Mam takiego pacjenta w spadku po kimś.
Agregat ze sprążarką stałowydajnościową na R410 chłodzi przez TZR chłodnice w centrali wentylacyjnej małej salki operacyjnej okulistyki.
Stan jaki zastałem:HP 22bar LH 9,5-10bar!
Strewnik ustawiony na sali na 15C ale brak efektu chłodzenia w sali 23C
Filtr ciepły zawór termostatyczny z wyrównaniem otwarty na ful.
Wydaje mi sie ze jest za dużo czynnika!
Instalacja krótka w agregacie 6kg a właściciel mówi że przy uruchomieniu dobijali freonu bo było za mało?
Dziwnie zachowują się wentylatory skraplacza kręcąc powili przy tym HP?
Ewidentnie za wysokie LP które powinno być 5-6bar!
Parametry z tabliczki max pracy:50C HP i -10C LP
Podpowiedzcie Prosze!
Pozdrawiam!
Robert