Problem z automatyką VBW Engineering

6 Odpowiedzi, 9032 Wyświetleń

krzysiekz

  2013-08-23, 05:39:47
Nowy użytkownik
#1
Problem mój polega na tym, że firma w której pracuje wzięła pod swoje skrzydła nowy obiekt na którym zamontowane są centrale VBW na sterownikach Johnson Controls. I wszystko pięknie ładnie ale nie znam haseł dostępu do tych sterowników. Przeleciałem standardowe hasła dostępu innych producentów i wszystkie proste hasła i nic. Może ktoś jest w stanie w jakiś sposób pomóc? Może jest jakiś sposób na kasowanie hasła lub jest to jakieś standardowe hasło które mi nie przyszło do głowy.
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2013-08-24, 15:42:16
Top użytkownik
#2
Witam

A do którego poziom chcesz?

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-08-24, 16:31:16
Top użytkownik
#3
To pytanie raczej do Twojego pracodawcy który te informacje powinien posiadać przed podjęciem decyzji odnośnie serwisowania.Nie podałeś modelu sterownika.Wpisz pierwszy człon nazwy sterownika.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

krzysiekz

  2013-08-29, 19:51:20
Nowy użytkownik
#4
Poziom w zasadzie każdy bo nawet użytkownik nie uzyskał tych haseł.
Hasła standardowe 0000; 1111; 2222; nie działają a sterownik to Johnson Controls FX6 oraz Johnson Controls MUI. A co do pracodawcy to nie rozumiem tej spiny, skąd można było wiedzieć, że hasło nie jest standardowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-29, 19:54:16 przez krzysiekz.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2013-08-30, 06:28:50
Top użytkownik
#5
Witam

A no to masz problem. Widocznie firma która instalowała lub uruchomiała zmieniła sobie hasła z myślą o przyszłych serwisach. Po numerach możesz dojść w VBW kto montował i może Ci zdradzą nowe hasła. Z tym sterownikiem jest mały problem bateryjka podtrzymująca jest wlutowana i nie zresetujesz na fabryczne.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

gadget

  2013-08-30, 07:25:10
Zaawansowany użytkownik
#6
Tych "jonsonów" akurat nie znam ale wcześniejsze modele potrzebowały do programowania i odczytu danych w czasie rzeczywistym konwertera , razem z konwerterem dostajesz soft . Koszt coś chyba 1000$ . Może się opłaci ? Ale program też może być zabezpieczony hasłem . Może być tak że nie odczytasz nic . Pozostanie procedura twardego resetu i wywalenia nawet programu . Ale czy warto ? Czy wasza firma napisze taki program od nowa skoro nie ma nawet podstawowej dokumentacji urządzenia ? Ja w swoich urządzeniach też wstawiam hasła do konfiguracji , wcześniej jak był wolny dostęp to miałem więcej awarii , samo się zepsuło i oczywiście nikt nie grzebał w konfiguracji mimo że parametry były poprzestawiane . Konkludując jak się nie znasz na sprzęcie to możesz tylko popsuć !!! Ale są firmy ,które potrafią wszystko serwisować , szkoda że w słowach lub na stronach www .

ps. Fajne te Jonsony osobiście je lubię mają wszystko co trzeba do naszych zastosowań .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa