Problem z zaworkami???

13 Odpowiedzi, 10609 Wyświetleń

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 19:08:25
Nowy użytkownik
#1
Witam.

To jest mój debiut na forum więc witam wszystkich serdecznie.

Problem z jakim się spotkałem wygląda następująco. Montując splita pozostawiłem próżnię przez noc w układzie (z podłączonymi manometrami). Na drugi dzień zobaczyłem, że ciśnienie w układzie równe jest 12 bar.

Na pewno nikt nie odkręcił zaworów przez ten czas. Co to może być? Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 19:11:01
Nowy użytkownik
#2
Aha. Split o mocy 5,3 kW na 410A.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-18, 19:41:15
Moderator
#3
po pierwsze to nie zostawia sie prózni na noc w tak małym ukladzie a po drugie to klimatyzator napełniony jest czynnikiem natomiast zaworki moga nie trzymac i dlatego takie cisnienie
r 410 jest gazem wysokocisnieniowym wiec w butli przy takich temperaturach jakie były ostatnio moze nawet dochodzic do 17 bar
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 19:56:14
Nowy użytkownik
#4
radekklimat napisał(a):po pierwsze to nie zostawia sie prózni na noc w tak małym ukladzie a po drugie to klimatyzator napełniony jest czynnikiem natomiast zaworki moga nie trzymac i dlatego takie cisnienie
r 410 jest gazem wysokocisnieniowym wiec w butli przy takich temperaturach jakie były ostatnio moze nawet dochodzic do 17 bar
Dzięki za odpowiedź.

Możesz mi powiedzieć dlaczego nie zostawia się próżni na noc i co najlepiej zrobić w sytuacji kiedy masz już zrobioną próżnię ale musisz opuścić miejsce pracy (np. biuro czynne do 17.00), a jeszcze nie masz podpiętej elektryki do końca i nie możesz uruchomić urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-18, 19:57:25
Moderator
#5
Wniosek jest taki że zawory nie trzymają i powoli czynnik puszczają.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 19:59:52
Nowy użytkownik
#6
Czy nietrzymanie zaworków może być zaporą w uruchomieniu urządzenia albo problemem w przyszłości? Czy lepiej teraz wymienić je, oddać urządzenie do dystrybutora?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-18, 20:13:36
Moderator
#7
niewiadomo jak długo to uchodziło jak stało w magazynie , jeżeli jesteś pewien że instalację masz szczelną to wymień czynnik i się nie przejmuj.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 20:25:56
Nowy użytkownik
#8
Wyprodukowano pod koniec poprzedniego roku więc musiało trochę postać w magazynie. Praca pompy próżniowej została zakończona około 40 minut przed opuszczeniem miejsca pracy i przed samym wyjściem ciśnienie było sprawdzane (-1).

Dlaczego powinienem wymienić czynnik?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-18, 20:34:21
Moderator
#9
bo napeno to jest na R410 lub R407 a jeżeli ma tendencje do przechodzenia przez zawory to wcześniej szło do atmosfery a te czynniki sa niejednorodne i zawsze uchodzi jedna z części tego czynnika patrz (czynniki zeotropowe i azeotropowe)
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 20:39:17
Nowy użytkownik
#10
R410.

Wielkie dzięki za odpowiedź. Widzę, że jeszcze czeka mnie dużo nauki ale przy takim forum czuję się bezpieczniejSmile

Teraz czekam tylko na odpowiedź dlaczego nie można pozostawić próżni przy podłączonych manometrach np. na noc.

Pozdrawiam,
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-18, 20:47:45
Moderator
#11
Bo ktoś może ci ukraść Smile
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

krzysztof_fuf

  2008-06-18, 20:52:22
Nowy użytkownik
#12
To następnym razem przywiąże jeszcze do tych manometrów jakiegoś obronnego owczarka niemieckiegoSmile

Powinno poskutkować.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-19, 19:06:55
Moderator
#13
nie zostawia sie zeby uniknac takich sutuacji jak przedstawiłes a jak czasu mało to po ptozni napuszczasz gaz i tyle albo trzeba wczesnie robote zaczac to sie wyrobisz
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa