problem ze splitem (grzeje zamiast chłodzić ;/)

11 Odpowiedzi, 9957 Wyświetleń

luk4sz

  2008-06-25, 19:50:33
Nowy użytkownik
#1
witam!

u znajomego wisi fuji rs 12-ud 3,25 kW.. przewinęło sie tam trochę fachowców, gdyż na początku wisial w jednym miejscu, okazalo sie że uklad był nieszczelny, ekipa napelnila, potem nie chlodził należycie, inna ekipa zdiagnozowala że za slaby, zostal zastąpiony mocniejszym, a ten powiesił ktoś w innym budynku.. no i wlaśnie znajomy zagadal żebym sprawdził dlaczego nie chłodzi, zajmuję sie raczej instalacjami elektrycznymi (choć dwie klimy kiedyś powiesilem) ale chcialem zrobić przyslugę znajomemu i chociaż problem zdiagnozować..

po włączeniu na pilocie ustawione 18st + wentylator na max.. wentyluje, ale gdy zalączy się sprężarka zaczyna wręcz grzać a nie chlodzić.. a rurki za jednostka zewn. są ciepłe, wręcz gorące, czuć, ze coś tam sie tłoczy,ale prawie ze nie można dotknąć... co prawda, ktoś juz tam coś kombinował, bo izolacja zdjeta, ale to raczej nie powinno wplywać na tak wysoką temperaturę rurek??

więc co jest powodem takiej sytuacji?? za mało czynnika?? powietrze w ukladzie??

proszę o pomoc
Łukasz
  • Odpowiedz

sebo-cypr

  2008-06-25, 19:55:57
Nowy użytkownik
#2
Pewnie pomyłka w okablowaniu, zamień miejscami kable dla wentylatora i zaworu 4-droznego. Wink
  • Odpowiedz

byniom

  2008-06-25, 20:08:46
Moderator
#3
sebo -cypr ma rację , trzeba zamienić ten kabelek i będzie pracowało poprawnie.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

jackie

  2008-06-25, 20:12:45
Użytkownik
#4
Witam
stawiam taką samą diagnozę - niestety mnie się to również przydarzyło (pomyłkowo również zamieniłem sterowanie wentylatora z zaworem 4-drożnym- to zasilanie 230V na oba odbiorniki). Zamiana tych przewodów rozwiązała problem i nie zmiszczyła elektroniki klimatyzatora - pracuje do dzisiaj.
Pozdrawiam serdecznie
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-06-25, 20:38:21
Użytkownik
#5
pierwsze ustaw klimatyzator na chlodzenie i miez temperature rurek od kompresora na tloczeniu az po wyjscie ze skraplacza po przez zawor pompy ciepla,kapilare i inne osprzety dalej daj na grzanie i tak samo jezeli znasz obieg czynnika to sam zobaczysz gdzie tkwi przyczyna czesto bywa ze zawor pompy blokuje sie w jednej pozycji i mozna kombinowac na rozne sposoby jezeli opilek lub inny paprok tam sie dostanie to czesto tak jest, elektryke to pozostawiam bo to rozne modele sa tloczek pozostaje bez napiecia w pozycji chlodzenia,lub odwrotnie ale to ze schematu mozna wyczytac
  • Odpowiedz

luk4sz

  2008-06-25, 21:51:55
Nowy użytkownik
#6
dzięki za podpowiedzi, sprawdzę w najbliższym czasie elektrykę (rzeczywiście kojarzę, że załączala się sprężarka, a wentylator stał w miejscu), chociaż na pierwszy rzut oka wydawała się ok L do L, N do N, 3 do 3 i 4 do 4 oraz PE do PE, tak na logike powinno wyglądać...

no a wlaśnie, jak dostałby się jakiś opiłek, itp. i zablokuje się zawor pompy to jak go odblokować???
  • Odpowiedz

wogotto

  2008-06-27, 19:28:24
Użytkownik
#7
jezeli usuniecie czynnika i przedmuchanie azotem nic nie pomoze to wymiana lub likwidacja go i polaczenie rurek bez zaworu/ zostaje tylko chlodzenie
  • Odpowiedz

senior

  2008-06-27, 19:59:16
Zaawansowany użytkownik
#8
np w ferrolli nie podłączasz 1 do 1 a 2 do 2 tam jest zamiana, może u Ciebie tez tak jest?? lub nie podpiłłeś kabelka od temperatury??
  • Odpowiedz

maro196

  2008-06-28, 04:57:22
Użytkownik
#9
moze w agregacie jakies zabezpieczenie wyrzucilo
  • Odpowiedz

luk4sz

  2008-07-01, 10:09:41
Nowy użytkownik
#10
własnie byłem zobaczyć i zastosować otrzymane porady w praktyce.. raczej nie dojdę już czego była wina.. bo rozpiąllem elektrykę całkowicie i podłączyłem na nowo + zdjalem obudowę i postukałem w zawór.. także przyczyn mogło być kilka, najważniejsze że teraz chodzi i chlodzi Wink

a jeszcze jedna kwestia: bo słychać w rurkach szumienie i bulgotanie co jakiś czas.. czy to kwestia powietrza w instalacji?? jesli jest powietrze, to wiem ze sprężarka dostaje baty, ale w przybliżeniu to jak długo może tak popracować?? orientacyjnie, czy to bedzie dzień, miesiąc, czy rok??
  • Odpowiedz

senior

  2008-07-01, 19:34:49
Zaawansowany użytkownik
#11
zabacz jaki bierze prąd, z doświadczenia powinna brać tak ok 80 % wartości z tabliczki
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa