jest to wersja z nadstawką ekspozycyjną, w w witrynie zabudowane są dwa parowniki, jeden na górze z wymuszonym ruchem powietrza, drugi w "podłodze", układ pracuje na dwóch zaworach termostatycznych, czynnik r404a
objawy w czasie pracy sprężarki ciśnienie po stronie niskiej ~3,5b,
po stronie wysokiej ~15b, jednak brak oznak chłodzenia, na wzierniku co prawda widać lekkie bąblowanie, ale jako że jest to mój pierwszy kontakt z wziernikiem "więc może objaw prawidłowy", kolor testera wilgotności "zielony" - czyli ok, zawór elekt. sprawny - otwiera układ,
odczyty ciśnień wskazują że układ powinien działać - czynnika jest wystarczająco dużo ?,
uszkodzone zawory termostatyczne ? - ale dwa jednocześnie? - poza tym ciśnienie po stronie niskiego raczej by malało w czasie pracy,
dodam że skraplacz wymagał gruntownego czyszczenia
objawy w czasie pracy sprężarki ciśnienie po stronie niskiej ~3,5b,
po stronie wysokiej ~15b, jednak brak oznak chłodzenia, na wzierniku co prawda widać lekkie bąblowanie, ale jako że jest to mój pierwszy kontakt z wziernikiem "więc może objaw prawidłowy", kolor testera wilgotności "zielony" - czyli ok, zawór elekt. sprawny - otwiera układ,
odczyty ciśnień wskazują że układ powinien działać - czynnika jest wystarczająco dużo ?,
uszkodzone zawory termostatyczne ? - ale dwa jednocześnie? - poza tym ciśnienie po stronie niskiego raczej by malało w czasie pracy,
dodam że skraplacz wymagał gruntownego czyszczenia