AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy

4 Odpowiedzi, 3648 Wyświetleń

EAP

  2014-06-23, 17:27:09
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich.
Jestem laikiem w temacie klimatyzacji więc proszę o wyrozumiałość. Mam klimatyzator dwubiegowy TRACER CH532 powinny pracować na przemian ale jeden jest wyłączony. Od jakiegoś czasu pojawia mi się Alarm "Ext. SK1 Stop". Wyłączanie (reset) centrali nic nie daje po wł. błąd powraca. Bardzo proszę o pomoc czy ten błąd jest z powodowany i jak mogę to naprawić.
  • Odpowiedz

EAP

  2014-06-23, 17:33:09
Nowy użytkownik
#2
Właśnie zauważyliśmy że wraz z błędem Ext.Ckt1.Stop pojawia się również Alarm HP Ckt1 Fault. Czy te dwa błędy mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
  • Odpowiedz

kubabaku

  2014-06-23, 18:55:40
Zaawansowany użytkownik
#3
Nie wiem po co zakładasz nowy temat???
- Alarm HP Ckt1 Fault - Odcięcie obwodu 1 wysokiego ciśnienia
- Ext.Ckt1 Stop i znaczy tyle co "Obwód 1 wyłączony przez cyfrowy sygnał wejściowy (urządzenia dwuobiegowe)"
Jak w poprzednim poście...bez serwisu się nie obejdzie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-23, 18:57:03 przez kubabaku.)
  • Odpowiedz

EAP

  2014-06-23, 19:30:12
Nowy użytkownik
#4
Dziękuje za pomoc.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa