Daikin Rzq 125 , awaria ??

12 Odpowiedzi, 12562 Wyświetleń

pompa-ciepla

  2015-04-11, 09:58:16
Użytkownik
#1
Witam wszystkich .
Mam taki klimatyzator jak w temacie .
2 lata nie pracował bo nie miałem takiej potrzeby .
Teraz przed sezonem chciałem go uruchomić i nie działa
Po restarcie na wyświetlaczu na minute pojawia sie symbol ,,88,,
Pózniej wyswietlacz pokazuje wszystkie ustawione parametry .
Nie ma żadnego błedu .
Gdy specjalnie odpinam którykolwiek z czujników na wyswietlaczu zaraz pokazywany jest błąd .
Co moze być przyczyną ze użądzenie nie chce sie uruchomić???
Pozdrawiam
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

Amfan

  2015-04-12, 16:30:41
Top użytkownik
#2
Timer na 5 sek przytrzymaj , wyskoczą zera na wyświetlaczu i set temp przyciskaj, podwójne bip bip to odnalazł ten kod błędu.
  • Odpowiedz

ARGUS

  2015-04-13, 06:23:40
Użytkownik
#3
Po pierwsze...RZQ 125 jest ze 30 modeli, więc może podaj pełny model. Po drugie.....model jednostki wewnętrznej. Po trzecie....w ogóle załączyłeś urządzenie na sterowniku przewodowym (powinna zaświecić się zielona dioda koło przycisku) ?.
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2015-04-16, 10:56:52
Użytkownik
#4
RZQ125B7V3B........ZASILANIE 230V
na panelu przewodowym swieci sie czerwona dioda zasilania
w j.w.mruga zielona dioda.
w j.z..mrugają zielone diody.
wchodząc w historię błedów jest kod który mówi o awari termistora temp zew.
chciałem go sprawdzić i odpiąłem go , na panelu nie pokazuje sie ,,awaria,,
Pozostałe czujniki temp są ,,widziane,, przez automatyke i po odpięciu od razu wyskakuje określony błąd czujnika
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

ARGUS

  2015-04-17, 12:54:44
Użytkownik
#5
Co masz ustawione na sterowniku? Grzanie, chłodzenie, auto? Czy po załączeniu staruje wentylator j.w.? Mało napisałeś co oznacza że klimatyzator nie "działa". Podaj tez typ j.w. i zmierz opór tego czujnika otoczenia, przy 0 powinien mieć 65kOhm, przy +10 40kOhm, przy +20 25kOhm.
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2015-04-17, 17:12:56
Użytkownik
#6
Na sterowniku niezależnie co ustwie to klima i tak nie startuje, słychać przekazniki które sie przełączają w trakcie gdy zmieniam z grzania na chłodzenie .
Tak , wentylator startuje i pracuje w j,w.
J.w. to kanałówka FBY125BMV2C
Temp. otoczenia j.w to 20.....25.4kOhm
Wchodząc w menu serwisowe 41......00.......21*
41......01.......20*
41......02........19*
Wypiąłem czujnik otoczenia w j.z i na sterowniku przewodowym nie pojawił sie żaden błąd Sad
p.s jak w menu serwisowym odczytać temp, z czujników które są w j,z ??
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

ARGUS

  2015-04-21, 10:41:49
Użytkownik
#7
Wygląda na to że uszkodzona będzie płytka w jednostce zewnętrznej(miałem już taki przypadek że było brak błędów). Opór czujnika temp. zewnętrznej masz dobry. Temperatur w j.z nie sprawdzisz z poziomu sterownika, musiałbyś podpiąć D-checker. Proponuję jeszcze na koniec wystartować agregatem w trybie awaryjnym.
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2015-04-21, 16:29:52
Użytkownik
#8
By uruchomić w trybie serwisowym wystarczy przytrzymać ten ,,guzik,, w prawym dolnym rogu na płycie frontowej w j.z. czy jeszce jakieś inne czynności musze wykonać??
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

ARGUS

  2015-04-22, 12:01:34
Użytkownik
#9
1. Zdejmij napięcie z całości
2. W j.w na płytce ustaw przełącznik (SS1) w pozycję ON (Emergency)
3. W j.z. na płytce ustaw przełącznik (4 suwaki na przełączniku) w pozycję ON (Emergency -1 suwak)
4. Na tym samym przełączniku 2 suwak w zależności jaką funkcję chcesz realizować (w górę chłodzenie -COOL, w dół grzanie -HEAT)
5. Podaj napięcie
Nic nie będziesz mógł zrobić na sterowniku naściennym (wyświetla 88)
Jeśli będzie uszkodzona płytka nie powinno wystartować
I nic nie kombinuj z wyłącznikami na płytkach pod napięciem
W j.z. masz 2 płytki, zobacz przed tym wszystkim czy na którejkolwiek na pali się czerwona leda
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2015-04-23, 20:23:48
Użytkownik
#10
Zrobiłem tak jak Powiedziałeś.
Urządzenie wystartowało w trybie grzania i chłodzenia .
Diody mrugały wszystkie na zielono , CZERWONE NIE ,,ŚWIECĄ,,
Czy w trybie awaryjnym urządzenie ,,pilnuje,, jakiś temp.?? czy działa na full z nominalną mocą ??
Po przywróceniu do stanu normalnego nadal nie działa ,
Po podaniu napiecia ,,88,, swiecą przez 2 minuty i dopiero wyswietlająsie czas, i temp ?
Co sie mogło sp.................??
,
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

ARGUS

  2015-04-28, 08:23:12
Użytkownik
#11
Podaj maila, wyślę serwisówkę.
  • Odpowiedz

pompa-ciepla

  2015-04-28, 11:16:11
Użytkownik
#12
Wyslalem na PM

Pozdrawiam i z góry dziekuje
moja domowa strona , poszukaj w google .... pompaciepla-24.pl
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa