Witam
- jak w temacie mały chiller 13 kw VWK 110-1 - chodzi mi o parownik w kształcie kosza ma 3 mikro nieszczelności i nie dość że dostęp jest niemożliwy ( trzeba by było odciąć zasilanie i powrót) to jeszcze jest z z rurek nierdzewki ( czy to można pospawać lutem? ) i wreszcie gdzie to można dostać ?

Pozdrawiam
link : http://www.hyfra.com/images/dwnld/VWK_waterchiller.pdf
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-01, 20:08:53
Top użytkownik
#2
Lutem w białej otulinie
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Qba

  2013-08-01, 20:48:00
Zaawansowany użytkownik
#3
klimatolog napisał(a):Lutem w białej otulinie

- obawiam się jednak że pojawiać będą się z czasem inne, więc czy dostanę gdzieś nowe?
a wo gule jak to poprawnie nazwać ? parownik koszowy czy jak? bo nie umiem znaleźć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-01, 20:50:18 przez Qba.)
  • Odpowiedz

wit

  2013-08-02, 06:21:03
Top użytkownik
#4
da się "białym lutem" 45% -ale... z czasem tak naprawione miejsce może ponownie pękać...

powinno się zaspawać tig-iem -czyli w osłonie argonu.
  • Odpowiedz

Qba

  2013-08-02, 07:17:38
Zaawansowany użytkownik
#5
Witam - wolałbym jednak wymienić na nowy .....ale gdzie tego szukać ?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-08-02, 19:06:32
Zaawansowany użytkownik
#6
Takie parowniki są stosowane w urządzeniach do chłodzenia piwa z wyszynku lub napoi w barach. Nazywamy to po prostu wężownica.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-02, 19:59:48
Top użytkownik
#7
Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza.A metoda tig-iem nie wytrzyma tych agresywnych warunków.Dalszych w eksploatacji.Napewno ponownie szybciej pęknie(rozszczelni się) metodą tig-iem Bo koszt spoiwa jest tańszy od srebra technicznego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa