Mam takie pytanie. W dniu dzisiejszym wykonałem montaż klimatyzatora kasetonowego firmy HAIER.
http://screenshooter.net/2555625/cbqykgu
http://screenshooter.net/2555625/ovshgjl
standardowa instalacja, długość magistrali freonowej 4m. Wszystko pięknie ładnie, wykonałem instalacje freonową wszystko zarobione przygotowuje się do wykonania próżni a tu niespodzianka.
Podłączam zegary do jednostki zewnętrznej a tam .... ups... freon! statyczne ciśnienie dla czynnika R410A.
Nie ukrywam zdziwienia. Zawory od jednostki zewnętrznej zamknięte a na przyłączach ciśnienie.
Jak w takiej sytuacji wykonać próżnie? Rozpiąłem jeszcze raz instalacje i sprawdziłem czy popuszczenie zaworów uwalnia freon z jednostki. Okazało się że tak. Więc w jaki sposób mogę wykonać próżnię gdy ani w jednostce wewnętrznej ani na magistrali nie mam portu serwisowego do tego celu.
Czy mogę uwolnić czynnik do układu bez wykonania próżni w magistrali freonowej?
Przyznam że pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Będę wdzięczny za podpowiedz. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-08, 20:30:09 przez VanDark.)
Mam takie pytanie. W dniu dzisiejszym wykonałem montaż klimatyzatora kasetonowego firmy HAIER.
http://screenshooter.net/2555625/cbqykgu
http://screenshooter.net/2555625/ovshgjl
standardowa instalacja, długość magistrali freonowej 4m. Wszystko pięknie ładnie, wykonałem instalacje freonową wszystko zarobione przygotowuje się do wykonania próżni a tu niespodzianka.
Podłączam zegary do jednostki zewnętrznej a tam .... ups... freon! statyczne ciśnienie dla czynnika R410A.
Nie ukrywam zdziwienia. Zawory od jednostki zewnętrznej zamknięte a na przyłączach ciśnienie.
Jak w takiej sytuacji wykonać próżnie? Rozpiąłem jeszcze raz instalacje i sprawdziłem czy popuszczenie zaworów uwalnia freon z jednostki. Okazało się że tak. Więc w jaki sposób mogę wykonać próżnię gdy ani w jednostce wewnętrznej ani na magistrali nie mam portu serwisowego do tego celu.
Czy mogę uwolnić czynnik do układu bez wykonania próżni w magistrali freonowej?
Przyznam że pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Będę wdzięczny za podpowiedz. Pozdrawiam.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
i ewentualnie skorygował siłe dokręcenia, albo sobie sprawdzi pianką czy nie ucieka freon (oczywiście po calej operacji)
ale nic mi też zdarzały się takie sytuacje przydatna jest albo stacja odzysku albo reklamuj jak chłopaki powyżej piszą przy np następnych serwisach może być potrzebny szczelny zawór (spróbuj jeszcze delikatnie odkręcić i ponownie zakręcić niekiedy pomaga uszczelka mogła źle się ułożyć)