odnośnie montażu Multi w serwerowni to długi temat z pieniędzmi w tle.
Tak dziwnej odpowiedzi dawno nie słyszałem ponieważ 3 splity kosztują w Gree
mniej niż jeden multi 1 na 3.
... o co chodzi z tymi
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 08:07:02
Nowy użytkownik
#10
Wolałbym raczej podpowiedzi na temat problemu A nie co ile kosztuje.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-03-19, 08:19:17
Top użytkownik
#11
... ucięło ...
Czy wszystkie splity są w tym samym miejscu i o jakiej mocy jest agregat ?
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 08:23:41
Nowy użytkownik
#12
8 kw każda jed w innym pomiszczeniu
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-03-19, 08:32:04
Top użytkownik
#13
... warto sprawdzić czy piloty nie mają funkcji follow-me ale pewnie nie w tym problem .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-03-19, 08:47:07
Użytkownik
#14
Jeżeli prxy dwóch włączonych jest ok to włącz teraz trzy.
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 08:48:47
Nowy użytkownik
#15
Niestety temp nawie wzrasta nawet do 20 stopni
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-03-19, 08:55:11
Użytkownik
#16
Ciśnienia sprawdzałeś?
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 09:01:16
Nowy użytkownik
#17
Tak wszystko w normie
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-03-19, 09:03:02
Zaawansowany użytkownik
#18
Wyłącz urządzenie,wyłącz napięcie na parę minut,zresetuj.Ustaw wszystko od nowa, włącz tylko jednostkę serwerowni Podepnij multimetr...
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 09:09:45
Nowy użytkownik
#19
Niestety pech chciał że mutimetr mam zepsuty więc nic nie zmierzy....
  • Odpowiedz

blaser

  2018-03-19, 09:40:50
Nowy użytkownik
#20
Takie diagnozowanie bez podstawowego narzędzia to trochę jak wymiana koła w samochodzie bez klucza nasadowego :lol:
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 09:50:20
Nowy użytkownik
#21
Dzięki za wsparcie.u ciebie w firmie macie napewno wszystko razy 2.
  • Odpowiedz

blaser

  2018-03-19, 10:07:13
Nowy użytkownik
#22
x3. Czy ten wzrost temperatury pojawia się zawsze przy załączeniu 3 jednostki bez względu na kolejność ich załączania?
  • Odpowiedz

andrz33

  2018-03-19, 10:42:06
Nowy użytkownik
#23
Działo się tak bez względu na kolejność włączania. Co ciekawe po 2 godz obserwacji okazuje się że wszystkie chlodza 2 mniejsze 6 stopni nawie.duza 10-12 stopni nawiew???????
  • Odpowiedz

obser

  2018-03-19, 13:01:20
Top użytkownik
#24
Temperatury zawsze podawaj dwie od strony ssącej i wylot. Sam wylot niewiele mówi. Najlepiej zaopatrzyć się w termometr z dwoma sondami, wyznaczy Ci od razu różnicę.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-03-19, 13:29:55
Top użytkownik
#25
...obser ma rację, może okazać się że temperatura 16C jest jak najbardziej prawidłowa .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa