Jak wymienić olej w sprężarce hermetycznej

11 Odpowiedzi, 9978 Wyświetleń

jacek 64

  2015-06-22, 10:57:35
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam

Do sprężarki hermetycznej model MTZ 40JH4AVE - dostała się woda . Będę wymieniał filtr cieczowy, będę próżniował układ , osuszał .Chcę wymienić olej . Przy podstawie jest króciec z nakrętką . Czy można tam włożyć wężyk i jakoś odessać olej ? Czy wystarczy go przechylić ? A jak wlać nowy olej ?
  • Odpowiedz

joker

  2015-06-27, 10:32:49
Zaawansowany użytkownik
#2
Zakręcasz rotalocki-odkręcasz od sprężarki-Od strony ssącej wkładasz wężyk igielitowy i próżniowo odciągasz olej-nowy wlewasz tym samym króćcem.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-27, 11:54:28
Top użytkownik
#3
pompa próżniowa wciągnie olej ? .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-06-27, 15:54:08
Zaawansowany użytkownik
#4
barbie napisał(a):pompa próżniowa wciągnie olej ? .
pompa próżniowa wyciągnie powietrze a ciśnienie atmosferyczne zrobi resztę
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-27, 18:58:36
Top użytkownik
#5
prościej jest wylać przez otwór wziernika .
  • Odpowiedz

mg

  2015-06-27, 20:56:07
Top użytkownik
#6
Nie każdy ma ,,specjalny klucz'' baarbie Smile , Tak na poważnie wystarczy wiedza na poziomie podstawówki aby sobie poradzić z takim problemem.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-06-28, 09:47:51
Zaawansowany użytkownik
#7
barbie napisał(a):prościej jest wylać przez otwór wziernika .
a jak sprężarka waży ponad 100kg? Cool
  • Odpowiedz

barbie

  2015-06-28, 15:47:31
Top użytkownik
#8
To mala maszyna .
  • Odpowiedz

joker

  2015-06-28, 15:54:33
Zaawansowany użytkownik
#9
barbie napisał(a):To mala maszyna .
Po co się plujesz skoro nie masz racji? Big Grin
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2015-06-28, 19:27:10
Użytkownik
#10
po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kg
po drugie proponuje odkręcić rotaloki i przechylić sprężarkę tak aby olej wyleciał króćcem ssawnym
odkręcanie wziernika zakończy się wymianą jego uszczelnienia
  • Odpowiedz

joker

  2015-07-06, 20:11:27
Zaawansowany użytkownik
#11
coldtherm napisał(a):po pierwsze post dotyczy mtz 40 który waży 26 kg
po drugie proponuje odkręcić rotaloki i przechylić sprężarkę tak aby olej wyleciał króćcem ssawnym
odkręcanie wziernika zakończy się wymianą jego uszczelnienia
A po co przechylać?(grawitacja siłowa?) Rolleyes
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa