Witam
- pytanie dotyczy klimatyzatora on-off midea MSR-12... gdzie zmuszony byłem zastosować na ssaniu rurociąg fi 3/8 zamiast 1/2. - po prostu z warsztatu przez pomyłkę wziąłem nie to co trzeba a daleko było no i...
Pytanie - jaki wpływ na pracę klimy będzie to miało, bo parametry powiedzmy w normie( narazie) ...12K przegrzanie

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

DBKlima

  2014-07-29, 12:40:52
Top użytkownik
#2
6.35/12.7 przy serwisie jak podjedziesz to wymienisz ...

Z drugiej strony dzięki temu miałeś troszkę miejsca by zamknąć obudowę którą ledwo co się zatrzaskuje ...
Przyznaj się nie zabrałeś grubasa specjalnie co... :lol: :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-29, 12:42:14 przez DBKlima.)
  • Odpowiedz

panryzy

  2014-07-29, 14:24:33
Nowy użytkownik
#3
Ja bym nie zmieniał :-) serwisujemy taka klime już kilka lat (nie my montowalismy) powiedzieliśmy o tym właścicielowi kazał nie zmieniać i działa do dziś
  • Odpowiedz

Steff

  2014-07-29, 18:01:12
Użytkownik
#4
Napotkałem pare podobnych tematów, działają do dziś
He Who Must Die, Must Die In The Dark, Even If He Sells Candles
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-07-29, 18:35:17
Top użytkownik
#5
Wydajność na pewno spadła.Choć raczej niewidocznie jeśli krótki rurociąg.Przegrzanie całkowite mniejsze.Temperatura parowania w chłodnicy podwyższona-Przepływ masowy czynnika obniżony-ciśnienie i temperatura skraplania będą podwyższone.Ale ogólnie nie jest żle bo pomyłka nie eliminuje prawidłowego powrotu oleju.Gorzej by to wyglądało jeśli zamiast fi 10 na ssaniu zastosował byś fi 18.Zbyt mała prędkość na ssaniu aby olej wracał.Nie zmieniaj jeśli śmiga to.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Qba

  2014-07-29, 22:56:51
Zaawansowany użytkownik
#6
dzięki za komentarze- oczywiście nie chciałem poprawiać fabryki-ale jestem teraz spokojny

Pozdrawiam
Qba
  • Odpowiedz

zuku

  2014-08-05, 21:27:59
Użytkownik
#7
Klimatyzatory CHIGO on off 3,5 kW maja rurki 6 i 10.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2014-08-06, 06:56:02
Top użytkownik
#8
Jak tak się licytujemy to w MSZ-EF42 masz 6,36/9,52 a wszystkie jednostki wew. od 1,8 do 5,0kW mają ten sam wymiar.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa