Witam!
Nie miałem jeszcze okazji z urządzeniami tej marki i chociarz problem wygląda na prosty i wspólny dla innych układów proszę o pomoc!
Jden z moich klijentów ma układ VRV Panasonica z 13toma kasetami sterowanymi sterownikami przewodowymi.
Jak to w biurach zablokowała sie funkcja wyboru trybu pracy!
Wyskakuje ikonka Mode z kłódeczką co oznacza że Program został wprowadzony w chwili gdy inny tryb pracy był wybrany wczesniej.Oznacza sie że trybu pracy nie można zmienić!

Mamy 30C na dworze a program jest zblokowany w funkcji grzania i mozna wybrać tylko wentylacje

Prubowałem wielu rozwiązań:wszystkie kasety ustawiłem na wentylacje,wyłączyłem wszystkie kasety a po włączeniu tylko jednej dalej jest Mode zblokowane!
Po ustawieniu wszystkich kaset na wentylacje,wyłączeniu ich i odcięciu zasilania po przywróceniu napiecia i uruchomieniu jednej kasety na poczatku moge ustawić jaką chcę funkcje w tym chłodzenia ale po 10s znowu wyskakuje blokada Mode i układ przechodzi do funkcji grzania!
Układ ma kilka lat i chłodził wczesniej bez problemu!Poza zabawą Pań z biura gdzie jednej jest zimno a drugiej gorąco nikt nie przestawiał ustawien!

Proszę o podpowiedź!Może ktośjuż to przerabiał!
Normalnie powrót do takiego samego trybu i zdjecie napiecia rozwiazywało problem!
Pozdrawiam!
RObert
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2014-07-07, 16:24:02
Zaawansowany użytkownik
#2
Kiedyś (5lat?) poskładałem takiego VRV-ka i z tego co pamiętam był robiony "na Daikinie". Spróbuj zaadresowac od nowa jednostki, bo pewnie masz jakiegoś mastera (ja miałem na recepcji) i on Ci psoci. Z Panasonicami to jest taki problem, że to najczęściej zmieniający się importer na rynku i nie bardzo jest gdzie uderzyc, a w ogóle to jedni z pierwszych byli i tak im nie idzie... Mogę poszukac dtr do tego swojego ale nawet nie wiem czy to ta sama maszynka. Powodzenia. B.
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-07, 19:58:14
Top użytkownik
#3
Dzieki za info!
Tak myslalem żeby zaadersować jeszcze raz system automatycznie ale mam z netu DTR po angielsku
i nie chciał bym sie pomylic!
Można adrsować automatycznie z pozycji sterownika wewnetrznego mastera?
Czy z pozycji jednostki zewnetrznej?
Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

p.obelix

  2014-07-07, 21:04:03
Zaawansowany użytkownik
#4
A czy przypadkiem ktoś nie ustawił grzania na sztywno za pomocą zworek, zdalnego przełącznika, pilota centralnego ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-08, 04:24:51
Top użytkownik
#5
Nie napewno nie!
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-08, 05:50:52
Top użytkownik
#6
Spróbuj w takim razie ustawić zworkę na chłodzenie na sztywno i zresetować układ zdejmując napięcie- powinno pomóc bo te zworki mają priorytet trybu pracy. Na zimę przyjedziesz i przestawisz w grzanie.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-08, 09:36:48
Top użytkownik
#7
Sprawdź jeszcze mikro przełączniki test/run w jednostkach wewnętrznych może ktoś podczas czyszczenia przestawił.Ja tak miałem w sanyo przy przypadkowym przełączeniu wystartował w grzanie.
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-08, 16:09:35
Top użytkownik
#8
Z tą zworka to dobry pomysł!
Tak myslałem żeby znaleść kasete która blokuje funkcje chłodzenia zdejmując napiecie z wszystkich kaset i po kolei załączać kolejne kasety!Czy wyskoczy mi błąd komunikacji jak kaseta bedzie bez napiecia?
Dziekuje za rady!
Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-08, 16:13:34
Top użytkownik
#9
Tylko teraz tak sobie mysle jak wszystkie kaset wyłączyłem sciagnołem zasilanie i właczam jedna z 13tu to i tak po chwili blokuje sie Mode na grzaniu!To czy jest sens wypinac zasilanie z wszystkich kaset?
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-08, 17:05:18
Top użytkownik
#10
Może ktoś ma DTR ke po Polsku bo przy tej Angielskiej to ugrzezne na tydzien!Smile
  • Odpowiedz

bart7802

  2014-07-08, 18:37:42
Użytkownik
#11
nie znam się ale jakieś Panasy mają "zwyczaj" tylko grzać przy temp.zewnętrznej poniżej 7st....i może nawala jakiś czujnik temperatury.
  • Odpowiedz

andrewrc

  2014-07-09, 07:38:42
Użytkownik
#12
sprawdź wszystkie piloty i znajdź mastera, może on ma ustawione na grzanie lub w j.z. jest przestawione tylko na grzanie
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa