Wymiana czynnika 407C

26 Odpowiedzi, 24747 Wyświetleń
1 2 Dalej

adam_wad

  2008-06-22, 10:01:13
Nowy użytkownik
#1
Witam niestety chyba mała nieszczelność w układzie ponieważ bardzo spadła wydajność (niby chłodzi ale kiepsciutko).

Panowie jak zabrać się za wymiane. Bardzo prosze o pomoc

Z góry dziękuje
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-22, 10:19:31
Moderator
#2
Odessać czynnik do jakieś butli ,usunąć nieszczelność , osuszyć i napełnic ponownie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

adam_wad

  2008-06-22, 10:32:08
Nowy użytkownik
#3
Rozumiem że czynnik odessać przy otwartych zaworkach i że olej zostanie w sprężarce więc nim nie musze się martwić
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-22, 10:59:28
Moderator
#4
tak
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Artic

  2008-06-22, 19:47:44
Zaawansowany użytkownik
#5
ważna sprawa R407C ładujemy płynem nie gazem!!!
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-22, 20:06:08
Moderator
#6
Cieczą ale też z głową żeby nie zalać sprżarki , max 150 g co 3 min.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Artic

  2008-06-22, 20:58:30
Zaawansowany użytkownik
#7
tak tak masz rację zapomniałem dodac Smile
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Qba

  2008-06-23, 19:13:46
Zaawansowany użytkownik
#8
- czy uda się usunąć czynnik (407) wypuszczając go do butli i jednocześnie ogrzewając
troszkę sprężarkę (kombinuje jak tu nie inwestować w stacje do odzysku?
poradzcie!!
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-23, 19:32:45
Moderator
#9
wszystkiego tak nie ściągniesz. Maszynka do odzysku wyciąga wszystko aż poniżej próżni.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Artic

  2008-06-23, 21:26:55
Zaawansowany użytkownik
#10
stacja dobra rzecz nie musisz inwestować dużej kasy w stacje. fundacja PROZON wymajmuje stacje za 266 zł rocznie mamy takową i bardzo dobrze się spisuje
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Qba

  2008-06-23, 21:50:18
Zaawansowany użytkownik
#11
a możesz coś więcej jak się do tego zabrać- to znaczy z tym PROZONEM-dziękuje
  • Odpowiedz

Artic

  2008-06-23, 22:00:38
Zaawansowany użytkownik
#12
PROZON to fundacja która dostała fundusze europejskie i musi nam udostępniać stacje do odzysku czynnika

możesz się z nimi troszke po sprzeczać do dadzą Ci ją taniej

masz tu link www.prozon.org.pl
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

heineken72

  2008-07-01, 12:08:28
Użytkownik
#13
możesz też pokombinować tak:
zakrecasz gazowy zawór - ssanie
włączasz spreżarkę - na krótko
zakrecasz cieczowy zawór -tłoczenie
i freon zostaje ci w instalacji (poza sprężarką) i wtedy łatwiej puścisz go przez manometry do butli.

To takie stare metody ... jak ktoś lubi lub nie ma sprzetu
dobrze jest też butlke wcześniej schłodzić w lodówce
pozd. Dominik.
pow.
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

Qba

  2008-07-01, 22:07:21
Zaawansowany użytkownik
#14
Wiesz heineken zastanawiełem się nad taką metodą tylko powiedz czy póżniej gdy będę robił próżnię nie zniszczę pompy próżniowej?
-albo inaczej czy nie pozbędę się czynnika gdy uruchomię agragat i po krótkim czasie odkręcę zawór tłoczny (oczywiście gdy jest) czy w tym przypadku sprężarka nie wyrzuci całego czynnika (w postaci gazu)przez ten zawór? Co o tym myślisz (myślicie)?
  • Odpowiedz

crocens

  2008-07-02, 15:11:34
Top użytkownik
#15
Kolego, najlepiej jest wypożyczyć stację, najmniej kłopotliwe, nabardziej pewne. Po drugie, ubytek czynnika mógł spowodować zmianę jego składu...
.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-02, 15:37:22
Zaawansowany użytkownik
#16
przy klimach nawet mała ilość czynnika może spowadować to że się rozwarstwi i przestanie trzywać parametry(mówimy oczywiście o R407c0
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Qba

  2008-07-02, 16:27:44
Zaawansowany użytkownik
#17
Z calym szacunkiem ale o rozwarstwieniu wiemy ,chodzi mi o usunięcie czynnika po nieszczelności a następnie załadowanie nowego. Pytanie dotyczy możliwości usunięcia poprzez sprężarkę i zawór tłoczny.Wydaje mi się że sama sprężarka powinna wyczyścić układ(teoretycznie -chociaż wiem że stacje wymyślono nie dla zabawy)
Wypowiedzcie się proszę co o tym myślicie?!
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-02, 20:29:52
Zaawansowany użytkownik
#18
jeśli miałeś nieszczelność to wyciągasz pompą próżniową z układu powietrze i resztki freonu i ładujesz świeży czynnik. I po problemie. Smile
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

CKIO

  2008-07-03, 06:51:15
Użytkownik
#19
I uważaj dobrze odciągnij czynnik bo jak już kiedyś pisałem o gościu który lutował nieszczelność i mu kompresor wysadziło a gościu w szpitalu bez oka poparzony a w blokach do drugiego piętra poszły szyby nie pytajcie jak to zrobił bo nie znam szczegułów, jak dla mnie to lutował jak było jakieś ciśnienie w sprężarce i na zamkniętych zaworach tak mi się zdaje chyba że koledzy mają jakąś inną teorję.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-07-03, 16:27:51
Zaawansowany użytkownik
#20
wow to trzeba naprawde się starać by takie coś zrobić
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-07-03, 18:33:24
Użytkownik
#21
koledzy myślę że stacja powinna być na wyposażeniu każdego serwisanta który chce coś robić przy klimie.Może na wszystko od razu nie ma kasy,ale trzeba dążyć do tego i zawsze jakąś kasę z zarobionych pieniędzy odkładać na inwestycje.
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-03, 18:41:04
Moderator
#22
Panowie poczytajcie ustawy to tam jest podane co powinien mieć serwisant obowiązkowo na wyposażeniu. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2 września 2004
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-03, 18:42:28 przez byniom.)
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-07-03, 19:29:45
Zaawansowany użytkownik
#23
a masz jakiś link?
  • Odpowiedz

byniom

  2008-07-03, 19:55:19
Moderator
#24
http://www.termo-schiessl.pl/index_pol.p...al=8&id=16
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Piotr

  2008-07-03, 20:44:34
Użytkownik
#25
jesteś wielki
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa