Witam - podejrzewam uszkodzenie powyższego zaworu w chłodni(5*C) - objawy : temp. parowania
2* do -2*C a właściwie utrzymuje na 0* ( brak reakcji na regulację) , na chwilę tylko spadnie do ok.-8*C aby zaraz podnieść do 0*, temp. w chłodni 9-10*C i nie spada, wziernik pełny, temp.ssącej 13-15*C.
Nie znam tych zaworów, więc przy okazji podpowiecie co do sposobu regulacji
Pozdrawiam
2* do -2*C a właściwie utrzymuje na 0* ( brak reakcji na regulację) , na chwilę tylko spadnie do ok.-8*C aby zaraz podnieść do 0*, temp. w chłodni 9-10*C i nie spada, wziernik pełny, temp.ssącej 13-15*C.
Nie znam tych zaworów, więc przy okazji podpowiecie co do sposobu regulacji
Pozdrawiam