Witam,
Mam problem z kondensatorem w klimatyzatorze LG. Zainstalowany w nim jest kondensator podwójny którego nie można nigdzie dostać. Wiec kupiłem dwa pojedyncze ale nie wiem jak to podłączyć żeby czegos nie zfajczyć.
W starym kondensatorze mam oznaczenia:
FAN - podpięty jeden przewód od wentylatora
HERM - podpięty jeden przewód gruby żółty
C - podpięte 2 przewody grube brązowe i jeden cienki od wentylatora.

Wie ktoś może jak to podłączyć do dwóch osobnych kondensatorów????
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Marcin
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-08-01, 08:28:27
Zaawansowany użytkownik
#2
Bubble napisał(a):Witam,
Mam problem z kondensatorem w klimatyzatorze LG. Zainstalowany w nim jest kondensator podwójny którego nie można nigdzie dostać. Wiec kupiłem dwa pojedyncze ale nie wiem jak to podłączyć żeby czegos nie zfajczyć.
W starym kondensatorze mam oznaczenia:
FAN - podpięty jeden przewód od wentylatora
HERM - podpięty jeden przewód gruby żółty
C - podpięte 2 przewody grube brązowe i jeden cienki od wentylatora.

Wie ktoś może jak to podłączyć do dwóch osobnych kondensatorów????
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Marcin
Ten oryginalny to 2 w jednym i 1 to do sprężarki drugi to do wentylatora różnią się pojemnością możesz wymienić tylko ten który padł lub oba ? podłączenie bardzo proste do małego fan jeden przewód wentylatora do drugiego dużego HERM przewód żółty gruby , i połącz( c )grube i cienki razem z wyjściem kondensatorów FAN i HERM
  • Odpowiedz

bubble

  2015-08-01, 10:07:36
Nowy użytkownik
#3
Witam
rozumiem że ma to być połączone jak na obrazku niżej??
dzięki za odpowiedź
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-08-01, 10:40:44
Zaawansowany użytkownik
#4
bubble napisał(a):Witam
rozumiem że ma to być połączone jak na obrazku niżej??
dzięki za odpowiedź
NIE dodatkowy przewód na C 1 C2 fan 2
  • Odpowiedz

barbie

  2015-08-01, 14:32:13
Top użytkownik
#5
jednego przewodu brakuje -Żółty cienki na jeden biegun małego kondensatora ,żółty gruby na jeden biegun dużego kondensatora dwa wolne bieguny kondensatorów połączyć razem i podłączyć tam 4 pozostałe przewody .kondensatory kupisz w LG bez problemu .
  • Odpowiedz

bubble

  2015-08-01, 18:45:53
Nowy użytkownik
#6
ok. czyli tak jak na załączonym obrazku??
  • Odpowiedz

barbie

  2015-08-01, 19:16:33
Top użytkownik
#7
jeden przewód zgubiłeś !
  • Odpowiedz

barbie

  2015-08-01, 19:19:58
Top użytkownik
#8
żółty na mały kondensator ,zamień miejscami fan 1 i fan 2 .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-08-02, 12:01:47
Zaawansowany użytkownik
#9
bubble napisał(a):ok. czyli tak jak na załączonym obrazku??
tak jest OK
  • Odpowiedz

bubble

  2015-08-03, 17:47:08
Nowy użytkownik
#10
Podłączyłem w ten sposób i wentylator się załącza prawidłowo niestety sprężarka się nie uruchamia tzn próbuje, spada wtedy napięcie (aż światło przygasa) i nie może wystartować. Sprężarka robi się gorąca. Może to nie wina kondensatora tylko sprężarki?
  • Odpowiedz

barbie

  2015-08-03, 18:24:04
Top użytkownik
#11
zgubiłeś 4 przewód .
  • Odpowiedz

bubble

  2015-08-03, 19:30:23
Nowy użytkownik
#12
Przewodów mam 5. Dwa cienkie na FAN, dwa grube brązowe na C i jeden żółty gruby na HERM. Tak było podłączone do starego podwójnego kondensatora
  • Odpowiedz

gadget

  2015-08-03, 21:30:02
Zaawansowany użytkownik
#13
Jaki to dokładnie LG ? Może schemat jednostki zewnętrznej posiadasz?
  • Odpowiedz

barbie

  2015-08-03, 21:35:31
Top użytkownik
#14
Na C masz 4 konektory wszystkie były podłączone .
  • Odpowiedz

bubble

  2015-08-04, 17:35:25
Nowy użytkownik
#15
poniżej schemat
  • Odpowiedz

popeye

  2015-08-04, 19:25:34
Użytkownik
#16
weź elektryka do tej roboty ... ale z doswiadczenia wiem ,że jak walnął kondensator to niedługo sprężarka też padnie.
  • Odpowiedz

joker

  2015-08-04, 20:21:10
Zaawansowany użytkownik
#17
barbie napisał(a):jeden przewód zgubiłeś !
Wentylatory powinny być wpięte na 5 mikro.I faktycznie brakuje jednego przewodu.A schemat w ostatnim poście to hinszczyzna.
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

gadget

  2015-08-04, 20:42:23
Zaawansowany użytkownik
#18
Kolego wszystkie brązowe do kupy, żółty gruby od sprężarki do większego kondensatora, żółty cienki od wentylatora do mniejszego kondensatora. Kondensatory połączone ze sobą i wspomnianymi już brązowymi. Na drugim schemacie powinna działać Ci sprężarka a nie koniecznie wentylator.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa