Pomiar rezystancji izolacji

5 Odpowiedzi, 6058 Wyświetleń

mapet8888

  2013-12-12, 20:17:05
Nowy użytkownik
#1
Witam,
moje pytanie dotyczy pomiarów rezystancji izolacji za pomocą miernika np. UNI-T UT502. Wiem, że przewody należy wpiąć między obudowę a poszczególne bolce/ uzwojenia sprężarki (w tym przypadku hermetyk na 230v). Pytanie tylko o same wyniki pomiarów. Czytałem o współczynniku absorpcji ale nie bardzo wiem jak go zastosować w praktyce, żeby wiedzieć czy sprężarka ma walnięta izolację lub nie lub jej stan się pogarsza. Pomoże ktoś? Rolleyes P.S. czytałem też o mierzeniu rezystancji pomiędzy uzwojeniami zwykłym multimetrem tzn. ze suma rezystancji miedzy uzwojeniem roboczym/n-ką a uzwojeniem rozruchowym/ n-ką powinna być równa rezystancji między tymi dwoma uzwojeniami. Czy na tej podstawie mogę wyciągać wnioski, że sprężarka ma właściwy stan izolacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-12, 20:21:13 przez mapet8888.)
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-12-12, 21:22:17
Zaawansowany użytkownik
#2
mapet8888 napisał(a):Witam,
moje pytanie dotyczy pomiarów rezystancji izolacji za pomocą miernika np. UNI-T UT502. Wiem, że przewody należy wpiąć między obudowę a poszczególne bolce/ uzwojenia sprężarki (w tym przypadku hermetyk na 230v). Pytanie tylko o same wyniki pomiarów. Czytałem o współczynniku absorpcji ale nie bardzo wiem jak go zastosować w praktyce, żeby wiedzieć czy sprężarka ma walnięta izolację lub nie lub jej stan się pogarsza. Pomoże ktoś? Rolleyes P.S. czytałem też o mierzeniu rezystancji pomiędzy uzwojeniami zwykłym multimetrem tzn. ze suma rezystancji miedzy uzwojeniem roboczym/n-ką a uzwojeniem rozruchowym/ n-ką powinna być równa rezystancji między tymi dwoma uzwojeniami. Czy na tej podstawie mogę wyciągać wnioski, że sprężarka ma właściwy stan izolacji?
1 kom x 1V czyli 230V = minimum 230k om mierząc miernikiem o napięciu 500V stanu izolacji nie zbadasz mierząc oporność uzwojeń Cool
  • Odpowiedz

mapet8888

  2013-12-12, 21:39:28
Nowy użytkownik
#3
wiem ze nie stad ten miernik izolacji na 500/1000/2500v. Dzieki za inf, pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Remik

  2013-12-28, 16:43:37
Zaawansowany użytkownik
#4
Na dzień dzisiejszy wymagana rezystancja izolacji instalacji elektrycznej podłączonej pod napięcie 230V to minimum 1 MOhm. Dla pojedynczego urządzenia pracującego na napięcie 230V 2 MOhmy
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-12-28, 17:37:05
Top użytkownik
#5
Poniżej 2 Mega to już szmelc.Należy pamiętać aby pomiarów takich nie wolno wykonywać w warunkach próżni panującej w sprężarce.Faktycznie łatwiej zająć się bzdurami niż napisać tematycznie.Barbie przeszukuje internet.?Próżnia izolatorem?Tylko po to aby klimatologa załamać.Pisałem na temat ten jako bodajże Mentor.Ciekawej lektury odnośnie korony.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-12-29, 17:26:05 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa